Bonjour pour alimenter un réservoir fioul avec un tuyau cuivre 38/40mm à un tuyau galva 42mm puis-je utiliser un Manchon de raccordement PVC/métal ?
Je sais à l'origine que ce type de manchon est utilisé pour raccorder les conduits eaux d'evacuation de la fonte au cuivre ou de l'acier au cuivre ou du PVC au cuivre, mais ce caoutchouc semble pouvoir resister au fioul
Voir photo jointe.
Merci de vos conseil
ou créer un compte pour participer à la conversation.

Liste des réponses

Par mimi27

avatar - mimi27
Apprenti bricoleur
Message(s) : 38
le 03/03/2009 à 22h08
Si il y a de la pression je déconseille je conseillerai plutot de fileter le galva et de mettre un raccord union en laiton. Mais si il n'y a pas de pression voir si le manchon supporte les hydrocarbures