Bricoleur du Dimanche

Chaudière tourne beaucoup

Par Rémi33

avatar - Rémi33
Apprenti bricoleur
Message(s) : 15
30/01/2023 à 17h29
30/01/2023 à 17h29

Bonjour,

J'ai une chaudière à gaz (Buderus Logano g124 avec un appareil de régulation Logamatic 2107) pour l'eau chaude et le chauffage. J'habite dans une maison d'environ 150m2 (ancienne, donc avec une isolation perfectible). Ma température de consigne est de 18°. Je suis à Bordeaux, même si on est dans une période plutôt fraîche ce n'est pas non plus le froid polaire.

Suite à un problème (remplacement du boîtier de contrôle), je trouve que ma chaudière se déclenche beaucoup : toutes les 40 minutes environ. Je ne constate pas de surchauffe vs la température de consigne.

ça vous paraît normal, ou dois-je m'inquiéter d'un risque de surconsommation ? Je n'y prêtais pas attention avant, donc peut-être qu'il n'y a rien d'extraordinaire mais j'ai un peu peur de la mauvaise surprise en termes de conso, par les temps qui courent...

Merci

ou créer un compte pour participer
Annonce

Réponses

Par Bob35

avatar - Bob35
Promoteur
Message(s) : 2250
30/01/2023 à 18h04
30/01/2023 à 18h04

Bonjour,

 Si votre consigne est de 18° et que cette température n'est pas au delà , la régulation fonctionne bien

Citation :

je trouve que ma chaudière se déclenche beaucoup : toutes les 40 minutes environ.

 

 Au contraire je trouve que seulement toute les 40 mn ce n'est pas fréquent .

ou créer un compte pour participer

Connexion

Devenir membre du forum

Membres en ligne

Membre(s) : treza , takafer

Visiteurs non identifiés : 104