Bricoleur du Dimanche

Sortie d’air VMC repiquée sur ventilation

Par nonodidon

avatar - nonodidon
Bricoleur chanceux
Message(s) : 13
17/03/2012 à 20h49
17/03/2012 à 20h49
Bonjour,
Je souhaite savoir si on peut se servir de la ventilation des évacuations pour repiquer dessus la sortie d'air de la VMC.
Sachant que mon tuyau de ventilation a un diamètre de 100.
Se repiquage se fera si possible a l'aide d'un T .
Merci pour vos réponse.
nonodidon
ou créer un compte pour participer
Annonce

Réponses

Par les3c19

avatar - les3c19
Modérateur
Message(s) : 19308
18/03/2012 à 09h14
18/03/2012 à 09h14
Bonjour
Surtout pas, cela va créer une surpression dans les évacuations , retour des odeurs dans les pièces d'eau et cuisine et mauvais très mauvais fonctionnement des évacuations
ou créer un compte pour participer

Par piwi5

avatar - piwi5
Promoteur
Message(s) : 2250
18/03/2012 à 12h13
18/03/2012 à 12h13
Bonjour,

Attention ! à ne pas utiliser la ventilation d'une chaudière GAZ.

Je plussoie vigoureusement ! les13c19.

Grand sourire Grand sourire
ou créer un compte pour participer

Par nonodidon

avatar - nonodidon
Bricoleur chanceux
Message(s) : 13
18/03/2012 à 17h51
18/03/2012 à 17h51
Ok, c'est dommage cela m'aurai facilité la tache mais tanpis.
Encore merci a vous les bricoleur du dimanche Top !
nonodidon
ou créer un compte pour participer
Annonce

Connexion

Devenir membre du forum

Membres en ligne

Membre(s) : Carminas

Visiteurs non identifiés : 271