Bricoleur du Dimanche

Conformité installation gaz : avis contraire

Par unau

avatar - unau
Petit nouveau
Message(s) : 3
23/06/2020 à 09h33
23/06/2020 à 09h33
Bonjour, Je vous contacte car dans le cadre d'un projet de remplacement de la cuisine actuelle, 2 cuisinistes m'ont indiqué que mon installation gaz n'était pas au normes. J'ai regardé la réglementation DTU 61.1 mais je ne vois pas ce qui n'irait pas dans mon installation actuelle. J'ai contacté un installateur certifié qualigaz qui m'a aussi confirmé qu'il n'avait pas de problème. J'ai aussi regardé mes DIAG et pas d'anomalie signalée. Du coup, je suis un peu perdu entre les indications des cuisinistes d'un côté et l'email de l'entreprise certifiée qualigaz et la réglementation de l'autre. Est-ce que pour vous il y'a un problème dans mon installation actuelle et si oui lequel? Le lien pour les photos: https://www.casimages.com/i/200623094413353802.jpg.html https://www.casimages.com/i/200623094501559117.jpg.html Merci beaucoup
ou créer un compte pour participer
Annonce

Réponses

Par Brico30

avatar - Brico30
Modérateur
Message(s) : 8357
23/06/2020 à 14h00
23/06/2020 à 14h00
Salut,
Il serait intéressant de connaitre les raisons avancées par les deux cuisinistes.

Le peu que je sais, c'est à mon ignorance que je le dois.
ou créer un compte pour participer

Par unau

avatar - unau
Petit nouveau
Message(s) : 3
23/06/2020 à 16h16
23/06/2020 à 16h16
Justement, j'ai recontacté également ces 2 cuisinistes pour savoir quel était le problème mais pas encore de réponse à l'heure actuelle
ou créer un compte pour participer
avatar - brise-copeaux
Message(s) : 2319
23/06/2020 à 16h27
23/06/2020 à 16h27
unau a écrit :

Bonjour,

J
J'ai contacté un installateur certifié qualigaz qui m'a aussi confirmé qu'il n'avait pas de problème. J'ai aussi regardé mes DIAG et pas d'anomalie signalée.
Est-ce que pour vous il y'a un problème dans mon installation actuelle et si oui lequel?
Merci beaucoup



Salut,

Non l'installation est conforme a la conformité de l'époque...Maintenant c'est aux cuisinistes dire qu'est ce qui leurs convient pas.
C'est presque sûr qu'il y aura du déplacement ou habillage des conduites de gaz, pour l’esthétique de la nouvelle cuisine.

@ +


Vous vous avez l'heure, nous ont à le temps...proverbe africain
La forme des pyramides nous enseigne que déjà dans l'antiquité l'homme avait tendance à en faire de moins en moins.
ou créer un compte pour participer
Annonce

Par titi116

avatar - titi116
Modérateur
Message(s) : 6619
23/06/2020 à 17h55
23/06/2020 à 17h55
bonjour ,
la reglementation a changée depuis le 01/20 , a première vu c 'est conforme reste a savoir si le couple tirage est a 180 du sol et si il y a des entrées d'air direct ou indirect........
et que les cuisinistes s occupent deja de leur travail avant d'empieter sur celui des autres .........(car question conneries je ne repasse que trop souvent derriere eux )

a+

maintenant en effet non conforme car les raccords ne sont pas des raccord ATG (agréé gaz ) et la tuyauterie gaz ne doit pas etre en contact direct avec la bati (le mur indirectement car les colliers de fixations ne sont pas iso )


ou créer un compte pour participer

Par unau

avatar - unau
Petit nouveau
Message(s) : 3
24/06/2020 à 12h01
24/06/2020 à 12h01
Merci pour vos réponses Oui, j'ai bien 2 entrées d'air Donc si je comprends bien, j'aurais à priori à bouger les tuyaux, modifier les colliers de fixation gaz et les raccords mais à confirmer avec des installateurs/certificateurs agréés gaz.
ou créer un compte pour participer

Par titi116

avatar - titi116
Modérateur
Message(s) : 6619
24/06/2020 à 22h12
24/06/2020 à 22h12
re
possibilité de le faire vous meme et de faire intervenir un organisme de controle pour valider la conformité .....
mais je sais par experience (je suis agreer en installation et en maintenance ) que deja bon nombre ont du mal avec cette reglementation donc le mieux est de passer par une personne agrée....oui certes ça coute un peu d argent mais la au moins vous ne prenez pas la responsabilité en cas de problemes


a+