Bonjour,
J'ai un double poussoir qui est HS. Je peux allumer les lumières à partir des 2 autres poussoirs mais pas les éteindre. Pour les éteindre, je dois actionner manuellement le télérupteur au tableau.
J'ai acheté un nouveau double poussoir Legrand (2 modules de ref 0 770 30) mais je ne sais pas comment effectuer le branchement !
En effet, le schéma de branchement du nouveau double poussoir semble relativement "simple" (voir photo d'un des 2 nouveaux modules) :
En rouge (L) : normalement la phase
En blanc (1) : normalement le retour vers le télérupteur.

Le problème vient du fait que j'ai 8 fils branchés sur le double poussoir que je dois changer. A priori 4 pour chaque poussoir... mais j'ai au total 4 fils noirs, 3 rouges et 1 bleu (voir les 2 photos).

j'ai regardé un autre poussoir simple du circuit (Arnould ref 699 04) et il ne comporte "que" 4 fils : 2 bleus, 2 noirs.

J'avoue que je ne sais pas trop comment m'y prendre.
Est-ce que quelqu'un pourrait m'aider ?
Merci d'avance.

Images jointes :

20170104_233925.jpg 20170104_223047.jpg 20170104_222527.jpg
ou créer un compte pour participer
Annonce

Réponses

Par efred

avatar - efred
Modérateur
Message(s) : 10076
12/01/2017 à 22h33
12/01/2017 à 22h33
comoinard a écrit :

Carminas,
Désolé, j'avoue que je ne suis pas un pro ... mais j'ai bien compris le message et je fais ce que tu me demandes de mesurer pour que tout soit ok.
J'ai donc fait le branchement comme sur ton schéma en :
- débranchant le fil retour des poussoirs
- branchant le poussoir neuf en volant.
Résultat :
Avec le poussoir volant, je peux allumer la lumière.
Lorsque j'essaye d'éteindre en actionnant de nouveau le poussoir volant : impossible d'éteindre (le télérupteur fait bien du "bruit" mais n'éteins pas la lumière).
Merci encore de ton aide.
a+




bizarre, mais bon


coupe le courant

remets le

coupe le courant,

remets le

si rien en se fait alors change le télérupteur (si tant est que tu fasse vraiment ce qui est demandé)


@+



Ce qui se conçoit bien s'énonce clairement, alors, n'hésitez pas sur les détails...
ou créer un compte pour participer
Par Utilisateur désinscrit
Utilisateur désinscrit
avatar - anonyme
12/01/2017 à 22h36
12/01/2017 à 22h36
efred a écrit :

vire tout de qui va en A2


alors


Mets un poussoir ente phase et A2


et dis nous

fais ca, sinon, on ne peut pas t'aider



efred,
C'est bien ce que j'ai fait comme demandé par Carminas dans le schéma transmis.
Je n'ai plus rien en retour A2 (fil retour des poussoirs débranché).
Je branche ensuite le nouveau poussoir volant entre la phase (sur le rouge du nouveau poussoir) et A2 (sur le blanc du nouveau poussoir).
J'obtiens le résultat suivant :
Allumage possible en actionnant le nouveau poussoir volant, mais ensuite en actionnant de nouveau le poussoir volant : impossible d'éteindre (bruit dans le télérupteur mais rien ne se passe).
Merci de votre aide à tous les 2.

Images jointes :

1483862341.jpg
ou créer un compte pour participer

Par efred

avatar - efred
Modérateur
Message(s) : 10076
12/01/2017 à 22h40
12/01/2017 à 22h40
alors remplace le télérupteur


tu habite trop loin pour que je puisse passer pour résoudre le probleme

Ce qui se conçoit bien s'énonce clairement, alors, n'hésitez pas sur les détails...
ou créer un compte pour participer
Annonce
Par Utilisateur désinscrit
Utilisateur désinscrit
avatar - anonyme
14/01/2017 à 22h58
14/01/2017 à 22h58
C'est sympa efred ! Top !
Bon, je viens de changer le télérupteur et ça va mieux.

J'ai rebranché temporairement l'ancien double poussoir tant bien que mal pour pouvoir quand même allumer sans aller au compteur à chaque fois.
Mais l'ancien double poussoir est cassé sur un des 2 poussoirs (c'était le problème à l'origine...).

Donc en résumé (avec ma compréhension) :
- le télérupteur HS est remplacé donc ok de ce côté là
- circuit 1 :
- double poussoir de droite cassé
- les 2 autres poussoirs sont ok : je peux allumer et éteindre à partir de ces 2 poussoirs
- circuit 2 :
- double poussoir de gauche est ok : il allume et éteint les lumières
- les 2 autres poussoirs sont ok : je peux allumer et éteindre également les lumières à partir de ces 2 poussoirs.

Est-ce qu'il faut que je fasse les branchements sur le nouveau double poussoir comme Carminas le proposait au début ?

"Sur le 1er poussoir
- les 2 fils du haut rouges sur la borne rouge L
- les 2 fils en bas noirs à droite sur la borne blanche 1

Sur le 2ème poussoir
- les 2 fils en bas au milieu rouge et bleu sur la borne rouge L
- les 2 fils en bas noirs à gauche sur la borne blanche 1"
ou créer un compte pour participer

Par Carminas

avatar - Carminas
Promoteur
Message(s) : 9392
14/01/2017 à 23h29
14/01/2017 à 23h29
En toute logique oui comme je vous l'avais dit au début.

Est-ce que le poussoir de gauche, qui s'y j'ai bien suivi fonctionne, est bien câblé comme cela ?

Carminas
ou créer un compte pour participer
Par Utilisateur désinscrit
Utilisateur désinscrit
avatar - anonyme
03/02/2017 à 18h17
03/02/2017 à 18h17
Désolé pour cette longue "absence".
En fait, j'ai un copain qui avait le même interrupteur chez lui dans ses vieux stocks.
J'ai donc pu refaire un branchement à l'identique.
Plus facile ... Rigole
Merci à tous pour votre aide. Vraiment sympa. Et chapeau pour votre boulot au service des autres Top !
Je passe donc le sujet en résolu