Bonjour,

J'ai fixé mon chauffe eau 50L dans un mur plein avec 2 tiges filetées de diamètre 8mm et enfoncées à 8 cm de profondeur avec un scellement chimique Titan. Le chauffe eau est fixé à vide (25 kg), et bien évidemment pas de problème.
En revanche ce qui m'inquiète c'est une fois que le chauffe-eau sera plein.

Ce chauffe-eau plein avec 4 bars de pression combien pèserait-t'il ? Plus de 75kg non ? Je suppose qu'un litre à 4 bars est plus lourd qu'un litre à 1 bar ?

Concernant la traction maximale supportée par une tige filetée de diamètre 8mm, j'ai trouvé 2 sons de cloches radicalement différents sur Internet :

a/



Mes 2 tiges supporteraient un poids en traction de 840 kg !

b/

Citation :

Autre exemple : 1 tige filetée de 8 mm de diamètre supporte 40 kg.



source : http://www.brico.fr/travaux/construction/scellement-chimique-fixation-a81.html


Qu'en pensez-vous ?

ou créer un compte pour participer
Annonce

Réponses

Par Utilisateur désinscrit
Utilisateur désinscrit
avatar - anonyme
28/07/2014 à 10h40
28/07/2014 à 10h40
Bonjour.
Si ton chauffe-eau vide pèse 25kg, avec 50l d'eau il pèserait 75kg : de plus il ne sera pas plein à 100%.
Quelle que soit la pression qui lui est soumise, l'eau ne change pas de poids. En fait, elle se dilate légèrement avec la température, mais cela ne changera rien.
Enfin tes fixations seront soumises à des efforts différents :
* celles du bas au cisaillement sur filetage;
* celles du haut un peu au cisaillement, et bien plus à un couple d'arrachement selon une rotation ayant pour axe les fixations du bas. Sans oublier l'effort d'arrachement dû à ton serrage (420kg en Ø8mm).
En fait le point faible risque bien d'être le scellement : glissement entre le scellement et la paroi, et glissement entre la tige filetée et le scellement. Ces glissements seront d'autant plus faibles que leur longueur sera importante.
Pour un appareil de moins de 75kg (soit moins de 18kg par fixation) tu t'inquiètes à tort ... sauf si ton mur n'est pas assez solide.
Salut !
ou créer un compte pour participer
avatar - guitou8013
Ouvrier
Message(s) : 124
28/07/2014 à 10h44
28/07/2014 à 10h44
Bonjour GrainDsel,

Merci pour ta réponse.

Comme je l'ai dit, mon chauffe-eau n'a que 2 fixation et non 4.
ou créer un compte pour participer

Par kriske

avatar - kriske
Modérateur
Message(s) : 41924
28/07/2014 à 10h58
28/07/2014 à 10h58
coucou

cela ne devrait pas poser de problème

des tiges de 10 c'était mieux

maintenant, on peut toujours rajouter 2 fixations


Bricoleur tout terrain, qui n'y connait pas grand chose, mais qui a une idée sur tout..... (ou presque......) L'expérience des uns n'est pas celle des autres
ou créer un compte pour participer
Annonce
Par Utilisateur désinscrit
Utilisateur désinscrit
avatar - anonyme
28/07/2014 à 15h31
28/07/2014 à 15h31
Suite...
guitou8013 a écrit :

Comme je l'ai dit, mon chauffe-eau n'a que 2 fixation et non 4.

Voilà ce que c'est quand on se précipite sur l'essentiel de l'exercice, alors qu'on n'a pas lu tout l'énoncé du problème. Heureusement que je n'ai pas passé le bac, je ne l'aurais pas eu...
Tes fixations sont donc en haut : elles vont donc travailler essentiellement au cisaillement (poids du chauffe-eau) + arrachement par serrage.
Tu ne nous dis rien de la consistance de ton mur ?
Salut !
ou créer un compte pour participer

Par mimi03

avatar - mimi03
Modérateur
Message(s) : 10350
28/07/2014 à 17h55
28/07/2014 à 17h55
Bonjour.
Des chauffe eaux de 50 L fixé avec des tiges filetées de 8 mm j'en ai fixé quelques uns et ils sont toujours en place ,si le scellement a était bien fait ,pas de problème .
A+. Top !

Si tu as la santé alors tout va pour le mieux .Le reste n'est rien . mimi03
ou créer un compte pour participer
avatar - guitou8013
Ouvrier
Message(s) : 124
29/07/2014 à 15h55
29/07/2014 à 15h55
Merci pour vos réponses.

Mon mur est en pierre ou béton très dense

Le scellement a été bien fait et je vais rester sur du 8mm il ne devrait pas y avoir de pb