Bonjour, J 'ai un problème avec mon chauffe-eau. Celui-ci ne fournit plus d' eau chaude. L 'eau n 'arrive plus En effet , j' ai démonté le groupe de sécurité et j 'ai pu apercevoir qu'il était entartré. Puis-je le nettoyer et le remettre en place? En vous remerciant pour votre lumière. Cordialement.
Bonjour, si pas d'eau ne circule,va falloir detartrer le cumulus,ça veut dire la jonstion groupe /cumulus ou canne interne sont plein de calcaire,donc aussi prevoir une anode un groupe ne se detartre pas,il se change a+
je suis déjà parvenu de détartrer des groupes sans problème
sinon, il existe des groupe téflon qui résisteraient mieux a l'entartrage
Bricoleur tout terrain, qui n'y connait pas grand chose, mais qui a une idée sur tout..... (ou presque......) L'expérience des uns n'est pas celle des autres
Bonjour, Il vaut mieux prévoir l'intervention de détartrage global en ouvrant le chauffe eau pour le détartrer. Pour le détartrer : utiliser de préférence de l'acide sulfamique (acide de machine à café). Pas besoin de changer l'anode forcément si elle est en bon état. (regarde les photos que j'avais posté sur le sujet) POur le groupe, il faut voir pour le remplacer, ou tu le mets à tremper dans l'acide dilué à 10% et ça sera peut-être bon. kbc29