Bonjour,

Le temps commence à se rafraîchir et donc jai tente de redémarrer la chaudière.
Mais voici mon problème:

J'ai allumé pas de souci, les radiateurs du bas de la maison chauffent bien par contre le haut presque rien donc jai purgé les radiateurs du haut mais la surprise, de l'air qui sort mais rien pas d'eau ensuite.
Donc je me suis dis il n'y a pas assez de pression dans la chaudière, donc j'en remet et la je vois que le nano qui affichait déjà 1,3-1,4 bar ne bouge pas, pourtant j'entends bien l'eau arriver.

Et jai beau remettre de la pression il n'y a toujours pas d'eau dans les radiateurs du haut.

Ma chaudière est une naneo de Dietrich. Elle n'a que 3 ans.

Je ne sais plus quoi faire.
Pourriez vous m'aider svp?

Merci d'avance.
ou créer un compte pour participer
Annonce

Réponses

Par mimi03

avatar - mimi03
Modérateur
Message(s) : 10350
08/10/2016 à 21h16
08/10/2016 à 21h16
Bonjour.
cela ne sert à rien de monter la pression si vous ne remettez pas d'eau dans la chaudière ,pour cela il faut arrêter la chaudière ,et avec le robinet de remplissage d'eau qui est sur la chaudière ou sur un robinet qui est sur le tube à coté de la chaudière ,mais il faut purger en même temps que l'on envoie de l'eau et doucement si la chaudière est chaude pour éviter un choc thermique ,et la vous purgez un à la chaudière qui maintien la pression à 1,5 bar et l'autre qui purge et quand l'eau sort au purgeur sans saccade vous fermez celui ci ,et vous commencez par les radiateurs les plus bas et après à l'étage ,quand c'est fini la vous mettez en route la chaudière .
PS ;avez vous vérifié si l'accélérateur n'est pas gommé ? qu'il tourne .
A+. Top !

Si tu as la santé alors tout va pour le mieux .Le reste n'est rien . mimi03
ou créer un compte pour participer

Par TITUS10

avatar - TITUS10
Bricoleur
Message(s) : 60
08/10/2016 à 22h34
08/10/2016 à 22h34
Bonjour,
si vous ajoutez de l'eau et que la pression ne monte pas vous avez une perte d'eau.
Un circuit de chauffage est un circuit fermé, pour avoir de la pression vous devez d'abord remplir ce circuit, si pas de pression votre circuit est ouvert (fuite)! Avez vous vérifié la soupape de sécurité?
D'autre part si votre circuit est long le temps de remplissage l'est aussi, je ne connait pas ce model de chaudière mais sur certaines chaudière le tube de remplissage est très petit d'ou un temps relativement long pour le remplissage complet et encore plus pour la pression de service.

Bon à rien mais prêt à tous !
ou créer un compte pour participer
avatar - filiplarlibe
Chef de chantier
Message(s) : 508
08/10/2016 à 23h01
08/10/2016 à 23h01
Bonsoir à tous,

Merci mimi03 pour vos conseils. Je vais essayer de cette manière à 2 en même temps si j'ai bien compris, un qui met de l'eau dans la chaudière et l'autre qui purge les radiateurs.
Par contre cest quoi l'accélérateur ?

Merci titus10 pour votre réponse.
Je n'ai pas osé essayer plus longtemps de peur de mettre trop de pression dans la chaudière.

Je vais essayer le conseil de mimi03.

Bonne soirée.
ou créer un compte pour participer
Annonce
avatar - filiplarlibe
Chef de chantier
Message(s) : 508
09/10/2016 à 10h37
09/10/2016 à 10h37
Bonjour,

J'ai voulu essayer la méthode de mimi03 ce matin, par contre je me suis aperçu qu'il y avait une légère fuite sur un tuyau ou nous avons enlevé un radiateur il y'a bien 1 an et demi maintenant.
Il y a 2 soudures qui avaient été faites et sur une des 2 je viens de m'apercevoir qu'il y'a une petite fuite (1 goutte toutes les demi heures peut être).

Je n'ai jamais eu de fuite par le passé, j'avais vérifié à l'hiver dernier et pas de fuite.

La question que je me pose est comment je peux réparer cette soudure (voir la photo, ca goutte à la pointe).
Pour info, je n'ai jamais soudé. Est ce que je suis obligé de souder ou de faire une brasure?
Si oui, dois-je vider l'eau des tuyaux ou pas besoin?



Merci d'avance pour votre aide.

Images jointes :

IMG_8659.JPG
ou créer un compte pour participer

Par mimi03

avatar - mimi03
Modérateur
Message(s) : 10350
09/10/2016 à 11h02
09/10/2016 à 11h02
Re.
Si la fuite sur le tuyau cuivre et bien oui il faudra vider l'eau car pas possible de braser avec de l'eau dans le tuyau.
L'accélérateur c'est la pompe qui fait circuler l'eau plus vite dans l'installation ,sur le devant de celle ci il y a une vis ,on la dévisse et une fois enlevé { il coule un peu d'eau } avec un tournevis que l'on rentre dans le logement de la vis et la on sens si l'axe de la pompe tourne ,si cela ne tourne pas ,avec le tournevis on fait tourner comme pour visser,si c'est dur ,vous mettez lz tournevis dans la fente de la vis et avec un petit marteau vous taper sur le bout du manche et la vous sentirez que cela tourne et vous remettez le cache .
A+. Top !

Si tu as la santé alors tout va pour le mieux .Le reste n'est rien . mimi03
ou créer un compte pour participer
avatar - filiplarlibe
Chef de chantier
Message(s) : 508
09/10/2016 à 11h08
09/10/2016 à 11h08
Merci pour votre explication sur l'accélérateur c'est très clair, je vais vérifier ce point.

Pour ce qui est de la fuite, est ce que je peux faire une brasure sans matériel à souder d'un professionnel?
Est ce qu'avec un chalumeau ça irait? Et quelle baguette dois-je prendre?
Je n'ai jamais fait de plomberie mais je suis un peu bricoleur, pensez vous que je puisse le faire moi même, sans avoir le matériel d'un pro?


Merci pour vos conseils précieux.
ou créer un compte pour participer
Annonce
avatar - filiplarlibe
Chef de chantier
Message(s) : 508
09/10/2016 à 23h32
09/10/2016 à 23h32
Bonsoir,

Est ce qu'une soudure a l'étain serait suffisant ?
Si non, est ce qu'une brasure peut être faite avec une simple lampe à souder?

Merci d'avance.
ou créer un compte pour participer

Par mimi03

avatar - mimi03
Modérateur
Message(s) : 10350
10/10/2016 à 10h16
10/10/2016 à 10h16
Re.
Oui vous pouvez la reprendre avec une lampe à souder mais qui chauffe très bien et comme baquette de brasure il faut de la brasure argent avec enrobage décapant type 800° ou la mieux mais plus cher la 1802 avec enrobage .
Mais il faudra bien nettoyer ou vous brasez et pas d'eau dans le tube ,
A+. Top !

Si tu as la santé alors tout va pour le mieux .Le reste n'est rien . mimi03
ou créer un compte pour participer
avatar - filiplarlibe
Chef de chantier
Message(s) : 508
10/10/2016 à 13h26
10/10/2016 à 13h26
Bonjour,

merci pour toutes vos réponses.
J'ai également entendu parler de soudure à froid, qu'en pensez-vous ?
ou créer un compte pour participer
Annonce

Par mimi03

avatar - mimi03
Modérateur
Message(s) : 10350
10/10/2016 à 16h11
10/10/2016 à 16h11
Re.
Pour être franc ,je n'ai jamais pratiqué ,donc désolé de ne pouvoir vous répondre .
A+. Top !

Si tu as la santé alors tout va pour le mieux .Le reste n'est rien . mimi03
ou créer un compte pour participer
avatar - filiplarlibe
Chef de chantier
Message(s) : 508
10/10/2016 à 17h37
10/10/2016 à 17h37
Ok merci quand même.
Je vais aller voir dans une grande surface de bricolage pour voir.

Peut être que pour mon cas ce sera plus simple.
Je vous tiendrais au courant.

Bonne soirée.