Bonjour,
J'ai une Frisquet au gaz avec éco radio de 32kw de 2006, 14 radiateurs dont 2 en sous sol et 2 au 1er étage.
La pression au manomètre est comprise entre 1.8 et 2 bars, le circulateur a 3 vitesses et est positionné sur 2. Il n'y a pas d'air dans le système, purge ok et entretenue par un pro.
Depuis le début de la chauffre, tous les radiateurs sont chauds sauf ceux du 1er étage. Ce matin baisse des températures ? les 2 radiateurs de ma chambre sont chauds. Je vais voir la chaudière et la pression est à 2.4.
Pouvez vous m'éclairer sur ce phénomène ? comment la pression peut-elle évoluer dans un circuit fermé et surtout pourquoi le 1er étage n''est alimenté que si pression très (trop) forte.
Merci pour vos lumières.