juste une chose je vais persévérer dans mes dire
la ça ma fait tilt
tu as une chaudiere de 23 kw plus ecs plus 8 radiateurs soit pas loin de 6000w
et un vase de 10 litres
passe a 25 oui plus et ton problème sera régler
ton expansion n'est pas suffisante suit a l'agrandissement de ton réseau
donc si ce n'est qu'une question d'absorption de dilatation d'eau de chauffage,ou sont passées les pressions précédentes ?
perso 8 radiateurs avec un vase de 10 l ,ça ne pose pas de probleme SAUF si la section des tuyaux sont en 1//1/4 et les radiateurs en fonte a 24 elements,ce qui voudrait dire que ce vase était déjà sous dimensionner a l epoque de la pose du chauffage...........chose etonnante vu que les "anciens" avaient tendance a tous surdimentionner et que les vases etaient dit "ouvert"...............
bonsoir desoler du terme
fuite en dalle signifie que vs avez un reseau chauffage qui est coulé sous chappe béton.
je crois l'avoir lu sur le fil de discussion.
donc pr son probleme il ne peut s'en rendre compte sauf s'il a un voisin en dessous qui lui aurait fuite au plafond
Je purge tous les radiateurs mais je n'ai pas d'air dans le réseau (si le réseau était vide je devrais en avoir et principalement au point le plus haut...)
Je n'ai pas lu que les tuyaux se trouvaient dans une dalle sauf au niveau des passage d'un niveau à l'autre en traversant bien entendu ..
As tu une vanne pour isoler aussi ton ECS ou son circuit ?
Dernière hypothèse, l'air se trouve dans le circuit inférieur et sans rotation du liquide , il reste emprisonné dans une partie haute du circuit inférieur à définir ..
En régime statique , sans faire tourner le circulateur et la chaudière as tu une pression constante ou pas ?
Tous les radiateurs du bas sont chauds en temps normal ou pas ?
Membres en ligne
Membre(s) : Brico30
Visiteurs non identifiés : 93