Bonjour,

j'ai du changer mon flexcon l'autre jour sur mon chauffage central au fioul (j'ai aussi changé la vanne de sécurité) et je constate une petite montée en pression régulière. j'ai purgé plusieurs fois (pas d'air dans le circuit), j'ai réduit la pression sur le flexcon mais rien a faire toujours cette surpression légère.
est ce normal ou j'ai autre chose a faire ?

Merci d'avance pour vos conseils.
ou créer un compte pour participer
Annonce

Réponses

Par mimi03

avatar - mimi03
Modérateur
Message(s) : 10350
05/02/2011 à 17h38
05/02/2011 à 17h38
Bonjour.
Il ne faut pas toucher la pression du vase il est taré à la pression inscrite dessus ,si la pression augmente quand le brûleur tourne pour chauffer ,il est normal que la pression augmente un peut et en refroidissant elle redescend ce qui est normal ,si la pression varie entre 1Bar 1,5 c'est normal ,si c'est vraiment plus haut vers la zone rouge de la soupape de sécurité ,vous prenez un récipient et par un purgeur de radiateur vous baisser la pression a 1B 1,5 B et tout rentrera dans l'ordre ,en plus vérifier si le robinet de remplissage de l'installation de chauffage est bien ferme.
A+.

Si tu as la santé alors tout va pour le mieux .Le reste n'est rien . mimi03
ou créer un compte pour participer

Par alain29s

avatar - alain29s
Bricoleur
Message(s) : 78
10/02/2011 à 12h06
10/02/2011 à 12h06
Merci pour ta réponse.
je n'ai pas touché a la pression du flexcon.

j' ai fais chauffé a fond en veillant a maintenir la pression a 1.5b comme indiqué sur la notice du flexcon.
depuis la variation est plus faible mais la pression ne revient pas tout a fais à 1.5 au bout de plusieurs jours elle se retrouves vers 2 bars.

j'ai oublié de préciser que cette chaudière fais aussi eau chaude sanitaire. Qu'un m'a dis que la pression de l'eau de ville pourrais passer dans le circuit chauffage.

si oui elle est HS ?
ou créer un compte pour participer

Par mimi03

avatar - mimi03
Modérateur
Message(s) : 10350
10/02/2011 à 15h24
10/02/2011 à 15h24
Re.
Avant toute chose il faut vérifier si la vanne ou robinet de remplissage du chauffage ferme bien ,s'il y a un léger passage si petit qu'il soit la pression montra ,par contre si c'est l'eau sanit qui passe dans le chauffage c'est plus grave ,il faut un chauffagiste pour vérifier le soucis ,mais vérifier d'abord l'alimentation du chauffage.
A+.

Si tu as la santé alors tout va pour le mieux .Le reste n'est rien . mimi03
ou créer un compte pour participer
Annonce

Par chris49

avatar - chris49
Bricoleur
Message(s) : 76
10/02/2011 à 18h41
10/02/2011 à 18h41
bonsoir , tu peux savoir si c'est ta vanne de remplissage qui n'est plus étanche , en fermant ta vanne de chauffage qui est relié dessus
ou créer un compte pour participer

Par alain29s

avatar - alain29s
Bricoleur
Message(s) : 78
10/02/2011 à 18h58
10/02/2011 à 18h58
Merci a vous pour vos réponses mais chris49 je ne comprends pas trop ta manip ?

c'est une vanne quart de tour. le mieux serait peut etre de la changer pour lever le doute ?
ou créer un compte pour participer

Par mimi03

avatar - mimi03
Modérateur
Message(s) : 10350
10/02/2011 à 19h45
10/02/2011 à 19h45
Re.
Oui elle peut être changer ,mais essayer de fermer l'alimentation générale {compteur d'eau} le soir sans que personne ne tire chasse d'eau ou autre point d'eau noter les chiffre et vérifier le lendemain matin au lever cela vous donnera l'état de la vanne.
A+.tenez nous au courant.

Si tu as la santé alors tout va pour le mieux .Le reste n'est rien . mimi03
ou créer un compte pour participer
Annonce

Par alain29s

avatar - alain29s
Bricoleur
Message(s) : 78
11/02/2011 à 16h25
11/02/2011 à 16h25
ben voila vanne changée, a voir..........
sinon je ferais venir un chauffagiste pour avoir l'avis d'un pro !

A+
ou créer un compte pour participer

Par molodoy

avatar - molodoy
Bricoleur
Message(s) : 83
12/02/2011 à 17h19
12/02/2011 à 17h19
bonjour, quel age a la chaudiere, j'ai peur l'e.c.s passe dans l'eau de chauffage.

Un conseil ? moi aussi j'en ai besoin !
ou créer un compte pour participer

Par alain29s

avatar - alain29s
Bricoleur
Message(s) : 78
14/02/2011 à 17h17
14/02/2011 à 17h17
eh bien problème résolu :-)
c'était bien la vanne de remplissage du circuit chauffage !
depuis son changement la pression à 1.5 bar constant, aucune variation.

merci as tous ceux qui m'ont aidé (en particulier à mimi03).
salut.