Bricoleur du Dimanche

Perte de pression dans un arrosage intégré

Par proy33

avatar - proy33
Apprenti bricoleur
Message(s) : 12
16/05/2011 à 17h56
16/05/2011 à 17h56
Bonjour,

J’ai acheté une maison qui dispose d’un arrosage intégré qui comprend :
- Un forage avec crépine et clapet anti retour
- Une pompe de surface
- Un surpresseur séparé avec pressostat et manomètre (50l maintenu à 6 bar)
- 4 électrovannes
- 4 circuits séparés avec entre 3 et 6 tuyères
- Un programmateur

J’ai remis en route le système au printemps, sans problème hormis le remplacement de quelques tuyères et le nettoyage des autres tuyères (filtre encrassé). Pas de problème au début mais depuis quelques temps, la pression dans le surpresseur chute lentement de 6 bar à 5 bar en environ 15 minutes alors que les 4 électrovannes sont fermées (pas d’arrosage en cours donc). La pompe se met alors en route pendant une fraction de seconde (c’est très rapide) pour remonter la pression du surpresseur à 6 bar. Manifestement il y a une fuite quelque part mais je n’en vois aucune.

J’imagine qu’il y a un clapet anti retour entre le surpresseur et la pompe (sinon il ne resterait pas du tout en pression), donc j’élimine la possibilité d’un problème avec le clapet anti retour au niveau de la crépine. Ai-je raison ? Si oui, il reste soit le clapet anti retour entre le surpresseur et la pompe, soit les électrovannes. Est-il possible qu’une électrovanne fuit très légèrement ? Ma première impression est qu’elle est soit complètement ouverte, soit complètement fermée mais je suis loin d’être un spécialiste.

Merci d’avance pour votre aide, j’essaie de déterminer les causes possibles du problème pour éviter de démonter tout un système qui n’a aucune fuite apparente.

Cordialement,

Philippe
ou créer un compte pour participer
Annonce

Réponses

Par Utilisateur désinscrit
Utilisateur désinscrit
avatar - anonyme
16/05/2011 à 18h11
16/05/2011 à 18h11
Bonjour,

Dans le cas d'un surpresseur hydropneumatique avec réservoir à vessie, il se peut qu'il y ai un problème au niveau de la membrane de séparation air/eau déffectueuse ou à regonfler!... Mais je ne m'attarderais pas plus longtemps dans des explications, car mes connaissances sont assez limités dans ce domaine précis.

@+
ou créer un compte pour participer

Par proy33

avatar - proy33
Apprenti bricoleur
Message(s) : 12
17/05/2011 à 10h29
17/05/2011 à 10h29
Bonjour,

Merci pour votre réponse. J'ai effectivement un réservoir à vessie (de marque elbi) mais là on dépasse très largement mes compétences. Si quelqu'un autre souhaite rebondir sur le sujet, je suis preneur...

Cordialement,

Philippe
ou créer un compte pour participer

Par proy33

avatar - proy33
Apprenti bricoleur
Message(s) : 12
17/05/2011 à 17h11
17/05/2011 à 17h11
Le problème était lié au réglage du pressostat qui se trouve sur le surpresseur. Je l’ai ouvert et j’ai trouvé à l’intérieur les caractéristiques techniques et instructions de réglage. La pression maximale admissible est de 5 bars alors que l’ancien propriétaire l’avait réglée à 6 bars. J’ai joué avec les deux réglages pour m’assurer que la pompe fonctionne en continue sur la ligne d’arrosage la moins consommatrice en eau avec une pression de 4,5 bars dans le surpresseur. Je suis à l’extrême limite des deux réglages ce qui indique que la pompe est un peu trop puissante pour l’installation (l’une des lignes n’est pas assez consommatrice, on peut le voir aussi comme ça).

A l’arrêt la pression se stabilise à 4,5 bars et plus rien ne se déclenche. J’en conclus donc qu’il n’y a pas de fuite mais je me demande ce qui faisait baisser la pression dans le surpresseur (le pressostat ?) et comment (où allait l’eau ? dans la pompe ?).
ou créer un compte pour participer
Annonce

Par Brico30

avatar - Brico30
Modérateur
Message(s) : 8931
17/05/2011 à 18h13
17/05/2011 à 18h13
Salut Proy,
Je ne suis pas aussi sûr que ton problème soit résolu.
Les symptômes que tu décris correspondent assez à une vessie qui a perdu une grande quantité d'air (ou d'azote). De ce fait la pompe se met en route dès que la pression atteint le seuil bas mais comme le volume de la vessie capable "d'absorber" un certain volume d'eau est réduit, tu obtiens très rapidement la pression de déclenchement maxi du pressostat. Dans ces conditions la pompe fait le yoyo..!
Je te suggère de faire chuter la pression du ballon à zéro et de regonfler (après vérification de la pression) la vessie à 2 ou 3 bars maxi. Une pompe de VTT fait très bien l'affaire.
Tu peux ensuite remettre en route et arroser ton terrain de foot..! Rigole Explose de rire
Remarque: Si tu vois de l'eau sortir en dévissant le bouchon de valve c'est que la vessie est HS..!

La puissance de la pompe n'a rien à voir avec ses déclenchements intempestifs. Plus elle débite et plus vite tu obtiens la pression haute de déclenchement. Si tout fonctionne correctement et qu'elle continue à jouer au yoyo c'est qu'elle n'est pas correctement dimensionnée aux besoins.

Le peu que je sais, c'est à mon ignorance que je le dois.
ou créer un compte pour participer

Par proy33

avatar - proy33
Apprenti bricoleur
Message(s) : 12
30/05/2011 à 18h39
30/05/2011 à 18h39
Merci pour ta réponse. J'ai enfin trouvé le temps de suivre ton conseil, j'ai vidé le ballon et j'ai regonflé la vessie, qui effectivement était à une pression un peu faible. J'ai remis le système en route et j'ai pu régler le système différemment, je ne suis plus du tout à la limite des réglages du pressostat. Ca marche impeccable, plus de déclenchements intempestifs. Un grand merci.

Cordialement,

Philippe
ou créer un compte pour participer

Par Brico30

avatar - Brico30
Modérateur
Message(s) : 8931
30/05/2011 à 19h07
30/05/2011 à 19h07
Salut Proy,
C'est sympa de faire un retour pour permettre à d'autres de trouver une solution rapide à un problème similaire résolu !

Le peu que je sais, c'est à mon ignorance que je le dois.
ou créer un compte pour participer
Annonce

Connexion

Devenir membre du forum

Membres en ligne

Membre(s) : -

Visiteurs non identifiés : 25