Bricoleur du Dimanche

Compatibilité radiateurs

Par Pierrot07

avatar - Pierrot07
Petit nouveau
Message(s) : 5
15/11/2008 à 19h05
15/11/2008 à 19h05
Bonjour Je possède une chaudière au fioul alimentant via des tuyaux aciers des anciens radiateurs en fonte (bien lourd...). Je souhaiterais les changer pour des neufs. Sachant qu'il peut y avoir des problèmes d'electrolyse, donc attaque du métal, quel type de radiateur puis-je mettre, et surtout, quel type dois-je éviter ? Merci d'avance
ou créer un compte pour participer
Annonce

Réponses

avatar - gaby dit riri
Architecte
Message(s) : 1141
15/11/2008 à 21h16
15/11/2008 à 21h16
Bonsoir

Explique mieux ce que tu veut faire.

Justre remplacer tes radiateurs ou remplacer ta tuyauterie en meme temps.

Tes tuyaux sont en acier, si tu veut mettre des radia en acier pas de problemes.

Pourquoi changer tes radiateurs, les tiens en fonte sont peut etre lourd mais c'est les meilleurs en longevité en en constance de chauffe.

Gain de place ?

A+
ou créer un compte pour participer

Par Pierrot07

avatar - Pierrot07
Petit nouveau
Message(s) : 5
16/11/2008 à 07h39
16/11/2008 à 07h39
Bonjour Je souhaite juste remplacer les radiateurs car les vieux radiateurs en fonte, même s'ils sont très bon, sont des véritables nids à poussière, et ils sont extrêment lourd à déplacer car je vais refaire mes pièces. Je l'ai déjà fait, c'est pas du gâteau. Ensuite c'est vrai que c'est un gain de place car ils sont très gros. Est-ce que la fonte alu est compatible avec mon installation ? Merci
ou créer un compte pour participer
avatar - gaby dit riri
Architecte
Message(s) : 1141
16/11/2008 à 09h43
16/11/2008 à 09h43
Bonjour

Oui bien sur des radiateurs en fonte d'aluminium sont compatible.Tu avais deja de la fonte, la fonte est un alliage de fer + carbonne, ton instalaion est en acier, donc pas de problemes.

Apres pour le choix de tes radiateurs, c'est souvent le budget qui decide,il faut aussi que tu calcul la puissance de radiateurs

regarde ici



Bon courage
ou créer un compte pour participer
Annonce

Par plomb

avatar - plomb
Chef de chantier
Message(s) : 968
16/11/2008 à 12h22
16/11/2008 à 12h22
salut gaby tout va dépendre de la région ou tu résides je trouve pas les même puissances avec ce site bon dimanche Clin d\'oeil http://www.acova.fr/radiateurs/radiateur-chauffage.

une photo du pb sera mieux qu' un long discours ça évite les erreurs dans les réponses
ou créer un compte pour participer
avatar - gaby dit riri
Architecte
Message(s) : 1141
16/11/2008 à 13h44
16/11/2008 à 13h44
Bonjour Plomb


Duvivier calcul en generale et acova calcul par rapport a ses radiateurs propre. Je pense que la difference est là.

Apres on peut faire un equilibre entre les deux.

Bon dimanche a tous
ou créer un compte pour participer

Par plomb

avatar - plomb
Chef de chantier
Message(s) : 968
16/11/2008 à 18h10
16/11/2008 à 18h10
re salut gaby . tu te trompes acova fait pareil que duvivier il calcul en watt j'ai fait le calcul sur acova comme sur duvivier une pièce de 6x4m sous 2.50 de haut dans le nord de la France sans isolation avec 22° je trouve 3500w duvivier donne pour une isolation médiocre a 22° 5280watt je trouve cette différence énorme pas toi .. pour ex: ma pièce du bas fait 54m3 sous 2.50 de haut j'ai 5000w sur 4 radia si je suis leur ex il me faudrait 13500w avec isolation normale + du double .je regarde demain pour avoir des chiffres sur avec un bureau d'étude a+ bonne soirée

une photo du pb sera mieux qu' un long discours ça évite les erreurs dans les réponses
ou créer un compte pour participer
Annonce
avatar - gaby dit riri
Architecte
Message(s) : 1141
17/11/2008 à 12h33
17/11/2008 à 12h33
Bonjour a tous

tu as raison, c'est beaucoup trop.

Parcontre j'ai fais un calcul en zone 3 avec 300 m pour une piece de 6x4x2.5 pour 20 degrés , pour duvivier je trouve 3900 watts et acova 2916 watts pour 2 ouvertures, il y a un autre site plus simple et explicatif le voici

http://www.radiateurfonte.com/conseils-chauffage/calcul-deperdition-chauffage.php


A voir


ou créer un compte pour participer
avatar - gaby dit riri
Architecte
Message(s) : 1141
17/11/2008 à 14h08
17/11/2008 à 14h08
re

J'ai appelé un ami qui installe regulierement des radiateurs, il me dit de x par 50 le vomlume et de rajouter de 10 a 20% par securité par rapport au lieu et l'isolation

Donc exemple de 6x4x2.5=60x50=3000+10a20% =de 3300 a 3600
Acova est un peu juste et duvivier c'est pour les frileux

A+
ou créer un compte pour participer
avatar - artdelaterre
Contremaître
Message(s) : 314
17/11/2008 à 14h27
17/11/2008 à 14h27
Bonjour - ne faites pas l'erreur de changer vos radiateurs !!!!! Je sais, ils sont lourds, pas hyper faciles à entretenir je vous l'accorde, mais pour avoir enlevé des radiateurs anciens en fonte émaillée rouge-brun que je trouvais laids et mis des radiateurs modernes moins lourd certes, et pourtant de bonne qualité, rien à voir, ils refroidissent beaucoup plus vite, et chauffent beaucoup moins bien que les vieux. Je précise que j'ai une maison ancienne avec plafonds hauts et pièces qui sont grandes. Du coup j'ai fait machine arrière, réinstallé mes vieux radiateurs et fait faire des caches en métal que j'ai peints. Voici mon expérience. En ces temps d'économie d'énergie, je crois que ce n'est pas à négliger.
ou créer un compte pour participer
Annonce

Par plomb

avatar - plomb
Chef de chantier
Message(s) : 968
17/11/2008 à 20h15
17/11/2008 à 20h15
bravo gaby le site alphamétal est très réaliste avec la réalité des données les chiffres sont identiques au renseignement que j"ai eu est tres proche de acova merci encore pour ta recherche pour les gens du forum a+

une photo du pb sera mieux qu' un long discours ça évite les erreurs dans les réponses