bonjour à tous, je vais prochainement devoir rénover complètement une habitation. J'ai vu que la norme avait évolué. Je me demande s'il faut toujours une barrette de coupure sur le fil de terre ? Pour le fil de terre j'ai bien noté qu'il faut du cuivre nu de 25mm2, j'envisage de mettre le piquet de terre dans un puisard béton dehors au pied du mur. Est-ce une bonne solution ? merci d'avance à tous. Cordialement, Alain
ou créer un compte pour participer
Annonce

Réponses

Par Carminas

avatar - Carminas
Promoteur
Message(s) : 9757
20/03/2016 à 18h33
20/03/2016 à 18h33
Bonsoir

Pas d'évolution de la norme pour les points que vous venez d'évoquer

Votre solution est correcte

Vous trouverez des précisions sur la mise en oeuvre dans ce doc

Carminas
ou créer un compte pour participer

Par efred

avatar - efred
Modérateur
Message(s) : 10569
20/03/2016 à 18h48
20/03/2016 à 18h48
hello


A noter ue la barrette de coupure n'est toujours pas (n'a jamais été) obligatoire


@+