Bonjour à tous,

la norme NFC 15100 indique les éléments suivants pour un circuit:
* section de 1,5mm² pour 8 prises max
* section de 2,5mm² pour 12 prises max

Dans le cadre de mon installation, je pense partir sur la config suivante:
* section de 2,5mm² quelques soit le nbre de prise sans dépasser 12 prises.

Je pars sur une section de 2,5mm² afin d'anticiper le nbre de prise. cela me permettra d'éviter de remplacer les cables en cas où je dépasse le nbre de 8 prises pour un circuit et de ne remplacer que le disjoncteur (16A vers 20A)

Est ce que cette configuration posera un pb pour le consuel?

Merci d'avance
ou créer un compte pour participer
Annonce

Réponses

Par les3c19

avatar - les3c19
Modérateur
Message(s) : 19325
04/05/2017 à 05h13
04/05/2017 à 05h13
salut
le nombre de prises par circuit, 8 ou 12, est un maximum donc pas de problème
ou créer un compte pour participer

Par efred

avatar - efred
Modérateur
Message(s) : 10076
04/05/2017 à 07h29
04/05/2017 à 07h29
hello


déjà, 8 prises cela me semble beaucoup pour la sélectivité




@+

Ce qui se conçoit bien s'énonce clairement, alors, n'hésitez pas sur les détails...
ou créer un compte pour participer

Par les3c19

avatar - les3c19
Modérateur
Message(s) : 19325
04/05/2017 à 07h33
04/05/2017 à 07h33
efred a écrit :

hello
déjà, 8 prises cela me semble beaucoup pour la sélectivité @+



Je plussoie vigoureusement !
ou créer un compte pour participer
Annonce

Par cjupiter

avatar - cjupiter
Promoteur
Message(s) : 3476
04/05/2017 à 07h53
04/05/2017 à 07h53
efred a écrit :

hello
déjà, 8 prises cela me semble beaucoup pour la sélectivité
@+



Bonjour,
J'ai un peu de mal à comprendre ce que vous voulez dire ici. La sélectivité intervient dans le rapport entre 2 disjoncteurs amont / aval. Elle permet de s'assurer que seul le disjoncteur aval déclenche en cas de défaut sans entrainer le déclenchement du disjoncteur amont. Je ne vois pas le rapport avec le nombre de prises...
ou créer un compte pour participer

Par efred

avatar - efred
Modérateur
Message(s) : 10076
04/05/2017 à 07h55
04/05/2017 à 07h55
cjupiter a écrit :

efred a écrit :

hello
déjà, 8 prises cela me semble beaucoup pour la sélectivité
@+



Bonjour,
J'ai un peu de mal à comprendre ce que vous voulez dire ici. La sélectivité intervient dans le rapport entre 2 disjoncteurs amont / aval. Elle permet de s'assurer que seul le disjoncteur aval déclenche en cas de défaut sans entrainer le déclenchement du disjoncteur amont. Je ne vois pas le rapport avec le nombre de prises...





Hello


MDR


Alors met 40 prises sur la même protection comme autorisé hors norme domestique



@+

Ce qui se conçoit bien s'énonce clairement, alors, n'hésitez pas sur les détails...