Bricoleur du Dimanche

Siphon WC à sec en 3 mois !?!

Par Dualcône

avatar - Dualcône
Ouvrier
Message(s) : 118
22/02/2021 à 00h43
22/02/2021 à 00h43

Bonjour,


Je suis confronté à un étonnant problème...

Dans un T2 de 30m2 en Normandie, dans un immeuble de 4 étages de 1974 (VMC simple),  après 3 mois d'absence (chauffage collectif à 19°C), j'ai trouvé en soulevant l'abattant, le siphon des WC entièrement à sec !?!

=> problèmes d'odeurs et d'hygiène fort gênants !

Qu'a-t-il pu se passer ?

L'évaporation de toute l'eau du siphon, abattant fermé, en 3 mois frais (Nov., Déc.,Jan.), semble peu probable, non ?

Un voisin représentant des coproprios auprès du  syndic m'a dit qu'aucune intervention n'a eu lieu ces 3 derniers mois sur la colonne d'évacuation.

Les proprios de ce T2 n'ont jamais vu ce phénomène depuis 2 ans qu'ils profitent par intermittence de ce T2.

J'ai lu qu'il pouvait y avoir aspiration de l'eau d'un siphon de WC en cas d'absence ou d'obstruction de prise d'air au sommet de la colonne d'évacuation, lorsqu'un voisin tire une chasse d'eau.

Il a fait exceptionnellement très froid sur plusieurs jours en Normandie (jusqu'à -8°C!) la semaine dernière.

Le givre pourrait-il être responsable de l'obstruction de la prise d'air en sommet de colonne ?

Avez-vous d'autres explications ? ...et des solutions ? Clin d\'oeil

Merci d'apporter vos avis de pros éclairés.

@+

Steve.

 

 

 

 

 

ou créer un compte pour participer
Annonce

Réponses

Par kriske

avatar - kriske
Modérateur
Message(s) : 41924
22/02/2021 à 05h50
22/02/2021 à 05h50

Coucou

Normalement la structure même de l'évacuation d'un wc empêche celui ci de se vider du fond d'eau restant.

L'évaporation peut en être la cause dans un environnement chaud, ce qui ne semble pas être le cas.

Une fissure dans le fond du pot pourrait être un point à rechercher.

Perso, lorsque je quitte l'Ardèche pour plusieurs mois en hiver, je vide le wc à l'aide d'une éponge pour éviter le gel, et il doit bien y avoir plus d'un litre dans le fond. 

 


Bricoleur tout terrain, qui n'y connait pas grand chose, mais qui a une idée sur tout..... (ou presque......) L'expérience des uns n'est pas celle des autres
ou créer un compte pour participer
avatar - legosanstrique
Promoteur
Message(s) : 2426
24/02/2021 à 21h51
24/02/2021 à 21h51

Bonjour,

Garde d'eau très probablement aspirée. Ventilation primaire inexistante ou peu efficace parce que défectueuse, à voir.

Une micro fissure en partie basse du siphon n'est effectivement pas à exclure.

Cdlt.

 


Avec un arbre on fabrique 1 million d’allumettes, il suffit d’une allumette pour brûler un million d’arbres.
ou créer un compte pour participer

Connexion

Devenir membre du forum

Membres en ligne

Membre(s) : Carminas , le+bo

Visiteurs non identifiés : 103