Bricoleur du Dimanche

Sections des fils d’alimentation du tableau

Par Seb358

avatar - Seb358
Apprenti bricoleur
Message(s) : 15
27/07/2023 à 23h57
27/07/2023 à 23h57

Bonjour,

J'ai un disjoncteur de branchement 15/45A qui vient alimenter un tableau de 3 interrupteurs différentiels 63A. Il me semble que la règle de l'amont impose des différentiels de 63A au vu du disjoncteur général de 45A, un diff de 40A serait sous dimensionné...

J'en profite pour vous questionner sur la différence entre un disjoncteur général sélectif ou non, ne voyant pas d'inscription "S" sur le mien.

Quelles doivent alors être les sections des fils allant du général aux borniers de mon tableau et ceux allant des borniers du tableau vers les différentiels. Le calibre de mon disjoncteur général me fait dire 10mm² mais l'alimentation de diff de 63A me fait pencher pour du 16mm² ???

Même question, quelle doit être la section du fil de terre arrivant du piquet au tableau ?

Avez-vous un site/magasin à me conseiller pour acheter les fils pour des petites longueurs, car je vois souvent ça vendu aux 100m de câble.


Merci Clin d\'oeil

ou créer un compte pour participer
Annonce

Réponses

Par cjupiter

avatar - cjupiter
Promoteur
Message(s) : 3476
28/07/2023 à 06h46
28/07/2023 à 06h46
Citation :

Quelles doivent alors être les sections des fils allant du général aux borniers de mon tableau

Bonjour,

Quelle longueur de câble ?

ou créer un compte pour participer

Par Carminas

avatar - Carminas
Promoteur
Message(s) : 9392
28/07/2023 à 07h24
28/07/2023 à 07h24

Bonjour

1/ Un disjoncteur sélectif a un déclenchement au défauts d'isolement légèrement retardé, ce qui laisse le temps au 30mA du couper avant évitant de mettre ainsi la totalité de l'installation hors service

2/ Avec un DB 15/45A, la liaison entre le DB et le tableau doit être en 10² pour 22m maxi. Tous les câblages internes doivent au tableau doivent être en 10² mini

Avec un DB 60A (que vous aurez si un jour vous augmentez l'abonnement à 12kVA, par exemple pour la recharge d'un véhicule électrique), la liaison entre le DB et le tableau doit être en 16² pour 27m maxi. L'alimentation des ID 63A ou 40A) se fait en 10² mini, sauf s'il font l'objet d'un repiquage ou usage d'un peigne vertical (auquel cas 16²).

3/ Le conducteur principal de terre, doit avoir la même section que les fils phase/neutre qui arrivent au tableau. Donc 10² ou 16² suivant cas de figure

4/ Cela dépend du type de fil et de la section.

Les magasins de bricolage vendent certaines sections à la coupe

Sinon regardez https://www.comptoir-du-cable.com/.


Carminas
ou créer un compte pour participer

Par Seb358

avatar - Seb358
Apprenti bricoleur
Message(s) : 15
28/07/2023 à 09h22
28/07/2023 à 09h22

-Trois fils (L N et PE) de 2m de H07VR en 16mm² pour relier mon disjoncteur général au tableau et aller du piquet de terre au tableau.

-Deux fils H07VU d'une vingtaine de centimètres en 10mm² pour alimenter mon 1er différentiel depuis un bornier

ou créer un compte pour participer
Annonce

Par Seb358

avatar - Seb358
Apprenti bricoleur
Message(s) : 15
05/08/2023 à 18h51
05/08/2023 à 18h51

L'AGCP de mon domicile est noté différentiel avec une sensibilité de 500mA mais n'a pas le symbole 'S' pour la sélectivité.

Cependant, comment il pourrait se déclencher avant mes interrupteurs différentiels qui eux se déclencheront dès 30mA ?

Est-il obligatoire d'avoir un DB sélectif ? Les frais de remplacement du DB sont à la charge du particulier ou du fournisseur d'électricité ?

Merci Carminas de répondre à nombreuses de mes questions Clin d\'oeil Par curiosité est-tu électricien et comment arrives tu as être autant actif sur ces forum ?

ou créer un compte pour participer

Par Carminas

avatar - Carminas
Promoteur
Message(s) : 9392
05/08/2023 à 19h01
05/08/2023 à 19h01

Bonsoir

Si la fuite de courant est supérieure à 500mA, le DB non sélectif peut très bien sauter en premier.

Ne pas confondre sensibilité (les mA) et temps de réaction.


Carminas
ou créer un compte pour participer

Par efred

avatar - efred
Modérateur
Message(s) : 10076
06/08/2023 à 00h48
06/08/2023 à 00h48
Seb358 a écrit :

L'AGCP de mon domicile est noté différentiel avec une sensibilité de 500mA mais n'a pas le symbole 'S' pour la sélectivité.

Cependant, comment il pourrait se déclencher avant mes interrupteurs différentiels qui eux se déclencheront dès 30mA ?

Est-il obligatoire d'avoir un DB sélectif ? Les frais de remplacement du DB sont à la charge du particulier ou du fournisseur d'électricité ?

Merci Carminas de répondre à nombreuses de mes questions Clin d\'oeil Par curiosité est-tu électricien et comment arrives tu as être autant actif sur ces forum ?

 hello,

Si le DB n'est pas sélectif, il peut sauter en même temps que le 30mA sous lequel il y a eu défaut.

Donc OUI, il faut mettre un type S si on a plusieurs 30mA et ne surtout pas faire l'erreur de mettre un type G (non sélectif) en coupure d'urgence si installe type 2 (DB à la rue)

Ces frais de remplacement sont à la charge du client (ou du fournisseur si défaillant)

Pour le reste des questions, à Carminas de répondre s'il le veut, mais j'en doute, il est très discret sur sa vie privée.

@+


Ce qui se conçoit bien s'énonce clairement, alors, n'hésitez pas sur les détails...
ou créer un compte pour participer
Annonce

Par Seb358

avatar - Seb358
Apprenti bricoleur
Message(s) : 15
06/08/2023 à 11h14
06/08/2023 à 11h14

Merci, si j'ai bien compris dans une installation en type 1, un AGCP non sélectif aurait pour conséquence de couper l'ensemble de l'installation en cas de fuite de courant sur un  circuit, cependant cela reste une question de confort mais n'est en aucun cas dangereux par rapport à un type S.

ou créer un compte pour participer

Par efred

avatar - efred
Modérateur
Message(s) : 10076
06/08/2023 à 15h20
06/08/2023 à 15h20
Seb358 a écrit :

Merci, si j'ai bien compris dans une installation en type 1, un AGCP non sélectif aurait pour conséquence de couper l'ensemble de l'installation en cas de fuite de courant sur un  circuit, cependant cela reste une question de confort mais n'est en aucun cas dangereux par rapport à un type S.

 Dangereux non, idiot, oui


Ce qui se conçoit bien s'énonce clairement, alors, n'hésitez pas sur les détails...
ou créer un compte pour participer

Par cjupiter

avatar - cjupiter
Promoteur
Message(s) : 3476
07/08/2023 à 11h17
07/08/2023 à 11h17
Seb358 a écrit :

Merci, si j'ai bien compris dans une installation en type 1, un AGCP non sélectif aurait pour conséquence de couper l'ensemble de l'installation en cas de fuite de courant sur un  circuit, cependant cela reste une question de confort mais n'est en aucun cas dangereux par rapport à un type S.

Bonjour,

En fait, tout dépend de la "fuite" en question. Si inférieure à 250mA, seul l'interrupteur 30mA déclenchera. Pour une valeur supérieure, c'est la loterie, soit le 30mA va déclencher seul, soit le 500mA du DB, soient les 2...

ou créer un compte pour participer
Annonce

Connexion

Devenir membre du forum

Membres en ligne

Membre(s) : -

Visiteurs non identifiés : 17