Bonjour à tous,

Voilà notre problème au quotidien, impossible de prendre une douche pendant que la machine à laver tire de l'eau, ou de tirer la chasse d'eau, c'est galère. Ce problème est présent depuis que nous avons emménagé mais ce n'était pas la priorité et aujourd'hui tout le monde sature!
La maison a 7 ans, nous avons emménagé il y a 2 ans.
J'essaie de comprendre qu'est-ce qui pourrai être à l'origine de ce problème. Si j'ai bien compris, à la lecture des autres post du forum sur le même sujet , soit il s'agit d'un manque de pression avant le compteur (du ressort du fournisseur d'eau), soit il s'agit d'un problème après le compteur d'eau (de notre ressort).
J'ai interrogé le voisinage et pas de problème de leur côté.
Le fournisseur d'eau m'indique qu'il n'y a pas de problème de pression dans notre quartier.
Donc de mon côté j'ai tourné dans un sens et dans l'autre la vis de réglage du réducteur de pression en entrée (photo1) sans aucun effet sur le débit observé (un robinet d'eau froide ouvert). Faut-il faire beaucoup de tours de vis pour normalement observer un effet?
Pouvez-vous me dire à quoi sert le robinet papillon sur la vanne photo1?
A quoi sert la pièce photo2 (installée à l'extérieur de la maison dans un coffret enterré avec le compteur d'eau) ?
Merci par avance de vos réponses et de vos conseils

Bon week end

Images jointes:

photo1.jpg photo2.jpg
citer répondre

Liste des réponses

le 03/11/2012 à 13h06
Manque de pression eau froide et chaude
bonjour,
sur la premiere photo ,avant la vanne a sphere,il y a un limiteur de pression,si la pression ne change pas ,il faut penser a le remplacer(le ressort interne est surement grippé)
sur la photo 2 apres compteur c'est un clapet anti pollution(chose obligatoire sur reseau d'eau)
a+
citer répondre
le 03/11/2012 à 13h40
Manque de pression eau froide et chaude
bonjour

soit le réducteur de pression ne fonctionne plus
soit la vanne à boule peut être cassée en laissant croire qu'elle est tout à fait ouverte

dommage qu'il n'y ait pas un manomètre, lors du remplacement prévoir d'en ajouter un

dommage aussi qu'il n'y ait pas un raccord 3 pièces permettant un démontage aisé de cette partie de l'installation

citer répondre
Bricoleur tout terrain, qui n'y connait pas grand chose, mais qui a une idée sur tout..... (ou presque......) L'expérience des uns n'est pas celle des autres
le 03/11/2012 à 16h15
Manque de pression eau froide et chaude
Bonjour.
Pour la photo 2 c'est un disconecteur qui sert a éviter la pollution comme la expliqué titi116 .
Mais pour le réducteur s'il faut le changer un avec mano c'est mieux ,mais il existe des manomètres seul pour vérifier cette pression ,ils ce vissent sur un robinet de puisage ou d'autre ce mette en bout d'un robinet mélangeur et on les maintient fermement ils ont en bout un caoutchouc pour l'étanchéité le temps d'ouvrir le mélangeur sur eau froide .
A+. Clin d\'oeil
citer répondre
Si tu as la santé alors tout va pour le mieux .Le reste n'est rien . mimi03
le 13/11/2012 à 13h53
Manque de pression eau froide et chaude
Bonjour et merci pour vos réponses.

J'ai installé un manomètre sur le réducteur pour lire la pression (voir photo). L'installation est très mal foutue. J'ai été obligé de faire pivoter l'empilage d'éléments car un tuyau de cuivre à proximité empêchait l'installation du mano.
Ce mano affiche 3,75 bar de pression tous les robinets étant fermés. Elle tombe à 0 quand j'ouvre un seul robinet.
Est-ce que la pression lue est la pression "après" le réducteur ou "avant" le réducteur (celle du service d'eau)? Le réducteur est de marque Somatherm avec les caractéristiques sur la photo jointe.
Que conclure sur mon problème? Est-ce bien un panne de réducteur ou un problème avec la vanne comme cela a été suggéré?
En vous remerciant par avance de vos réponse.

Bonne journée


Images jointes:

20121113_131826.jpg reducteur_pression.jpg
citer répondre
le 13/11/2012 à 14h17
Manque de pression eau froide et chaude
bonjour

vous avez la pression indiquée au manomètre lorsque les robinets sont fermés

normal que la pression chute lorsque l'on ouvre un robinet, chez moi il ne retombe pas à 0 lors de l'ouverture, il chute sans plus
citer répondre
Bricoleur tout terrain, qui n'y connait pas grand chose, mais qui a une idée sur tout..... (ou presque......) L'expérience des uns n'est pas celle des autres
le 13/11/2012 à 16h43
Manque de pression eau froide et chaude
bonjour
pour ma part la maison est en hauteur et mon compteur
100m en contre bas j'ai pas énorme de pression
donc je prend la douche quand la machine est fini et la tour est jouer Rigole
citer répondre
le 13/11/2012 à 16h58
Manque de pression eau froide et chaude
bonjour

c'est une nouvelle donnée

dans ce cas je crois qu'il faut augmenter la pression manomètre jusqu'à ce que vous ayez un débit suffisant dans la maison, ce pour compenser la perte de charge

éventuellement remettre une réducteur de pression à l'entrée du chauffe eau qui ne peut normalement pas dépasser les 3/3;5 bars

il serait tout aussi intéressant de se renseigner sur la pression donnée avant le compteur par l'organisme distributeur

je ne suis pas spécialiste en la matière mais la section d'arrivé à votre maison me semble un peu faible pour une longueur de 100m

les plombiers vont se manifester certainement bientôt avec plus de précision que moi a ce sujet
citer répondre
Bricoleur tout terrain, qui n'y connait pas grand chose, mais qui a une idée sur tout..... (ou presque......) L'expérience des uns n'est pas celle des autres
le 13/11/2012 à 17h07
Manque de pression eau froide et chaude
kriske a écrit: :
bonjour

c'est une nouvelle donnée

dans ce cas je crois qu'il faut augmenter la pression manomètre jusqu'à ce que vous ayez un débit suffisant dans la maison, ce pour compenser la perte de charge

éventuellement remettre une réducteur de pression à l'entrée du chauffe eau qui ne peut normalement pas dépasser les 3/3;5 bars

il serait tout aussi intéressant de se renseigner sur la pression donnée avant le compteur par l'organisme distributeur

je ne suis pas spécialiste en la matière mais la section d'arrivé à votre maison me semble un peu faible pour une longueur de 100m

les plombiers vont se manifester certainement bientôt avec plus de précision que moi a ce sujet


salut kriske
je me plaint pas de la pression chez moi
c'est juste une réponse au post d'origine
citer répondre
le 13/11/2012 à 17h30
Manque de pression eau froide et chaude
bonjour boitaboulon

sorry, je n'avais pas fait attention, mais c 'est valable pour vous aussi
citer répondre
Bricoleur tout terrain, qui n'y connait pas grand chose, mais qui a une idée sur tout..... (ou presque......) L'expérience des uns n'est pas celle des autres
le 13/11/2012 à 18h05
Manque de pression eau froide et chaude
kriske a écrit: :
bonjour boitaboulon

sorry, je n'avais pas fait attention, mais c 'est valable pour vous aussi


pas grave moi par contre je n'est aucun moyen d'augmenter
la pression (compteur et direct 100m de bute à remonter) bonjour la perte de charge Rigole
citer répondre
le 16/11/2012 à 15h57
Manque de pression eau froide et chaude
Bonjour,

j'ai remplacé le réducteur de pression par un nouveau de bonne qualité et le problème est résolu, ouf!! ça va changer notre quotidien!!
Maintenant lorsque j'ouvre un robinet en grand, la pression tombe à 2,5 bar (pas à 0 comme avant) et la pression dans les autres robinets est tout à fait normale.

Encore merci pour votre aide.

Bon week end
citer répondre
le 16/11/2012 à 22h05
Manque de pression eau froide et chaude
salut.
juste un mot pour dire qu il ne faut pas confondre PRESSION et DEBIT Je plussoie vigoureusement !
citer répondre
salut j ai pas mal bossé avec différents patron dans le batiment
le 17/11/2012 à 21h26
Manque de pression eau froide et chaude
Bonjour,

Je n'avais pas remarqué ce post! Effectivement on était bien ici sur un problème de freinage de débit important provoqué par le réducteur HS, alors que la pression indiqué au mano était correcte.

Et ne pas confondre disconnecteur et simple clapet anti retour, n'est-ce pas mimi! Rigole Rigole Adore

@+
citer répondre
bouton_charte bouton_faq

A découvrir sur Bricoleurdudimanche

Nos bricoleurs ont du talent !
Suivez en vidéo les aventures de nos bricoleurs : conseils, astuces et réalisations
Voir nos vidéos
Le guide de la construction maison
Plus de 190 vidéos bricolage, pour apprendre à construire sa maison soi même !
Regarder les vidéos
Envie de changer de cuisine ?
Envie d'une cuisine équipée et sur-mesure ? Rendez-vous sur Cuisine Plus pour réaliser la cuisine idéale !
Découvrir nos cuisines
DIY, inspirez-vous de nos idées déco !
Pas assez de budget pour votre déco ? Découvrez nos conseils pour la créer vous-même ! Soyez créatifs !
Voir nos conseils

Le sondage de la semaine

Pour vous l’indispensable en cuisine c’est ?
Membres en ligne
Membres :

-

Visiteurs non identifiés : 127
keyboard_arrow_up