Pression à 0 qui remonte tt seul

Pression à 0 qui remonte tt seul

Par Djefcmztz

avatar - Djefcmztz
Petit nouveau
Message(s) : 2
le 14/12/2020 à 21h52

Bonjour,

ai une chaudière viessmann à condensation et depuis 1 mois j ai un petit problème 
Lorsque le chauffage se met en marche là pression est à 1,5 et quand il se coupe il retombe à zéro. 
Quand il réchauffe il remonte à 1,5 et pourtant je ne rajoute pas d eau. 

Le chauffage et l eau fonctionne 
D ou pourrais venir le probleme
Merci

ou créer un compte pour participer à la conversation.

Liste des réponses

Par Ventdusud

avatar - Ventdusud
Petit nouveau
Message(s) : 3
le 14/12/2020 à 22h12

Bonsoir,

Le problème pourrait bien venir du vase d'expansion mal gonflé.

Gilles

ou créer un compte pour participer à la conversation.

Par Djefcmztz

avatar - Djefcmztz
Petit nouveau
Message(s) : 2
le 14/12/2020 à 22h18

Merci pour votre reponse

Par contre je ne rajoute pas d eau, la pression remonte tt seul à 1,5 2 bar... 

ou créer un compte pour participer à la conversation.

Par titi116

avatar - titi116
Modérateur
Message(s) : 5285
le 16/12/2020 à 21h06
Ventdusud a écrit :

Bonsoir,

Le problème pourrait bien venir du vase d'expansion mal gonflé.

Gilles

 

bonjour , c 'est la bonne reponse

 

a+

 

ou créer un compte pour participer à la conversation.

Connexion

Inscrivez-vous gratuitement !

Le sondage du moment

Bonnes résolutions bricolage 2021
52 % Je range et je trie le bazar dans mon garage (24)
33 % J'arrête de remettre à demain les petites réparations (15)
15 % Je bricole avec plus de matériaux écolos (7)

46 Votes

Connectez vous pour voter !
Voir les autres sondages.

A découvrir

Précédent Suivant

Membres en ligne

Membre(s) : Annissa

Visiteurs non identifiés : 332