Salut,
Qu'il fasse 10 litres ou 18 litres, l'important c'est la pression de pré-gonflage, c'est à dire la pression à vide de la vessie. Si ton installation fonctionne entre 1,2 et 1,5 bar la pression de pré-gonflage doit être comprise entre 0,8 et 1 bar maxi.
Si la pression actuelle du vase est de 3 bars alors que le circuit de chauffage est à 1,5 bar par exemple, la pression de cette vessie empêchera l'eau d'entrer dans le vase pendant la phase de dilatation (lorsque le brûleur fonctionne). De fait c'est la soupape tarée à 3 bars qui s'ouvre et l'eau qui en sort ne sera pas renouvelée quand le circuit refroidira. C'est pour cette raison qu'il faut faire l'appoint sans arrêt..!
En résumé, il faut que tu arrêtes la chaudière, que tu fasses chuter la pression du circuit à zéro, que tu purges la vessie pour l'amener à 0,8 bar (avec une pompe VTT et son mano) et que tu remplisses de nouveau le circuit à 1,5 bar maxi.
@+