Bricoleur du Dimanche

piscine et électricité

Par seb1972

avatar - seb1972
Petit nouveau
Message(s) : 4
07/06/2017 à 18h41
07/06/2017 à 18h41
Bonjour à toute la communauté voilà je désire brancher une piscine qui est à 40 m de ma maison j'ai donc raccorder ces 40 mètres en section de2.5 carré ma question est la suivante j'ai un disjoncteur de 32 ampères cela suffit-il ? Sachant que je suis muni d'une pompe de 400 watts et d'un chauffage de 3000 watts merci d'avance
ou créer un compte pour participer
Annonce

Réponses

Par les3c19

avatar - les3c19
Modérateur
Message(s) : 19325
07/06/2017 à 18h47
07/06/2017 à 18h47
salut
j'espère que tu ne vas pas mettre un 32 A sur du 2.5 mm² qui lui supporte au maximum 20 A
ou créer un compte pour participer

Par jlfa

avatar - jlfa
Message(s) : 540
07/06/2017 à 18h55
07/06/2017 à 18h55
un 32A ne protège pas des câble en 2.5 pour cela il faut un 20 A
Par contre du câble en 2.5 sur 40 mètres pour 3.4kw ce n’est pas bon les fils risque de bruler, il faut passer en 6 carre avec la protection en 32 ok, moi je métrais tout de même un 16A

le respect des normes c'est bien, mais réfléchir avant d'agir pour améliorer la sécurité de nos proches c'est encore mieux
ou créer un compte pour participer

Par seb1972

avatar - seb1972
Petit nouveau
Message(s) : 4
07/06/2017 à 18h55
07/06/2017 à 18h55
C'est pour ça que je pose la question sur mon disjoncteur je n'ai un 32 ampères et un 16 ampères de dispo. Donc si j'ai bien compris il faut un 20 ? Merci d'avance
ou créer un compte pour participer
Annonce

Par jlfa

avatar - jlfa
Message(s) : 540
07/06/2017 à 19h02
07/06/2017 à 19h02
déjà le câble pose problème trop petit pour l’ampérage et la distance,et brancher sur le 16A

le respect des normes c'est bien, mais réfléchir avant d'agir pour améliorer la sécurité de nos proches c'est encore mieux
ou créer un compte pour participer

Par seb1972

avatar - seb1972
Petit nouveau
Message(s) : 4
07/06/2017 à 19h16
07/06/2017 à 19h16
jlfa a écrit :

déjà le câble pose problème trop petit pour l’ampérage et la distance,et brancher sur le 16A

Distance et câble trop petit là je ne comprends plus rien quand je vois le tableau des distances par rapport au diamètre du câble c'est compliqué
ou créer un compte pour participer

Par Carminas

avatar - Carminas
Promoteur
Message(s) : 9392
07/06/2017 à 19h19
07/06/2017 à 19h19
Bonsoir

Il y a 2 notions différentes :

La surcharge du câble
C'est l'intensité maxi qu'il encaisse.
On met un disjoncteur au départ pour éviter de dépasser cette valeur
Le calibre dépendra de la section du câble.
En locaux d'habitation (et sauf cas particuliers) :
- 1,5² : 16A maxi (~3,5 kW)
- 2,5² : 20A maxi (~4,5 kW)
- 4² : 25A maxi (~5,5 kW)
- 6² : 32A maxi (~7 kW)
- 10² : 50A maxi (~11,5 kW)
- 16² : 63A maxi (~14 kW)

La chute de tension
Elle est liée à la longueur de la liaison.
C'est de la perte lié à l'effet Joule (échauffement)
Elle est d'autant plus importante que la longueur est élevée, que l'intensité est élevée et que la section est petite

Donc on ne dimensionne pas de la même manière pour 20m ou pour 40m, car la chute de tension n'est pas négligeable du tout sur une telle distance.

Les calculs sont un peu plus compliqués, mais la norme indique de ne pas dépasser 3% de chute de tension pour l'éclairage et 5% pour les autres usages

Si on fait le calcul avec 3400W sur 40m de 2,5² on arrive pratiquement aux 5% ce qui est la limite maxi et encore, en supposant que le disjoncteur EDF soit à côté du départ du circuit.
Cela me semble juste, d'autant plus qu'il y aura un courant d'appel au démarrage de la pompe et pas évolutif.

En conclusion mettre a minima du 6², voire du 10² si vous voulez pouvoir faire évoluer le contenu de votre local piscine.

Carminas
ou créer un compte pour participer
Annonce

Par seb1972

avatar - seb1972
Petit nouveau
Message(s) : 4
07/06/2017 à 20h27
07/06/2017 à 20h27
Carminas a écrit :

Bonsoir Il y a 2 notions différentes : La surcharge du câble C'est l'intensité maxi qu'il encaisse. On met un disjoncteur au départ pour éviter de dépasser cette valeur Le calibre dépendra de la section du câble. En locaux d'habitation (et sauf cas particuliers) : - 1,5² : 16A maxi (~3,5 kW) - 2,5² : 20A maxi (~4,5 kW) - 4² : 25A maxi (~5,5 kW) - 6² : 32A maxi (~7 kW) - 10² : 50A maxi (~11,5 kW) - 16² : 63A maxi (~14 kW) La chute de tension Elle est liée à la longueur de la liaison. C'est de la perte lié à l'effet Joule (échauffement) Elle est d'autant plus importante que la longueur est élevée, que l'intensité est élevée et que la section est petite Donc on ne dimensionne pas de la même manière pour 20m ou pour 40m, car la chute de tension n'est pas négligeable du tout sur une telle distance. Les calculs sont un peu plus compliqués, mais la norme indique de ne pas dépasser 3% de chute de tension pour l'éclairage et 5% pour les autres usages Si on fait le calcul avec 3400W sur 40m de 2,5² on arrive pratiquement aux 5% ce qui est la limite maxi et encore, en supposant que le disjoncteur EDF soit à côté du départ du circuit. Cela me semble juste, d'autant plus qu'il y aura un courant d'appel au démarrage de la pompe et pas évolutif. En conclusion mettre a minima du 6², voire du 10² si vous voulez pouvoir faire évoluer le contenu de votre local piscine.

C est beaucoup plus clair pour moi merçi
ou créer un compte pour participer

Connexion

Devenir membre du forum

Membres en ligne

Membre(s) : -

Visiteurs non identifiés : 196