Bonjour à tous,

Depuis le démarrage de la chaudière pour la saison de chauffage je me retrouve avec un problème de baisse de pression importante plusieurs fois par jour.

Cet été j'ai fait de la plomberie sur le réseau et j'ai mis en pression statique à 1.5 bar jusqu'au démarrage du chauffage et depuis j'ai la pression qui chute à 0.

Le remplissage de la chaudière ne me prend que 10-15 secondes (pour un réseau vide je trouve ça rapide).

Je purge tous les radiateurs mais je n'ai pas d'air dans le réseau (si le réseau était vide je devrais en avoir et principalement au point le plus haut...)

J'ai vérifié la soupape de sécurité et le purgeur automatique de chaudière -> RAS.

J'ai également mis en pression et isolé le réseau de distribution de la chaudière (afin de voir si la fuite a lieu dans la chaudière ou non) et lorsque j'ouvre les vannes (après une journée) le réseau chute mais de 200 - 300 grammes.

J'ai également vérifié la pression du vase d'expansion (10 litres) qui était relativement faible pour la remettre à 1 bar.

Je précise que je n'ai pas de fuite ni trace apparente.

Ce soir, re-test:
purge au point le plus haut (entre 5 et 10 litres et pas d'air!!)
mise en pression à 1 bar et remise en route du chauffage (monté à 65° et 1.8 bar)
attente d'une heure et 0 bar, chaudière vide!

J'ai mis le vase d'expansion à 2 bars (pour info la pression de 1.5 bar n'avait pas bougé), le sceau avec la vidange de la soupape de sécurité était vide. J'ai remis de l'eau et purge réseau du point le plus haut jusqu'au plus proche de la chaudière (et toujours pas un gramme d'air dans tous les radiateurs).

Bref pas de fuite apparente, pas de fuite des tuyaux (sinon il y aurait de l'air dans, au moins un, radiateur) et vase d'expansion étanche à l'air mais la pression ne tient pas

Des conseils, des avis?
ou créer un compte pour participer
Annonce

Réponses

Par salumerus

avatar - salumerus
Petit nouveau
Message(s) : 8
27/11/2013 à 06h56
27/11/2013 à 06h56
bonjour ne cherchez pas loin du moment que votre chaudiere est isolée et que la pression ne bouge pas c'est sur, fuite quelque part. Yeux au ciel Yeux au ciel Yeux au ciel Yeux au ciel Yeux au ciel Yeux au ciel le probleme de ne pas avoir des tuyaux apparent est là
ou créer un compte pour participer

Par lc59

avatar - lc59
Bricoleur
Message(s) : 55
08/12/2013 à 08h09
08/12/2013 à 08h09
Bonjour à tous,

Voici des nouvelles; après isolation du réseau alimentant la salle de bain, l'arrière cuisine et l'extension la pression reste stable, ce qui veux bien dire que c'est ce réseau en cause.

La salle de bain sera refaite cet été, donc pour le moment on fait avec Pleure

Le problème n'est pas résolu mais le sujet est clos.

Merci pour vos renseignements Clin d\'oeil
ou créer un compte pour participer
Par Utilisateur désinscrit
Utilisateur désinscrit
avatar - anonyme
08/12/2013 à 10h55
08/12/2013 à 10h55
Bonjour les amis,


Si tu peux éventuellement rajouter des vannes ou un distributeur (nommé aussi répartiteur parfois aussi) ..sur tes départs ? cela faciliterait les dépannages et aussi l'isolement des circuits en maintenance ..

Bonne continuation pour la suite et tient nous informé ..

Merci

Cordialement
ou créer un compte pour participer
Annonce

Par lc59

avatar - lc59
Bricoleur
Message(s) : 55
08/12/2013 à 18h37
08/12/2013 à 18h37
CASIMIR001 a écrit :

Bonjour les amis,


Si tu peux éventuellement rajouter des vannes ou un distributeur (nommé aussi répartiteur parfois aussi) ..sur tes départs ? cela faciliterait les dépannages et aussi l'isolement des circuits en maintenance ..

Bonne continuation pour la suite et tient nous informé ..

Merci

Cordialement



Oui oui, en France on appelle ça des "nourrices", c'est ce à quoi tu penses?