Bricoleur du Dimanche

Problème pression, réseau chauffage central - page 5

Par lc59

avatar - lc59
Bricoleur
Message(s) : 55
08/11/2013 à 18h34
08/11/2013 à 18h34
Bonjour à tous,

Depuis le démarrage de la chaudière pour la saison de chauffage je me retrouve avec un problème de baisse de pression importante plusieurs fois par jour.

Cet été j'ai fait de la plomberie sur le réseau et j'ai mis en pression statique à 1.5 bar jusqu'au démarrage du chauffage et depuis j'ai la pression qui chute à 0.

Le remplissage de la chaudière ne me prend que 10-15 secondes (pour un réseau vide je trouve ça rapide).

Je purge tous les radiateurs mais je n'ai pas d'air dans le réseau (si le réseau était vide je devrais en avoir et principalement au point le plus haut...)

J'ai vérifié la soupape de sécurité et le purgeur automatique de chaudière -> RAS.

J'ai également mis en pression et isolé le réseau de distribution de la chaudière (afin de voir si la fuite a lieu dans la chaudière ou non) et lorsque j'ouvre les vannes (après une journée) le réseau chute mais de 200 - 300 grammes.

J'ai également vérifié la pression du vase d'expansion (10 litres) qui était relativement faible pour la remettre à 1 bar.

Je précise que je n'ai pas de fuite ni trace apparente.

Ce soir, re-test:
purge au point le plus haut (entre 5 et 10 litres et pas d'air!!)
mise en pression à 1 bar et remise en route du chauffage (monté à 65° et 1.8 bar)
attente d'une heure et 0 bar, chaudière vide!

J'ai mis le vase d'expansion à 2 bars (pour info la pression de 1.5 bar n'avait pas bougé), le sceau avec la vidange de la soupape de sécurité était vide. J'ai remis de l'eau et purge réseau du point le plus haut jusqu'au plus proche de la chaudière (et toujours pas un gramme d'air dans tous les radiateurs).

Bref pas de fuite apparente, pas de fuite des tuyaux (sinon il y aurait de l'air dans, au moins un, radiateur) et vase d'expansion étanche à l'air mais la pression ne tient pas

Des conseils, des avis?
ou créer un compte pour participer
Annonce

Réponses

Par titi116

avatar - titi116
Modérateur
Message(s) : 6618
24/11/2013 à 21h22
24/11/2013 à 21h22
Explose de rire Explose de rire Explose de rire Explose de rire Explose de rire Explose de rire
ou créer un compte pour participer

Par guigui67

avatar - guigui67
Ouvrier
Message(s) : 104
25/11/2013 à 17h51
25/11/2013 à 17h51
juste une chose je vais persévérer dans mes dire

la ça ma fait tilt
tu as une chaudiere de 23 kw plus ecs plus 8 radiateurs soit pas loin de 6000w

et un vase de 10 litres

passe a 25 oui plus et ton problème sera régler

ton expansion n'est pas suffisante suit a l'agrandissement de ton réseau
ou créer un compte pour participer

Par lc59

avatar - lc59
Bricoleur
Message(s) : 55
25/11/2013 à 18h44
25/11/2013 à 18h44
guigui67 a écrit :

juste une chose je vais persévérer dans mes dire

la ça ma fait tilt
tu as une chaudiere de 23 kw plus ecs plus 8 radiateurs soit pas loin de 6000w

et un vase de 10 litres

passe a 25 oui plus et ton problème sera régler

ton expansion n'est pas suffisante suit a l'agrandissement de ton réseau


C'est pas faux, maintenant pourquoi ça marchait l'année dernière alors que les modifs datent de l'été 2012?

Sinon le remplacement est prévu mais pas de suite Sourire
ou créer un compte pour participer
Annonce

Par titi116

avatar - titi116
Modérateur
Message(s) : 6618
25/11/2013 à 21h05
25/11/2013 à 21h05
donc si ce n'est qu'une question d'absorption de dilatation d'eau de chauffage,ou sont passées les pressions précédentes ? ,
perso 8 radiateurs avec un vase de 10 l ,ça ne pose pas de probleme SAUF si la section des tuyaux sont en 1//1/4 et les radiateurs en fonte a 24 elements,ce qui voudrait dire que ce vase était déjà sous dimensionner a l epoque de la pose du chauffage...........chose etonnante vu que les "anciens" avaient tendance a tous surdimentionner et que les vases etaient dit "ouvert"...............
ou créer un compte pour participer

Par lc59

avatar - lc59
Bricoleur
Message(s) : 55
26/11/2013 à 17h38
26/11/2013 à 17h38
titi116 a écrit :

donc si ce n'est qu'une question d'absorption de dilatation d'eau de chauffage,ou sont passées les pressions précédentes ?


On est d'accord... Je plussoie vigoureusement !
titi116 a écrit :

perso 8 radiateurs avec un vase de 10 l ,ça ne pose pas de probleme SAUF si la section des tuyaux sont en 1//1/4 et les radiateurs en fonte a 24 elements,ce qui voudrait dire que ce vase était déjà sous dimensionner a l epoque de la pose du chauffage...........chose etonnante vu que les "anciens" avaient tendance a tous surdimentionner et que les vases etaient dit "ouvert"...............


section de départ en 22 voir 24, et vers radiateurs en 16

concernant les radiateurs il y en a un vertical de 2m (environ 3kW), 1 sèche-serviettes de 1kW, 2 de 650W et 3 autres de 400W (de mémoire et à la louche)
ou créer un compte pour participer

Par salumerus

avatar - salumerus
Petit nouveau
Message(s) : 8
26/11/2013 à 18h47
26/11/2013 à 18h47
bonsoir j'ai lu votre souci pour moi vous avez une fuite en dalle Confus Confus
ou créer un compte pour participer
Annonce

Par kriske

avatar - kriske
Modérateur
Message(s) : 41924
26/11/2013 à 18h50
26/11/2013 à 18h50
coucou

court et net

mais ..... pour ne pas mourir idiot, c'est quoi une fuite en dalle ?

Bricoleur tout terrain, qui n'y connait pas grand chose, mais qui a une idée sur tout..... (ou presque......) L'expérience des uns n'est pas celle des autres
ou créer un compte pour participer

Par salumerus

avatar - salumerus
Petit nouveau
Message(s) : 8
26/11/2013 à 18h53
26/11/2013 à 18h53
bonsoir desoler du terme fuite en dalle signifie que vs avez un reseau chauffage qui est coulé sous chappe béton. je crois l'avoir lu sur le fil de discussion. donc pr son probleme il ne peut s'en rendre compte sauf s'il a un voisin en dessous qui lui aurait fuite au plafond Roi Roi
ou créer un compte pour participer

Par titi116

avatar - titi116
Modérateur
Message(s) : 6618
26/11/2013 à 18h55
26/11/2013 à 18h55
hé hé hé hé Roi
ou créer un compte pour participer
Annonce

Par kriske

avatar - kriske
Modérateur
Message(s) : 41924
26/11/2013 à 19h21
26/11/2013 à 19h21
salumerus a écrit :

bonsoir desoler du terme
fuite en dalle signifie que vs avez un reseau chauffage qui est coulé sous chappe béton.
je crois l'avoir lu sur le fil de discussion.
donc pr son probleme il ne peut s'en rendre compte sauf s'il a un voisin en dessous qui lui aurait fuite au plafond Roi Roi



coucou

dans la question je lis ceci

Citation :

Je purge tous les radiateurs mais je n'ai pas d'air dans le réseau (si le réseau était vide je devrais en avoir et principalement au point le plus haut...)



ce serait donc les tubes qui passent d'un radiateur à l'autre qui serait noyé dans la dalle ?


Bricoleur tout terrain, qui n'y connait pas grand chose, mais qui a une idée sur tout..... (ou presque......) L'expérience des uns n'est pas celle des autres
ou créer un compte pour participer
Par Utilisateur désinscrit
Utilisateur désinscrit
avatar - anonyme
26/11/2013 à 19h44
26/11/2013 à 19h44
Bonsoir les amis,


Je n'ai pas lu que les tuyaux se trouvaient dans une dalle sauf au niveau des passage d'un niveau à l'autre en traversant bien entendu ..

Ceci dit toutes les pistes sont à explorer dans ce cas , il ne faut rien éliminer ... même ce qui peut paraître extrême dans certains cas..

Avec des tuyaux en dalle, c'est possible aussi ..

As tu une vanne pour isoler aussi ton ECS ou son circuit ?

Dernière hypothèse, l'air se trouve dans le circuit inférieur et sans rotation du liquide , il reste emprisonné dans une partie haute du circuit inférieur à définir ..

En régime statique , sans faire tourner le circulateur et la chaudière as tu une pression constante ou pas ?

Tous les radiateurs du bas sont chauds en temps normal ou pas ?

Merci déjà pour toutes les réponses apportées et celles à venir..

Cordialement

ou créer un compte pour participer

Par salumerus

avatar - salumerus
Petit nouveau
Message(s) : 8
26/11/2013 à 20h10
26/11/2013 à 20h10
bonsoir derniere solution pour confirmer et etre sur d'une fuite sur reseau chauffage....... brancher une pompe à epreuve sur reseau ainsi elle sera confirmée. s'il isole sa chaudiere en fermant depart et retour la nuit c'est que le probleme ne vient pas de celle ci. reste le reseau Ca tourne pas rond là-dedans Ca tourne pas rond là-dedans Ca tourne pas rond là-dedans
ou créer un compte pour participer
Annonce
Par Utilisateur désinscrit
Utilisateur désinscrit
avatar - anonyme
27/11/2013 à 00h44
27/11/2013 à 00h44
Bonjour les amis,


Il n'a pas de vanne sur sa chaudière ! Non

Et une forme de "réépreuve" sans possibilité d'isolation ne peut pas se réaliser . Ca tourne pas rond là-dedans Ca tourne pas rond là-dedans Ca tourne pas rond là-dedans Ca tourne pas rond là-dedans

Sauf si l'on bouche les extrémités des tuyaux suite à une déconnexion et que l'on envoie la pression ? Oui Oui

Cordialement
ou créer un compte pour participer

Par lc59

avatar - lc59
Bricoleur
Message(s) : 55
27/11/2013 à 06h49
27/11/2013 à 06h49
CASIMIR001 a écrit :

Je n'ai pas lu que les tuyaux se trouvaient dans une dalle sauf au niveau des passage d'un niveau à l'autre en traversant bien entendu ..


Si si, c'est le cas Triste

CASIMIR001 a écrit :

As tu une vanne pour isoler aussi ton ECS ou son circuit ?


oui, et la pression chaudière ne change pas quand je l'isole du circuit

CASIMIR001 a écrit :

Dernière hypothèse, l'air se trouve dans le circuit inférieur et sans rotation du liquide , il reste emprisonné dans une partie haute du circuit inférieur à définir ..


la chaudière est à 1.5 - 2 m du sol, et les radiateurs du rdc sont forcement plus bads ou à la même hauteur

CASIMIR001 a écrit :

En régime statique , sans faire tourner le circulateur et la chaudière as tu une pression constante ou pas ?


si je ne l'isole pas du circuit la pression descend

CASIMIR001 a écrit :

Tous les radiateurs du bas sont chauds en temps normal ou pas ?


oui
ou créer un compte pour participer

Par lc59

avatar - lc59
Bricoleur
Message(s) : 55
27/11/2013 à 06h51
27/11/2013 à 06h51
je pense aussi à une fuite dans la chape de la salle de bain, une caméra thermique pourra me le confirmer (enfin, je pense) Quand ça veut pas...
ou créer un compte pour participer
Annonce

Connexion

Devenir membre du forum

Membres en ligne

Membre(s) : Brico30

Visiteurs non identifiés : 93