Bonjour,
j’ai acheté un visiophone Somfy v400 Et j’aimerai le câbler à mon portail coulissant FAAC 746/780D.
- Pourriez vous m’aider à localiser la borne de branchement au niveau de la motorisation du portail ?
- Avec quel type de câble dois je le connecter du ( 2x0,75mm2 ou 2x0,50mm...etc) sachant que le visiophone et la motorisation sont très proche (moins de 2m) ?
Merci pour vos retours
Cordialement
Bonjour, Pour une motorisation FAAC746:
Aux bornes NO et COM de la platine de rue et:
-pour une ouverture complète: bornes 1 et 7 de la carte du moteur.
-pour une ouverture partielle (si programée ) bornes 1 et 2 de la carte du moteur.
Avec du 2*0.75 vous serez sûr qu'il n'y a pas de soucis.