Bonjour, J'ai une chaudière fioul PERGE 6-25 CF avec un bruleur FU 25 Type 473 T La notice technique indique que le pompe est réglée à 13 bars en usine. Lors de la dernière révision le technicien à noté une pression de 15 bars sur le compte rendu d'entretien Est-ce que ça pose une problème ; ou est-ce que la flamme est plus importante (et chauffe plus) et que le bruleur fonctionne moins longtemps? Merci Salutations
bonjour, en effet 15 bar cela fait beaucoup,et de plus,grosse consommation de fioul,mais tout depend des deperditions...... en general pression de pompe entre 10 et 12 bars a+