Bonjour à tous,
Mes plaques vitrocéramique fonctionnaient, mais au bout de quelques jours elles s'arrêtaient en disjonctant.
Pour y remédier je revissais les vis qui permettent la connexion du câble d'alimentation, et ça redémarrait normalement.
J'ai du faire ça 5 à 6 fois en plusieurs mois.
Depuis ce WE, ça redisjoncte, mais le serrage des vis n'y fait plus rien. Les plaques s'allument, démarrent, et au bout de 10 sec => ça disjoncte. (et pas d'autres appareils énergivores alimentés en même temps)
une idée d'où ça peut venir ?
Les plaques semblent fonctionner, je n'ai pas envie d'en racheter.
MERCI A TOUS pour l'aide que vous saurez m'apporter.
Bonjour
Trop peu d'information technique pour répondre à ton questionnement ....
Il faudrait nous préciser :
- Tes plaques .... mais le pb apparait-il avec 1 plaque allumée .... tj la même, ou plusieurs ??? Leur puissance.
- Qu'est-ce qui disjoncte??? Un disjoncteur, un INTER DIFFERRENTIEL, le Disjoncteur de Branchement ENEDIS , ou c'est une coupure d'énergie constatée ....
- Une photo de ton tableau de distribution électrique tel qu'il se présente
- Quelle est ta puissance souscrite à ENEDIS ?
- Si j'ai compris, ces plaques ont fonctionné peu de temps avant que ces pbs répétitifs (que tu semblais résoudre par un resserrage de liaison) n'apparaissent.
On y verra plus clair ...
Cordialement
Membres en ligne
Membre(s) : -
Visiteurs non identifiés : 56