Bricoleur du Dimanche

Bruits & vibrations dans les canalisations

avatar - LosBordelos
Petit nouveau
Message(s) : 4
06/03/2020 à 07h50
06/03/2020 à 07h50
Bonjour à tous, J'ai acheté un appartement récemment et y ai fait des travaux pendant plusieurs semaines/mois (sans toucher à la plomberie), je viens donc d’emménager et de me rendre compte que ce que je pensais être le bruit d'un voisin entrain de poncer vient en fait de mes canalisations (sisi..). Avant tout je tiens à dire que j'ai fait beaucoup de recherches sans trouver un post similaire - sur ce forum ou sur d'autres - ET que je n'y connais absolument rien en plomberie (Mea culpa je suis un jeune dont c'est le premier appartement) Pour vous décrire exactement la situation : Le bruit : Il n'est pas constant, parfois il peut se passer plusieurs heures sans bruit, et parfois (comme aujourd'hui) il est continu Il diminue quand je ferme mon robinet d'arrivée d'eau mais reste quand même bien présent Comme je disais ça fait un peu l'impression d'une ponceuse, donc bruit + vibrations Je suis descendu dans les étages mais il ne s'entend qu'au dernier (et provient bien de chez moi) Ce ne sont pas des coups de béliers, ça fait vraiment comme une ponceuse (bruit de la machine + de temps en temps le bruit s'intensifie) L'appartement : Il est au dernier étage d'un vieille immeuble (année 60) composé de 8 étages avec 6 appartements par palier Il y a un chauffe-eau Le chauffage se fait via un chauffage au sol (j'en sais pas tellement plus, je pense que c'est de l'eau dans des tuyaux mais ça peut être des résistances électriques ..) C'est un seul bien mais composé d'un studio + T3 (le studio est loué à celle qu'on appellera "la voisine") L'historique : Le précédent propriétaire était un investisseur donc aucune info de sa part Je n'ai pas rencontrer le précédent locataire Côté Syndic je sais qu'il y a le changement des colonnes d'eaux usées qui a été évoqué en AG mais non acté La voisine m'a dit que plusieurs plombiers sont déjà intervenus, qu'aucun n'avait posé le même diagnostic ni solutionner le soucis (même pas temporairement) Mes remarques (qui n'ont, je vous le rappelle, aucune réelle valeur vu mes compétences Rigole) : Si ça venait des colonnes d'eau usées je ne vois pas pourquoi en fermant le robinet d'arrivée d'eau ça serait mieux Mais en même temps si ça a été évoqué en AG c'est surement pas pour rien J'ai lu que ça pouvait venir des joints de robinets, est-ce que ça vaut le coup de changer le robinet d'arrivée d'eau "juste pour voir" ? Est-ce que ça vaut le coup de faire intervenir un professionnel (en sachant que ça fera le 4ème...) et si oui est-ce que vous avez des idées pour limiter les coûts (obligation de résultat pour tel prix ?) Si l'un d'entre-vous arrive a rendre cet appartement vivable c'est pas impossible que je paye le champagne Top !
ou créer un compte pour participer
Annonce

Réponses

Par le+bo

avatar - le+bo
Promoteur
Message(s) : 3534
06/03/2020 à 08h18
06/03/2020 à 08h18
Bonjour

l'un ne fait pas l'autre mais une fois mon problème de vibrations de canalisations était dû au robinet de chasse d'eau qui laissait passer un filet d'eau.
Changement et réglé.
C'est une piste mais il doit y en avoir d'autres
cordialement

Cordialement

Le + Bo F
ou créer un compte pour participer
avatar - Nicolas76910
Promoteur
Message(s) : 2475
06/03/2020 à 10h04
06/03/2020 à 10h04
Bonjour,

Comme le+bo, j'ai pensé à la chasse d'eau qui fuit et selon la pression le bruit peut être plus ou moins intense. Le bruit est-il toujours là quand vous tirez la chasse et que le robinet s'ouvre à fond pour la remplir? Si c'était la chasse, le bruit devrait disparaître pendant le remplissage.

Vu votre type de chauffage vous ne semblez pas être concerné mais à la maison j'ai un chauffage central et lorsque que certains robinets thermostatiques sont en partie fermés, ils produisent un petit sifflement assez discret tout de même mais qu'on entend surtout le soir quand la maison s'endort.
ou créer un compte pour participer
avatar - LosBordelos
Petit nouveau
Message(s) : 4
06/03/2020 à 20h10
06/03/2020 à 20h10
Bonjour, Merci pour vos retours rapides, Malheureusement ça ne vient pas de la chasse d'eau.. J'ai essayé de tirer la chasse et même quand elle se remplit le bruit reste le même A savoir que pendant les travaux j'ai changé le WC, mais que le bruit était similaire avant le changement J'ai une vidéo mais je n'arrive pas à l'ajouter, on est loin du petit sifflement.. Plus proche de la ponceuse
ou créer un compte pour participer
Annonce

Par Brico30

avatar - Brico30
Modérateur
Message(s) : 8358
06/03/2020 à 22h24
06/03/2020 à 22h24
LosBordelos a écrit :

...J'ai une vidéo mais je n'arrive pas à l'ajouter, on est loin du petit sifflement.. Plus proche de la ponceuse


Salut,
Tu ne pourras pas poster directement une vidéo sur le serveur. Il faut que tu passes par un hébergeur de fichiers images et vidéos tel que Youtube, Vimeo, Dailymotion, et quelques autres.

Concernant ton problème, si plusieurs plombiers n'ont pas su faire un diagnostic précis en étant sur place, je crains que derrière nos écrans nous ne puissions faire autre chose que des hypothèses.
Comme indiqué plus avant il arrive parfois sur un circuit de chauffage qu'un robinet thermostatique soit bruyant lorsqu'il arrive en phase de fermeture, mais comme il ne semble pas y avoir de radiateurs chez toi...
Puisqu'on est dans les hypothèses et que tu dis que le bruit diminue en refermant le robinet d'arrivée, cela signifie que le problème est directement lié à un puisage d'eau : robinet flotteur du WC par exemple.
A noter que ce type de bruit peut être transmis par les tuyauteries voisines pour des raisons similaires... Ca tourne pas rond là-dedans

Le peu que je sais, c'est à mon ignorance que je le dois.
ou créer un compte pour participer
avatar - LosBordelos
Petit nouveau
Message(s) : 4
09/03/2020 à 00h17
09/03/2020 à 00h17
Salut à tous, J'ai un peu de nouveau : J'ai remarqué qu'en fermant le robinet de la cuisine d'un coup sec cela arrête les vibrations, j'ai aussi un petit "claque" qui se fait entendre sur le ballon d'eau chaude J'essayerai de poster une video demain Est-ce que vous avez un bon site pour trouver un plombier compétent et pas hors de prix ?
ou créer un compte pour participer

Par Brico30

avatar - Brico30
Modérateur
Message(s) : 8358
09/03/2020 à 05h32
09/03/2020 à 05h32
LosBordelos a écrit :

...j'ai aussi un petit "claque" qui se fait entendre sur le ballon d'eau chaude...


Salut,
Ce claquement provient du clapet anti-retour situé dans le groupe de sécurité. Si tu fermes l'arrivée d'eau froide avec la vanne 1/4 de tour de ce groupe le bruit cessera mais... tu n'auras plus d'eau chaude !! Hum-hum !
Ça ne règlera pas ton souci pour autant..!

Le peu que je sais, c'est à mon ignorance que je le dois.
ou créer un compte pour participer
Annonce
avatar - LosBordelos
Petit nouveau
Message(s) : 4
11/03/2020 à 00h10
11/03/2020 à 00h10
Bonjour à tous ! un grand merci à vous, le problème venait bien du robinet d'une chasse d'eau, celui de la voisine ! il me reste plus qu'à en changer, encore merci pour vos conseils !
ou créer un compte pour participer

Par Brico30

avatar - Brico30
Modérateur
Message(s) : 8358
11/03/2020 à 05h47
11/03/2020 à 05h47
LosBordelos a écrit :

Bonjour à tous !

un grand merci à vous, le problème venait bien du robinet d'une chasse d'eau, celui de la voisine !

il me reste plus qu'à en changer,

encore merci pour vos conseils !


Salut,
Merci pour ce retour d'info, ça peut aider d'autres personnes concernées par ce type de problème. Top !

Le peu que je sais, c'est à mon ignorance que je le dois.
ou créer un compte pour participer
avatar - Nicolas76910
Promoteur
Message(s) : 2475
11/03/2020 à 23h59
11/03/2020 à 23h59
Bonjour,
LosBordelos a écrit :

Bonjour à tous !

un grand merci à vous, le problème venait bien du robinet d'une chasse d'eau, celui de la voisine !

il me reste plus qu'à en changer,

encore merci pour vos conseils !


Il ne vous reste plus qu'à changer de voisine ?? Boulet
ou créer un compte pour participer
Annonce

Connexion

Devenir membre du forum

Membres en ligne

Membre(s) : adrien22

Visiteurs non identifiés : 71