bonjour,fermer le by pass,ce qui permet une perte de charge maxi ,mais donnez moi la distance maxi du radiateur le plus éloigné aller retour a+
bonjour quand vous dites diamètres 14/16 ce n'est pas le diamètres du circuit chauffage !!!!!!!! a+
bonsoir, ci c'est le départ et retour chauffage (d:14/16)en sortie de chaudière ,ne cherchait pas!!! le départ et retour devraient être en 20/22 a+
bonsoir oui, pour calculer les diamètres de chauffage d'une installation ,il faut calculer le débit .En prenant une chute de 20° départ/ retour on obtient un débit totale de l 'installation 23kw =1,15m3/h dans du16/18 donne une perte de charge de 210mm /pm donc impossible; pour le même débit il faut du 20/22 qui donne une perte de charge de 25mm/pm ce qui est normal,votre problème est le circulateur a un débit qui convient c'est la hauteur manométrique qui ne convient pas.La solution est de mettre une bouteille de mélange avec un 2eme circulateur approprié ou sinon modifier la tuyauterie qui est en 16/18 et passer en 20/22 a+
bonsoir oui, pour calculer les diamètres de chauffage d'une installation ,il faut calculer le débit .En prenant une chute de 20° départ/ retour on obtient un débit totale de l 'installation 23kw =1,15m3/h dans du16/18 donne une perte de charge de 210mm /pm donc impossible; pour le même débit il faut du 20/22 qui donne une perte de charge de 25mm/pm ce qui est normal,votre problème est le circulateur a un débit qui convient c'est la hauteur manométrique qui ne convient pas.La solution est de mettre une bouteille de mélange avec un 2eme circulateur approprié ou sinon modifier la tuyauterie qui est en 16/18 et passer en 20/22 a+
Membres en ligne
Membre(s) : -
Visiteurs non identifiés : 44