Bonjour, Je me présente, je suis un bricoleur moyen qui touche un peu à tout, mais je rencontre aujourd'hui un problème qui me dépasse...Je vous expose mon souci: Il y a quelques semaines, les 2 ampoules de ma salle de bain clignotaient même interrupteur coupé. J'ai changé les ampoules, vérifié les câbles, l'interrupteur.. toujours le même problème. Comme je suis parti en vacances, j'ai coupé le disjoncteur qui alimente uniquement le circuit éclairage de la salle de bain pour qu'il n'y ai aucun risque. A mon retour, j'ai voulu régler le problème, et la, le disjoncteur sautai tout le temps. J'ai donc: Débranché tous les câbles de la pièce (lumières, prises bien que sur un circuit différent, chauffage, chauffe eau etc..) Ma salle de bain est totalement coupé en Electricité. J'ai disjoncté tous les fusibles du tableau, celui de la salle de bain saute quand même. J'ai changé le disjoncteur au cas ou celui ci soit défectueux.toujours pareil. Je ne sais vraiment plus quoi vérifier....sachant que je n'ai rajouté aucun équipement, auriez vous d'autres pistes pour m'aider car je ne sais plus ou chercher. Merci d'avance de votre aide. Cordialement JP

jp13
ou créer un compte pour participer
Annonce

Réponses

Par castor

avatar - castor
Architecte
Message(s) : 1835
28/07/2017 à 19h35
28/07/2017 à 19h35
Bonjour

Il y a quelques semaines, les 2 ampoules de ma salle de bain clignotaient même interrupteur coupé.
Subitement, sans rien faire ?.???? pas de travaux récents ???

Une photo du tableau cité serait intéressante ,

Cordialement
ou créer un compte pour participer

Par jpcalou13

avatar - jpcalou13
Petit nouveau
Message(s) : 5
28/07/2017 à 20h24
28/07/2017 à 20h24
Bonsoir castor, Non, absolument rien, c'est pourquoi j'ai pensé après avoir éliminé tous les problèmes d'ampoules, de sucres, et tout débranché, que le soucis venait du disjoncteur, seul organe que j'avais touché, mais rien. Voici un photo du tableau, toutes les connections ont étés vérifiées, j"ai changé le fusible (en bas à droite:éclairage salle de bain) mais rien n'y fait. Je sais que le tableau est vieux et mériterait de rentrer dans les normes, mais je n'ai pas d'autre solution our le moment. Merci

jp13
ou créer un compte pour participer

Par jpcalou13

avatar - jpcalou13
Petit nouveau
Message(s) : 5
28/07/2017 à 20h26
28/07/2017 à 20h26
avec la photo je pense ....

Images jointes :

Capture.JPG

jp13
ou créer un compte pour participer
Annonce

Par castor

avatar - castor
Architecte
Message(s) : 1835
28/07/2017 à 21h10
28/07/2017 à 21h10
Bonsoir

OK
peux-tu refaire une photo, couvercle retiré?

et sur un dessin représentant les modules de ce tableau,
nous indiquer les appareillages qui déclenchaient, que tu as exposé

cordialement

ou créer un compte pour participer

Par jpcalou13

avatar - jpcalou13
Petit nouveau
Message(s) : 5
29/07/2017 à 11h40
29/07/2017 à 11h40
Voici donc une photo, le module que j'ai changé est celui ci. Il n’alimente que l'éclairage de la salle de bain, et même l'éclairage débranché, il saute.Tout le reste fonctionne parfaitement (prises, chauffe eau, chauffage, et tout le reste dans la maison.)

Images jointes :

1.JPG

jp13
ou créer un compte pour participer

Par efred

avatar - efred
Modérateur
Message(s) : 10076
29/07/2017 à 12h00
29/07/2017 à 12h00
Hello

Citation :

Il n’alimente que l'éclairage de la salle de bain




ben non, il n'alimente pas que la SDB


on voit deux fils bleus dessus


@+

Ce qui se conçoit bien s'énonce clairement, alors, n'hésitez pas sur les détails...
ou créer un compte pour participer
Annonce

Par castor

avatar - castor
Architecte
Message(s) : 1835
29/07/2017 à 12h07
29/07/2017 à 12h07
Bj

On progresse ...

maintenant une photo de plus prés, et prise par le bas pour montrer la partie basse' de ce disjoncteur, ainsi que son raccordement

Eu coté salle de bain, les points lumineux, débranchés ou non (tu laisses en l'état actuel).

y a-t-il un seul circuit lumière, ou plusieurs ?
n'y a-t-il pas des prises sur ce circuit lumière .

difficile diagnostiquer sans vision de la situation, ......

cordialement



ou créer un compte pour participer

Par jpcalou13

avatar - jpcalou13
Petit nouveau
Message(s) : 5
29/07/2017 à 19h18
29/07/2017 à 19h18
Effectivement, en débranchant les autres fils sous le disjoncteur, j'ai résolu le problème de l'éclairage et les plombs ne sautent plus. je ne sais pas ce que peuvent alimenter ces fils car tout fonctionne dans ma maison et je suppose qu'ils étaient la cause du clignotement et ensuite du pétage de plomb, c'est étonnant qu'en 20 ans il ne se soit rien passé !!! Enfin, j'ai pas mal de rebouchage à faire car j-avais mis a nu tous les câbles pour être sur qu'il n'y ait pas de repiquage et je n'ai rein trouvé. Ma salle de bain est très simple, 1 prise et une paire d'applique. Merci beaucoup d'avoir pris du temps pour m'aider et d'avoir résolu mon problème. Bonne soirée. Cordialement Jp

jp13
ou créer un compte pour participer

Par castor

avatar - castor
Architecte
Message(s) : 1835
29/07/2017 à 21h21
29/07/2017 à 21h21
Bonjour

C'est bien ce que je pensais voir ...
il y avait 2 départs sous ce disjoncteur ...

- l'un vers la salle de bain ...
- l'autre ????

ok, tu le laisses débranché, fils isolés, et tu y mets une étiquette : circuit inconnu ....
peut-être qu'un jour, tu découvrira où il va ......??
En tout cas, ce circuit n'est pas en bon état, puisqu'il fait déclencher le disjoncteur ....

Cordialement

ou créer un compte pour participer
Annonce

Par efred

avatar - efred
Modérateur
Message(s) : 10076
29/07/2017 à 21h35
29/07/2017 à 21h35
castor a écrit :

Bonjour

C'est bien ce que je pensais voir ...
il y avait 2 départs sous ce disjoncteur ...

- l'un vers la salle de bain ...
- l'autre ????

ok, tu le laisses débranché, fils isolés, et tu y mets une étiquette : circuit inconnu ....
peut-être qu'un jour, tu découvrira où il va ......??
En tout cas, ce circuit n'est pas en bon état, puisqu'il fait déclencher le disjoncteur ....

Cordialement




marrant

comme quoi, bien regarder une photo



@+

Ce qui se conçoit bien s'énonce clairement, alors, n'hésitez pas sur les détails...
ou créer un compte pour participer

Par castor

avatar - castor
Architecte
Message(s) : 1835
29/07/2017 à 22h41
29/07/2017 à 22h41
Bonjour Efred

Oui, j'avais remarqué, car regardé la photo ...

Mais en zoomant cette zone, la photo n'était pas assez nette, et il y avait risque de confusion avec des ombres portées ...

C'est pour cela que je n'en avais pas parlé, mais par contre, j'avais demandé une photo de cette zone .....

Cordialement

ou créer un compte pour participer

Par efred

avatar - efred
Modérateur
Message(s) : 10076
29/07/2017 à 22h45
29/07/2017 à 22h45
castor a écrit :

Bonjour Efred

Oui, j'avais remarqué, car regardé la photo ...

Mais en zoomant cette zone, la photo n'était pas assez nette, et il y avait risque de confusion avec des ombres portées ...

C'est pour cela que je n'en avais pas parlé, mais par contre, j'avais demandé une photo de cette zone .....

Cordialement




Salutatoi Castor


on ne doit pas avoir la même qualité de PC (pas étonnant, le mien m'a couté 1000€ il y a 6/7 ans