echangeur entartré en 6 mois

Par jerome632

avatar - jerome632
Petit nouveau
Message(s) : 4
20/09/2014 à 14h56
20/09/2014 à 14h56
Bonjour j'ai remplacé mon ancienne chaudiere il y a 6 mois, par une wiessman sol 222 l'utilisation est classique. nous sommes 4. uniquement des douches et pas des grandes. notre salle de bain est à refaire et on a pas trop envie d'y rester pour le moment... il y quelques jours il n'y avait plus d'eau chaude. echangeur completement entartré. on est dans une region ou l'eau est à environ le th est de 33. le chauffagiste etait lui meme sidéré et n'avait jamais vu cela aussi vite. bien entendu la garantie ne marche pas. en aussi peu de temps je suis tres etonné qu'en pensez vous? merci
ou créer un compte pour participer
Annonce

Réponses

Par titi116

avatar - titi116
Modérateur
Message(s) : 6609
20/09/2014 à 16h29
20/09/2014 à 16h29
bonjour,
reduiser la t° de consigne de l ECS,et envisager la pose de filtre antitartre en amont chaudiere(philtre a remplacer tous les 6 mois et non pas tous les ans,
a+
ou créer un compte pour participer

Par jerome632

avatar - jerome632
Petit nouveau
Message(s) : 4
21/09/2014 à 18h05
21/09/2014 à 18h05
Bonjour j'ai posé hier un filtre polyphospates. Effectivement wiessman a fait baisser la t° de consigne à 46 au lieu de 50. pour la légionellose il faut 50°. le constructeur dit que la t° se monte automatiquement de temps en temps à 50°. es ce que le fait que l'échangeur soit lui meme dans un isolant ne favorise pas le problème?
ou créer un compte pour participer

Par titi116

avatar - titi116
Modérateur
Message(s) : 6609
21/09/2014 à 20h08
21/09/2014 à 20h08
re
pas d'inquiétude ,ce model a une programmation interne anti légionellose

quant a l isolant,ça n a rien a voir,
a+
ou créer un compte pour participer
Annonce

Par eureka

avatar - eureka
Promoteur
Message(s) : 4430
21/09/2014 à 21h07
21/09/2014 à 21h07
jerome632 a écrit :

Bonjour
j'ai posé hier un filtre polyphospates.
Effectivement wiessman a fait baisser la t° de consigne à 46 au lieu de 50. pour la légionellose il faut 50°. le constructeur dit que la t° se monte automatiquement de temps en temps à 50°.

es ce que le fait que l'échangeur soit lui meme dans un isolant ne favorise pas le problème?


salut et au sujet de la garantie que disent t ils ???

salut j ai pas mal bossé avec différents patron dans le batiment
ou créer un compte pour participer
Par Utilisateur désinscrit
Utilisateur désinscrit
avatar - anonyme
21/09/2014 à 21h14
21/09/2014 à 21h14
salue,
wiessman ne veut rien entendre s'agissant d'un problème d'entartrage indépendant du fonctionnement des organes.
la question se pose cependant, car le niveau de th est en effet élevé mais pas plus que dans certaines région et pour une utilisation normale je pense que l'entartrage n'aurait pas dû se faire aussi vite.

Je suis chauffagiste depuis peu. j'aurai pu poser cette chaudière moi même.. certes peut être pas aussi bien qu'avec un professionnel ayant de l'expérience et je n'ai pas qualigaz. donc je l'ai fais poser par un pro pour avoir la garantie et être tranquille.
Ca tourne pas rond là-dedans
en plus lui me dit de toute façon , la garantie ne marche que sur les pièces pas sur la main d'oeuvre.



ou créer un compte pour participer

Par titi116

avatar - titi116
Modérateur
Message(s) : 6609
22/09/2014 à 08h00
22/09/2014 à 08h00
re ,
normal,aucun constructeur ne garantie contre le calcaire,
cependant ,il se peut que la chaudiere ait un probleme avec la puissance,
comme tu es de la partie,faire un contrôle de correction de puissance qualigaz,ça te donnera ta puissance en ecs,
il est possible qu'il y ait un soucis de ce coté la ,si c'est le cas voir du coté platine de regulation,
repost si probleme
ou créer un compte pour participer
Annonce
Par Utilisateur désinscrit
Utilisateur désinscrit
avatar - anonyme
22/09/2014 à 10h56
22/09/2014 à 10h56
merci titi
en te lisant je me demande si je n'ai pas la réponse.
cet été, j'ai fais des travaux et j'ai supprimer certains radiateur.
j'ai pris mon temps environ 1 mois ayant d'autres travaux de dernière minute imposés entre temps par madame... Corbeau

il est impossible sur mon installation de vidanger et d'isoler le circuit interne de la chaudière. en raison des endroits ou sont poser les vannes d'arrêt.
du coup pour monter la pression innitialle qui était de 0 bar, je remplissais les tuyaux comme je pouvais puis fermait le réseau. ensuite sachant qu'il y avait de l'eau dans le circuit de la chaudiere, j'ai monté la température de consigne à 55°/57. cela me permettait d'obtenir une pression de 0.8 bar.
J'en ai profité pour mettre une vanne d'arret qui me permettra à l'avenir d'isoler avant vidange du circuit la chaudiere.
je pense que c'est à ce moment que le tartre s'est déposé en grande quantité...qu'en penses tu?
ou créer un compte pour participer

Par titi116

avatar - titi116
Modérateur
Message(s) : 6609
22/09/2014 à 12h27
22/09/2014 à 12h27
re,
de memoire,la chaudière est équipée d'une détection de pression; si pas assez d'eau,la chaudière refuse de démarrer ,donc se protège...........

mais mettre des vannes d'isolement est une bonne initiative,lors de l entretien on ferme et on vide la chaudiere afin de verifier la pression du vase,ça evite de faire rentrer de l air dans le circuit,
a+
ou créer un compte pour participer
Par Utilisateur désinscrit
Utilisateur désinscrit
avatar - anonyme
24/09/2014 à 18h51
24/09/2014 à 18h51
lorsque la pression est inférieure à un bar elle se mets en defaut de temps en temps.
c'est arrivé 3 fois en 1 mois.
code e5 n/ defaut bruleur... lol
là il suffit de faire reset et elle repart.

des vannes chez moi j'en ai mis partout.. c'est un peu comme les interrupteurs et les prises... Rigole
ou créer un compte pour participer
Annonce

Par eureka

avatar - eureka
Promoteur
Message(s) : 4430
25/09/2014 à 21h58
25/09/2014 à 21h58
salut moi perso j ai consulter plusieurs site et toujours la même température est donnée pour le sanitaire entre 50 et 55 degré.contacte le fabricant ou un technicien qui travaille pour eux et pose la question sans leurs dire que tu as eu un problème et dit nous la réponse .
c est de la bêtise de dire de descente en dessous de 50 degrés pour éviter l entartrage de l échangeur .
renseigne toi auprès d autres chauffagites vu que le tien est étonné mais lui devrait essayer de faire quelque chose pour te satisfaire afin que le fabriquant intervienne

salut j ai pas mal bossé avec différents patron dans le batiment
ou créer un compte pour participer
Par Utilisateur désinscrit
Utilisateur désinscrit
avatar - anonyme
26/09/2014 à 12h24
26/09/2014 à 12h24
salut
le fabricant dit de mettre à 50 minimun. Mouais...
mes collègues disent que ce n'est pas normal..

ou créer un compte pour participer

Par eureka

avatar - eureka
Promoteur
Message(s) : 4430
26/09/2014 à 21h07
26/09/2014 à 21h07
salut tes collègues ont raison donc tu dois te défendre prend conseil auprès d un spécialiste

salut j ai pas mal bossé avec différents patron dans le batiment
ou créer un compte pour participer
Annonce
Par Utilisateur désinscrit
Utilisateur désinscrit
avatar - anonyme
26/09/2014 à 21h30
26/09/2014 à 21h30
je vais me renseigner.
merci
ou créer un compte pour participer

Par kriske

avatar - kriske
Modérateur
Message(s) : 41924
27/09/2014 à 07h12
27/09/2014 à 07h12
coucou

Graindsel a déjà signalé à plusieurs reprises que la température à la sortie des robinets ne peut dépasser 55°C. pour éviter les risques de brûlures

il existe un texte officiel à ce sujet, faire une recherche dans ce sens sur le forum

avec la perte de température durant le transport entre le chauffe eau et le point de puisage, il y a une perte qui permet de dire que l'on peut mettre 60°C au thermostat

maintenant, tous les thermostats m'ont pas la même précision et seul un thermomètre mesurant la température de l'eau à la sortie du puisage permet d'avoir une idée réelle de la température




Bricoleur tout terrain, qui n'y connait pas grand chose, mais qui a une idée sur tout..... (ou presque......) L'expérience des uns n'est pas celle des autres
ou créer un compte pour participer

Par titi116

avatar - titi116
Modérateur
Message(s) : 6609
27/09/2014 à 09h03
27/09/2014 à 09h03
re,
heuuuu la température est celle du préparateur ecs quand on dit entre 50 et 55° c'est interne ,,avec les déperditions on arrive a environ 45° a un point de puisage,
a+
ou créer un compte pour participer