Bonjour tout le monde,

Je souhaiterais suspendre une hotte du type îlot à un plafond en béton. Cependant je n'ai pas le droit de percer plus de 3cm car nous avons le chauffage au sol dans l'immeuble.

A priori il existe des chevilles laiton M6 de longueur 23mm qui nécessitent un perçage de 30mm uniquement ce qui me conviendraient. Par conséquent, ma question est la suivante :

Pourriez-vous svp me dire si ces chevilles pourront supporter le poids d'une hotte suspendue de 27 kg ?

Pour être précis voici la hotte dont il s'agit (il y a même la notice d'installation sur le site) :]

Sur internet, il y a des informations contradictoires. Certains sites précisent que ces chevilles supportent une charge de 220 kg d'autres indiquent 40 kg et enfin d'autres disent qu'elles sont uniquement adaptées pour accrocher des éléments légers de type étagères. Du coup je suis perdu Triste

Merci !
ou créer un compte pour participer
Annonce

Réponses

Par kriske

avatar - kriske
Modérateur
Message(s) : 41924
26/02/2013 à 03h38
26/02/2013 à 03h38
bonjour

le lien ne fonctionne pas

faudrait voir la hotte et la cheville

théoriquement il y aurait 4 chevilles minimum à la base, ce qui devrait le faire

mais il fait tenir compte des vibrations possible de l'ensemble lors de l'utilisation de la hotte (et des vibrations du bâtiment)

3cm ce n'est pas bien profond quand même

Bricoleur tout terrain, qui n'y connait pas grand chose, mais qui a une idée sur tout..... (ou presque......) L'expérience des uns n'est pas celle des autres
ou créer un compte pour participer

Par takafer

avatar - takafer
Modérateur
Message(s) : 17325
26/02/2013 à 07h38
26/02/2013 à 07h38
bonjour

etes vous sur de vos 3 cm ,une dalle de béton précontrainte est plus épaisse que ca

Une chose ratée est une chose qui n est pas encore réussie
Paul VALERY écrivain
ou créer un compte pour participer

Par takafer

avatar - takafer
Modérateur
Message(s) : 17325
26/02/2013 à 07h58
26/02/2013 à 07h58
RE

une dalle précontrainte en fonction des portées et surcharge fait entre 5 et 12cm d épaisseur ,de plus le chauffage n est pas posé directement sur la dalle beton
le meilleur moyen serait d obtenir un plan et descriptif de l achat de votre appartement

Une chose ratée est une chose qui n est pas encore réussie
Paul VALERY écrivain
ou créer un compte pour participer
Annonce

Par takafer

avatar - takafer
Modérateur
Message(s) : 17325
26/02/2013 à 08h32
26/02/2013 à 08h32
RE

il existe sur GOOGLE un dossier avis technique CSTB pour les chevilles

Une chose ratée est une chose qui n est pas encore réussie
Paul VALERY écrivain
ou créer un compte pour participer
Par Utilisateur désinscrit
Utilisateur désinscrit
avatar - anonyme
26/02/2013 à 18h29
26/02/2013 à 18h29
Bonjour les amis,



Je ne suis pas un spécialiste de la cheville mais avec celles annoncées associées aux vis , ça devrait tenir sous réserve du plafond (qui m'inquiète par contre) ..

En fait, il faut savoir si la vis travaille comment sur le plan RDM (résistance des matériaux) : traction - cisaillement ou compression voir d'autres combinaisons.

Si un élément lâche, ce sera le plafond ! Nul !

Cordialement Sourire

ou créer un compte pour participer

Par fedifed

avatar - fedifed
Apprenti bricoleur
Message(s) : 21
27/02/2013 à 18h12
27/02/2013 à 18h12
Bonjour,

Merci beaucoup de vos retours !

Oui je suis sûr des 3 cm car cela figure sur le règlement de copropriété de l'immeuble (interdiction de percer le sol et possibilité de percer le plafond dans une limite de 3cm).

A mon avis ces 3cm ont été mis dans le règlement de coprop par précaution et je pourrais probablement percer jusqu'à 5cm au moins mais je ne suis pas un expert donc je ne vais certainement pas prendre ce risque.

Pour le lien, il est bon mais quand vous cliquez dessus une balise "
" est rajouté dans l'URL (c'est certainement à cause du formatage en gras que j'ai rajouté => je suis plus informaticien que bricoleur Grand sourire ). Voici le même lien sans les caractères en gras, il devrait fonctionner cette fois-ci :

Donc pour résumer vos retours, s'il y a 4 vis qui attachent la hotte au plafond (ce qui est le cas), les chevilles M6x 23mm devraient suffire ?

Merci encore
ou créer un compte pour participer
Annonce
Par Utilisateur désinscrit
Utilisateur désinscrit
avatar - anonyme
27/02/2013 à 18h29
27/02/2013 à 18h29
Bonjour les amis,


Les vis et chevilles devraient tenir , maintenant je ne connais pas la nature du plafond pour confimer sa solidité ..

J'ai installé des appareils avec des vis similaires qui n'ont pas bougé depuis 25 ans déjà ..

Par contre, je connaissais la nature du plafond .. Quelle est la nature de ce plafond d'après les plans ?

Merci

Cordialement Sourire
ou créer un compte pour participer

Par kriske

avatar - kriske
Modérateur
Message(s) : 41924
27/02/2013 à 19h27
27/02/2013 à 19h27
bonjour

petit scellement chimique ?

morceau de tige fileté noyé dans le scellement, un bout qui dépasse (c'est une Lapalissade) et un écrou)

Bricoleur tout terrain, qui n'y connait pas grand chose, mais qui a une idée sur tout..... (ou presque......) L'expérience des uns n'est pas celle des autres
ou créer un compte pour participer

Par fedifed

avatar - fedifed
Apprenti bricoleur
Message(s) : 21
28/02/2013 à 01h34
28/02/2013 à 01h34
DELTA JOHN a écrit :



Par contre, je connaissais la nature du plafond .. Quelle est la nature de ce plafond d'après les plans ?



J'avais posé la question au promoteur qui m'avait répondu que c'était du béton. Je n'ai pas plus d'infos que cela. Je vais voir si j'ai plus de détails dans la notice descriptive de mon appartement mais j'en doute fortement. En effet, de mémoire celui-ci ne contient pas d'informations relatives à la construction mais plutôt une description générale des prestations (sanitaires, carrelage, parquet, etc ...)

PS : j'ai oublié de préciser qu'il s'agit d'un appartement que j'ai acheté en VEFA et que je n'y habite pas encore. La livraison est prévue pour cette année. Si c'était une maison j'aurai certainement eu des plans détaillés mais là je n'ai pas grand chose ...
ou créer un compte pour participer
Annonce
Par Utilisateur désinscrit
Utilisateur désinscrit
avatar - anonyme
28/02/2013 à 08h23
28/02/2013 à 08h23
Bonjour les amis,


Avec du béton et le montage complet (chevilles et vis de 6 avec rondelles sous réserve), la hotte devrait largement tenir ...

Attention durant le montage de la hotte de ne pas laisser tout le poids sur une ou deux vis de manière ponctuelle ..

Il faut tant que la hotte n'est pas définitivement fixée la retenir puis suite au serrage , soulager le maintien progressivement jusqu' au minimum (vis qui reprennent le poids total) ..

En s'appliquant, c'est faisable mais si c'est la première fois que vous le faites , il vaut mieux être deux au minimum ..

Cordialement Sourire