Bonjour, 

J'ai un léger suintement au niveau d'un raccord de radiateur (voir photo jointe).

L'eau suinte au niveau de la flèche rouge (et pas de plus haut). 
J'imagine qu'il faut simplement resserrer l'écrou indiqué par la flèche bleue. 

Ma question est : est-ce bien vers le bas qu'on doit visser cet élément ? 
A la main ça ne donne rien, quel est l'outil recommandé ? 

Merci d'avance pour votre aide.

Images jointes :

raccord radiateur legende.JPG
ou créer un compte pour participer à la conversation.

Liste des réponses

Par Brico30

avatar - Brico30
Modérateur
Message(s) : 6578
le 18/11/2020 à 16h29

Salut,

Il te faut deux outils pour resserrer l'écrou à ergots :

  • une clé à molette pour maintenir le manchon six pans en bronze (là où l'on voit la filasse)
  • une pince multiprises pour serrer (vers la gauche) l'écrou à ergots.

Le peu que je sais, c'est à mon ignorance que je le dois.
ou créer un compte pour participer à la conversation.

Par Adrien21

avatar - Adrien21
Petit nouveau
Message(s) : 2
le 19/11/2020 à 16h54

Merci infiniment Brico30, c'est parfaitement clair !

Très bonne fin de journée à toi

ou créer un compte pour participer à la conversation.

Connexion

Inscrivez-vous gratuitement !

Le sondage du moment

Bonnes résolutions bricolage 2021
38 % Je bricole avec plus de matériaux écolos (3)
38 % Je range et je trie le bazar dans mon garage (3)
25 % J'arrête de remettre à demain les petites réparations (2)

8 Votes

Connectez vous pour voter !
Voir les autres sondages.

A découvrir

Précédent Suivant

Membres en ligne

Membre(s) : Brico30 , Carminas , takafer , LeJo29 , goodluck , Tamdams

Visiteurs non identifiés : 508