Explosion du tuyau en sortie de mon chauffe-eau électrique

Par Taofeus

avatar - Taofeus
Petit nouveau
Message(s) : 6
06/04/2011 à 16h04
06/04/2011 à 16h04
Bonjour, C'est la première fois que je poste ici, mais il m'est arrivé une assez grosse tuile ce week-end et je ne fais donc plus trop confiance à mon plombier... En fait, le tuyau en sortie de mon chauffe-eau (cumulus de 150l neuf) a explosé lorsque j'ai ouvert le robinet d'eau chaude après la première nuit où ce cumulus marchait. Il y a eu énormément de vapeur qui est sortie par ce tuyau, ce qui m'étonne beaucoup parce que je pensais que la température était réglée normalement en-dessous des 100°... Mon plombier est venu, il a réparé le tuyau éclaté, il a vérifié que le thermostat marchait bien et il va poser un limitateur de pression. Pensez-vous que cela soit suffisant ? D'où vient le problème initialement selon vous ? Merci !
ou créer un compte pour participer
Annonce

Réponses

Par mimi03

avatar - mimi03
Modérateur
Message(s) : 10350
06/04/2011 à 18h54
06/04/2011 à 18h54
Bonjour.
C'est bizzard votre soucis ,mais votre plombier avait t il rempli le correctement en le purgeant le chauffeau ? ,pour qu'il sorte de la vapeur ,ou surchauffe du thermostat ou manque d'eau ,quand vous ouvrez l'eau chaude il y a t'il de l'air qui sort ou bien l'eau coule t' elle régulièrement ? a voir ,il a peut être vue son erreur ,et partis sans rien dire de particulier a ce problème ? tenez nous au courant.
A+.

Si tu as la santé alors tout va pour le mieux .Le reste n'est rien . mimi03
ou créer un compte pour participer

Par crabe59

avatar - crabe59
Promoteur
Message(s) : 2688
06/04/2011 à 20h22
06/04/2011 à 20h22
bonjour,
je partage le propos de mimi03, il est fort probable que le ballon n'ait pas été rempli convenablement ! et là, c'est grave !!!
la canalisation n'a peut- être pas été bien purgé et nettoyé comme il fallait ==> les travaux sur les canalisations créent des déchets (oxydations de chauffe) et lors du remplissage, les mousseurs en sortie des robinets se colmatent.
regardez bien en dessous de votre ballon pour voir si le groupe de sécurité est bien en place
cordialement

il faut essayer d'aimer ce que l'on fait, quand on ne peut pas faire ce que l'on aime.

On ne peut pas dire que je suis un faignant car personne ne m'a jamais vu travailler !!!
ou créer un compte pour participer

Par mimi03

avatar - mimi03
Modérateur
Message(s) : 10350
06/04/2011 à 23h21
06/04/2011 à 23h21
Re.
Si jamais c'est le chauffeau qui n'a pas été rempli ,n'oubliez pas de couper le courant pour le faire ,puis d'ouvrir un robinet d'eau chaude pour purger l'air du chauffeau ,quand celle la coulera normalement sans à-coups d'air ,la vous pourrez remettre le courant.
A+.

Si tu as la santé alors tout va pour le mieux .Le reste n'est rien . mimi03
ou créer un compte pour participer
Annonce

Par PATOCHE10

avatar - PATOCHE10
Contremaître
Message(s) : 269
07/04/2011 à 22h27
07/04/2011 à 22h27
J'ai rarement vu un thermostat de chauffe-eau qui restait collé mais c'est déjà arrivé, par contre ce genre de thermostat possède une sécurité de surchauffe qui doit normalement coupe en dernier recours Ca tourne pas rond là-dedans Ca tourne pas rond là-dedans .
Pour du matériel neuf : ça fait beaucoup Oui Oui .
Je suis comme Mimi et comme Crabe59 = problème de remplissage Nul ! Nul ! .
Bon courage.
@+
ou créer un compte pour participer
avatar - plombier60
Apprenti bricoleur
Message(s) : 22
08/04/2011 à 17h17
08/04/2011 à 17h17
oui ca c'est un problème de plombier lol il faut en prendre un qui ne boit pas ....
je rejoint l'avis de mes confrères bricoleurs et pour que la canalisation lâche ca doit être du per qui a du partiellement fondre avec la chaleur ! c'est déjà arrivé chez un particulier que j'ai dépanné ,on venait de lui installé un ballon toute en per déjà super esthétiquement mais il avait pas purgé le ballon résultat des courses une cafetière de 200L mais c'est super!!!!!!!!
ou créer un compte pour participer

Par PATOCHE10

avatar - PATOCHE10
Contremaître
Message(s) : 269
09/04/2011 à 02h46
09/04/2011 à 02h46
Ah, les plomploms les plombiers !!!! PAS TOUJOURS PROS LES GARS, MALHEUREUSEMENT Nul ! Nul ! .
Bref, il faut dans l'ordre installer tout, puis remplir le CE, purger aux robinets des appareils sanitaires, ensuite le mettre sous tension, c'est pas compliqué !!!!
@+
ou créer un compte pour participer
Annonce

Par Taofeus

avatar - Taofeus
Petit nouveau
Message(s) : 6
11/04/2011 à 09h45
11/04/2011 à 09h45
Bonjour, Merci pour vos retours. Suite à la réparation de mon plombier la semaine dernière, j'ai rallumé le chauffe-eau jeudi, et j'ai eu de l'eau chaude sans problème (mais très chaude quand même) vendredi matin. Par contre, samedi, rebelote : le PER a encore pété juste après le flexi que le plombier venait de mettre pour raccorder le ballon au tuyau... Du coup, j'ai fait venir 2 autres sociétés de plomberie, et les 2 m'ont dit la même chose : on n'utilise pas du PER pour l'eau chaude sanitaire, il faut mettre du cuivre. Comme ils ont vu que je n'y connaissais rien et que c'est l'assurance qui va payer, je me demande s'ils ne me mènent pas en bateau...
ou créer un compte pour participer
Par Utilisateur désinscrit
Utilisateur désinscrit
avatar - anonyme
11/04/2011 à 09h57
11/04/2011 à 09h57
Bonjour.
Le PER a des températures limites à respecter, et le fait que tu parles d'eau très chaude alerte peut-être.
Dans le respect de ces limites il n'y a pas de problème. Reste à les connaître pour TON PER...
Ensuite, il me semble que le fonctionnement de ton groupe de sécurité est en cause : les pros ont donné leur avis sur le sujet ?
Enfin le thermostat doit être réglé de telle façon que l'eau soit aux environs de 50/60° (50 étant l'idéal, mais tu possèdes alors moins de réserve d'eau chaude).
L'addition d'une température trop élevée et d'un défaut du GS peut logiquement conduire à ton problème.
Par contre la partie de tuyau qui a lâché doit (comme l'a dit Plombier60) être impérativement remplacée, et là un tronçon en cuivre serait une bonne solution.
Salut, @+
ou créer un compte pour participer
avatar - plombier60
Apprenti bricoleur
Message(s) : 22
11/04/2011 à 10h12
11/04/2011 à 10h12
malgré que ta tuyauterie soit en per ce n'ai pas vraiment le problème car beaucoup sont dans ce cas la aujourd'hui et ca fonctionne très bien !
le soucis c'est que ton ballon ne régule pas la température correctement!!!
la preuve en est ton eau sort en vapeur c'est pratique pour nettoyé les carreaux de la maison mais pas pour ce douché mdr

donc dysfonctionnement de ton thermostat moi je dit !!! essaye dans un premier temp de baissé la temperature sur le thermostat et si ca récidive change le

et change de plombier en même temps Rigole que ton thermostat lol
ou créer un compte pour participer
Annonce

Par Taofeus

avatar - Taofeus
Petit nouveau
Message(s) : 6
11/04/2011 à 10h23
11/04/2011 à 10h23
Effectivement, je pense que je me suis retrouvé confronté à une combinaison de 2 problèmes : un chauffe-eau qui chauffe trop avec trop de pression et des tuyaux en PER un peu limite... Au final, du coup, je vais changer les 2 : le plombier va me refaire la tuyauterie pour l'eau chaude en cuivre et je vais acheter un nouveau ballon pour remplacer celui-là.
ou créer un compte pour participer
Par Utilisateur désinscrit
Utilisateur désinscrit
avatar - anonyme
11/04/2011 à 10h45
11/04/2011 à 10h45
Suite...
Dis donc, quand le cendrier est plein tu changes de voiture ? Explose de rire
Règle le thermostat, et manœuvre (ou remplace) le groupe de sécurité.
Enfin, fais ce que tu veux...

Images jointes :

ou créer un compte pour participer

Par Taofeus

avatar - Taofeus
Petit nouveau
Message(s) : 6
11/04/2011 à 10h54
11/04/2011 à 10h54
Sur les tuyaux de PER, est-ce qu'il est censé y avoir écrit quelque chose du genre NF ou autre ? Parce que sur ceux qui ont été mis chez moi, il n'y a absolument rien d'écrit.... Sans voix Je veux bien ne changer que le ballon et laisser la tuyauterie en PER (surtout que tout a été mis en encastré et que je vais donc devoir reposer certains carreaux de ma salle de bain), mais j'avoue que je suis un peu inquiet et que je préfèrerais prendre le moins de risques possibles... Comme on dit : "chat échaudé craint l'eau froide" ! Triste De toutes façons, le plombier qui m'avait fait l'installation ne me demande rien pour la refaire en cuivre (heureusement !!), je pense qu'il verra avec son assurance pour couvrir les frais supplémentaires...
ou créer un compte pour participer
Annonce
Par Utilisateur désinscrit
Utilisateur désinscrit
avatar - anonyme
11/04/2011 à 11h11
11/04/2011 à 11h11
Suite...
Son assurance ne peut couvrir que les dégâts que tu as subis, pas la malfaçon ou le mauvais choix des matériels.
Ce pro doit savoir quelle qualité de PER il a installé ?
@+
ou créer un compte pour participer

Par Taofeus

avatar - Taofeus
Petit nouveau
Message(s) : 6
11/04/2011 à 15h12
11/04/2011 à 15h12
Suite de l'affaire... Comme je viens de dire à mon plombier que je vais acheter un nouveau chauffe-eau, du coup il ne voit pas l'intérêt de refaire toute l'installation en cuivre... Ca ne m'étonne pas trop, étant donné le prix du cuivre et le temps nécessaire pour l'installer... Ca tourne pas rond là-dedans En revanche, j'ai bien regardé et il n'y a rien d'imprimé sur les tuyaux de PER déjà posés (en tout cas, rien de visible). Est-ce normal ? Confus Mon plombier me dit se fournir à la Plateforme du bâtiment, mais il n'y a rien qui me le prouve... Merci encore de vos conseils
ou créer un compte pour participer
Par Utilisateur désinscrit
Utilisateur désinscrit
avatar - anonyme
11/04/2011 à 18h49
11/04/2011 à 18h49
Suite...
Bizarre qu'il sache où il l'a acheté, mais pas la qualité de ce qu'il a acheté Confus
Quelle est la couleur de ce tuyau ?
Eventuellement poste-nous une photo, on tâchera de deviner... Ca tourne pas rond là-dedans
De plus, cela nous permettra PEUT-ETRE de te conseiller sur des solutions techniques. Clin d\'oeil
Si je savais où tu résides, j'irais bien te débarrasser de ton chauffe-eau actuel : si je dois régler ou remplacer le thermostat, je m'en tire à bon compte Top !
@+