Presque plus d’eau chaude après avoir actionné le groupe de sécurité

Par jdell

avatar - jdell
Petit nouveau
Message(s) : 6
30/05/2015 à 08h41
30/05/2015 à 08h41
Bonjour, Hier soir, je me rend compte que mon groupe de sécurité ne goutte plus lorsque le chauffe eau électrique chauffe. Je décide de tourner la vanne de vidange d'un cran pour le débloquer. Non Et ce matin, nous n'avons plus qu'un filet d'eau chaude aux divers robinets. Il ne s'agit pas d'un problème de température mais d'un problème de débit. Pour corser le tout, maintenant, il y a un filet d'eau qui coule au niveau du groupe de sécurité, à tout moment de la journée. Merci de votre aide.
ou créer un compte pour participer
Annonce

Réponses

Par Utilisateur désinscrit
Utilisateur désinscrit
avatar - anonyme
30/05/2015 à 08h58
30/05/2015 à 08h58
Bonjour,

Apparemment conséquence probable de fausses manip effectuées au niveau du GS. Pourriez vous joindre une photo de ce groups de sécurité en l'état sans rien toucher de plus aux manettes. Il est possible que le robinet d'arrêt sur le GS ait été "presque" fermé au cours de ces manipulations.

@+
ou créer un compte pour participer

Par mimi03

avatar - mimi03
Modérateur
Message(s) : 10350
30/05/2015 à 17h21
30/05/2015 à 17h21
Bonjour.
Il ce peu que du calcaire ce soit coincé sous le clapet du groupe ,le chauffe eau est il ancien ?
A+. Top !

Si tu as la santé alors tout va pour le mieux .Le reste n'est rien . mimi03
ou créer un compte pour participer

Par titi116

avatar - titi116
Modérateur
Message(s) : 6608
30/05/2015 à 20h01
30/05/2015 à 20h01
mimi03 a écrit :

Bonjour.
Il ce peu que du calcaire ce soit coincé sous le clapet du groupe ,...............
A+. Top !


bonjour,
tout a fait,
GS a remplacer
a+
ou créer un compte pour participer
Annonce

Par kriske

avatar - kriske
Modérateur
Message(s) : 41924
30/05/2015 à 20h12
30/05/2015 à 20h12
coucou

si vous avez actionné le groupe de sécurité et que soit vous ne l'avez pas bien refermer ou si du calcaire est venu se mettre au niveau de la soupape, l'eau coule en permanence

avez vous touché aussi au robinet d'alimentation du chauffe eau

si vous remplacez le GS, prenez un groupe tefloné et profitez en pour ouvrir et détartrer le chauffe eau

on peu vous expliquez la manoeuvre, idem pour le remplacement du groupe

suffit de demander

Bricoleur tout terrain, qui n'y connait pas grand chose, mais qui a une idée sur tout..... (ou presque......) L'expérience des uns n'est pas celle des autres
ou créer un compte pour participer

Par jdell

avatar - jdell
Petit nouveau
Message(s) : 6
31/05/2015 à 15h17
31/05/2015 à 15h17
titi116 a écrit :

mimi03 a écrit :

Bonjour. Il ce peu que du calcaire ce soit coincé sous le clapet du groupe ,............... A+. Top !

bonjour, tout a fait, GS a remplacer a+

C'est presque ça, du calcaire s'est accumulé au niveau de l'arrivée d'eau froide sur le groupe (et également sous le clapet) En l'actionnant à nouveau à plusieurs reprises, du calcaire s'est échappé et l'eau chaude est revenue. Merci pour votre aide. Top !
ou créer un compte pour participer

Par kriske

avatar - kriske
Modérateur
Message(s) : 41924
31/05/2015 à 15h32
31/05/2015 à 15h32
coucou

reste que un détartrage du chauffe eau devra se faire dans un délai assez court pour éviter le renouvellement de ce problème

Bricoleur tout terrain, qui n'y connait pas grand chose, mais qui a une idée sur tout..... (ou presque......) L'expérience des uns n'est pas celle des autres
ou créer un compte pour participer
Annonce

Par titi116

avatar - titi116
Modérateur
Message(s) : 6608
31/05/2015 à 16h34
31/05/2015 à 16h34
re,
si ça fonctionne ,c'est bien,
mais si vous avez eu du calcaire dans le GS,y a de forte chance que la canne soit remplis de calcaire ,d'ou un detartrage
a+
ou créer un compte pour participer

Par eureka

avatar - eureka
Promoteur
Message(s) : 4430
01/06/2015 à 18h54
01/06/2015 à 18h54
salut je ne eut pas faire peur mais ton filet d eaux devait être surement conséquent pour que tu aies plus de aux chaude.

salut j ai pas mal bossé avec différents patron dans le batiment
ou créer un compte pour participer
Par Utilisateur désinscrit
Utilisateur désinscrit
avatar - anonyme
02/06/2015 à 00h15
02/06/2015 à 00h15
eureka a écrit :

salut je ne eut pas faire peur mais ton filet d eaux devait être surement conséquent pour que tu aies plus de aux chaude.



Re,

D'après ce que j'ai pu comprendre, ce n'est pas qu'il n'avait plus d'eau chaude en quantité, c'est qu'il n'avait plus de débit en eau chaude en sortie de ballon du fait que l'arrivée d'eau froide qui pousse à l'entrée était partiellement obstrué par la calcaire. Donc, qui dit pas de pression eau froide en entrée, dit pas d'eau chaude en sortie.

Non, non! Ce n'est pas une histoire Belge! Rigole

@+
ou créer un compte pour participer
Annonce

Par jdell

avatar - jdell
Petit nouveau
Message(s) : 6
02/06/2015 à 15h49
02/06/2015 à 15h49
Effectivement, je programme un détartrage du chauffe eau pour éviter un nouveau problème. Merci pour vos conseils qui confirme le choix d'un détartrage rapide.