Bonjour,
Je cherche sur internet depuis un moment, mais sans trouver de réponse probante.
Je dois rapidement (très rapidement) refaire les tableaux électriques de ma maison qui date des années 60. On passe d'une installation triphasé 12kva à du monophasé 12kva (nécessaire pour le branchement d'une voiture électrique).
Niveau tableau, on a :
J'ai prévu de refaire l'installation à partir du schéma en pièce jointe.
Si j'ai bien compris, pour du 12kva, on va passer à du 63A au niveau compteur et il faudra à priori une section de câble de 16mm2 entre le compteur et le tableau principal.
C'est après que ça se complique...
J'avais 2 solutions :
Si j'ai bien compris, pour la solution 1, il faudrait également du 16mm2 pour les brancher et pour la solution 2, il suffirait de câble 10mm2 si ils sont branchés à des disjoncteurs 40A.
J'ai bon ?
Etant donné que j'ai déjà à disposition du câble 10mm2, j'ai prévu de les brancher à des 40A, mais j'ai un doute compte tenu de ce qu'on trouve sur le net....
D'autre part, si je comprend bien aussi, ça veut dire que tous mes disjoncteurs (différentiels ou pas) qui seraient branchés aux borniers du tableau principal devraient l'être avec du 16mm2 ?
Bonjour
Il faudrait indiquer les longueurs de ces lignes pour pouvoir valider les sections
- DB ENEDIS à tableau principal en 16 mm2
- Liaisons vers tableaux secondaires en 10 mm2
Par ailleurs, attentions aux coupures d'urgence .... suivant l'accés au DB ENEDIS depuis les tableaux ...
Cordialement
Alors :
Bonjour
OK donc pour les sections.
Concernant les coupures d'urgence : Tel que projeté,, il est nécessaire que le DB soit accessible depuis l'habitation ou le garage sans quitter le bâtiment (sans sortir dehors).
Cordialement
Oui il y a bien une coupure d'urgence à côté du tableau général.
Merci pour le retour !
Membres en ligne
Membre(s) : Brico30
Visiteurs non identifiés : 4