Bricoleur du Dimanche

Accumulateur atlantic tradi 2

avatar - toufou_dinozzo
Apprenti bricoleur
Message(s) : 11
21/09/2013 à 09h02
21/09/2013 à 09h02
Bonjour à tous et merci d'avance et toutes et a à tous Grand sourire
J'ai un accumulateur de chaleur qui fonctionne très bien sauf qu'il se charge uniquement en heure pleine.
La cause est que le retour de phase de C2 n'a pas été branché sur celui ci de ce faite il ne charge pas la nuit.
Par rapport au schéma le fil HC n'est pas brancher et il n'arrive pas à l'accumulateur

Voici le schéma


Le tableau étant de l'autre coté de la pièce je me vois mal traverser la maison avec ce fil
Mes questions sont les suivantes

Qu'elle est le signal envoyé sur le contact sec pour l'ouverture et la fermeture entre C1 et C2 ?

Puis je la simuler avec un autre dispositif ?

Est ce qu'un programmateur brancher sur le contacteur de l'accumulateur pourrais faire l'affaire?

Help mon fils vient de naitre et c'est la seul source de chaleur disponible à la maison
ou créer un compte pour participer
Annonce

Réponses

Par Carminas

avatar - Carminas
Promoteur
Message(s) : 9757
21/09/2013 à 09h07
21/09/2013 à 09h07
Bonjour

Il suffit d'envoyer une phase en 230V (issue du même différentiel 30mA)

Si vous récupérez la phase à droite pour alimenter l'entrée HC en la faisant piloter par un programmateur réglé sur les HC, cela conviendra très bien (tant qu'ERDF respecte ses horaires)

@+

Carminas
ou créer un compte pour participer
Par Utilisateur désinscrit
Utilisateur désinscrit
avatar - anonyme
21/09/2013 à 16h24
21/09/2013 à 16h24
Bonjour.
Dans la droite ligne de Carminas :
* alimenter le programmateur horaire entre phase et neutre;
* relier le contact du programmateur d'une part à la phase, et d'autre part à la borne HC de l'accumulateur;
* programmer sur les heures creuses.
A noter que pour ne pas être gêné par les heures d'hiver/heures d'été, il vaut mieux choisir un programmateur électronique doté de cette fonctionnalité. A défaut, il faudra le mettre à l'heure deux fois par an.
P'tite question qui va te sembler bête : tu as bien un contrat double tarif ?
Salut !
ou créer un compte pour participer
avatar - toufou_dinozzo
Apprenti bricoleur
Message(s) : 11
21/09/2013 à 23h25
21/09/2013 à 23h25
Merci Beaucoup Je plussoie vigoureusement !vous êtes des chefs serait il possible de me laisser un schéma rapide mettant en œuvre vos explications car je suis électronicien et les courant fort se n'est pas mon truc
Merci d'avance

Voici un schéma montrant la manière dont je comprend les choses ( j'espère que c'est bon...sinon la honte l'électronicien enfin qui ne pratique plus depuis 5ans puisque je suis prof de musique maintenant...)

ou créer un compte pour participer
Annonce

Par Carminas

avatar - Carminas
Promoteur
Message(s) : 9757
21/09/2013 à 23h50
21/09/2013 à 23h50
Bonsoir

Plutôt comme cela

@+

Images jointes :

9248625e29e2b55bb819c5189fee668b8d20b741.jpg

Carminas
ou créer un compte pour participer
avatar - toufou_dinozzo
Apprenti bricoleur
Message(s) : 11
22/09/2013 à 07h55
22/09/2013 à 07h55
Grand sourire MMMMEEEEEERRRCCCCiiiiii j'installe cela demain et je vous tient au courant
ou créer un compte pour participer
avatar - toufou_dinozzo
Apprenti bricoleur
Message(s) : 11
27/09/2013 à 09h13
27/09/2013 à 09h13
Petite question : comment différencier le neutre de la phase en sorti du programmateur ? T\'es sûr ?
ou créer un compte pour participer
Annonce
Par Utilisateur désinscrit
Utilisateur désinscrit
avatar - anonyme
27/09/2013 à 09h50
27/09/2013 à 09h50
Bonjour,



Plusieurs possibilités :


Multimètre avec la fonction voltmètre AC entre le fil à contrôler et la terre .voir une phase

Si on prend une terre comme référence , et que le stylo se trouve sur une phase , nous devons trouver une tension proche des 200 V .

Avec un neutre la tension est plus basse quelques dizaines de Volts au plus..

Si on prend en référence une phase identifiée pour une installation en phase neutre ou monophasée:

Entre les deux phases 0 V . Entre la phase et le neutre 230 V .

Tournevis d'électricien qui assure une liaison à la terre par votre corps et la résistance interne du tournevis ..Si c'est une phase, le voyant s'allume .. Si c'est le neutre, le voyant reste éteint.

Cordialement
ou créer un compte pour participer
avatar - toufou_dinozzo
Apprenti bricoleur
Message(s) : 11
27/09/2013 à 10h23
27/09/2013 à 10h23
Ok Merci. à partir du schéma suivant pouvez vous me montrer à quel endroit mettre les stylos du multimètre ?
ou créer un compte pour participer
Par Utilisateur désinscrit
Utilisateur désinscrit
avatar - anonyme
27/09/2013 à 11h02
27/09/2013 à 11h02
Bonjour,



Avec le voltmètre sous calibre AC ou alternatif se placer entre N et une terre pour voir si c'est un neutre ou pas .. SI la tension est très faible normalement c'est un neutre..

Avec le voltmètre se placer sur une terre et la borne L pour voir si la tension fait 200 V voir 110 V mais pas 230 V ..

Merci

Cordialement
ou créer un compte pour participer
Annonce
Par Utilisateur désinscrit
Utilisateur désinscrit
avatar - anonyme
27/09/2013 à 12h22
27/09/2013 à 12h22
Bonjour.
De toute façon la distinction phase/neutre n'a pas d'importance pour un appareil d'utilisation monophasé, cela fonctionne de la même façon.
C'est utile mais pas grave pour une installation fixe.
C'est indispensable en triphasé 230/400V.
Salut !
ou créer un compte pour participer

Par efred

avatar - efred
Modérateur
Message(s) : 10568
27/09/2013 à 12h24
27/09/2013 à 12h24
hello

GrainDsel a écrit :

Bonjour.
De toute façon la distinction phase/neutre n'a pas d'importance pour un appareil d'utilisation monophasé, cela fonctionne de la même façon.
C'est utile mais pas grave pour une installation fixe.
C'est indispensable en triphasé 230/400V.
Salut !




pas si sur que ça

certaines chaudières ne fonctionnent pas si la phase n'est pas au bon endroit



@+

Ce qui se conçoit bien s'énonce clairement, alors, n'hésitez pas sur les détails...
ou créer un compte pour participer
avatar - toufou_dinozzo
Apprenti bricoleur
Message(s) : 11
27/09/2013 à 13h12
27/09/2013 à 13h12
Donc ça donne ceci
ou créer un compte pour participer
Annonce
Par Utilisateur désinscrit
Utilisateur désinscrit
avatar - anonyme
27/09/2013 à 13h19
27/09/2013 à 13h19
Bonjour,


La phase à prendre se trouve bien sur L mais la terre ailleurs (masse d'une machine à laver par exemple avec sa carcasse) ..

Pour le neutre N idem vis à vis d'une masse ..


Bien entendu, la machine à laver doit être reliée par une rallonge à la prise de courant sans que l'appareil fonctionne .

Un autre appareil non isolé par un double isolement peut aussi faire l'affaire ..comme :

- Lave vaisselle

- Réfrigérateur

- Congélateur


Cordialement
ou créer un compte pour participer
avatar - toufou_dinozzo
Apprenti bricoleur
Message(s) : 11
28/10/2013 à 15h55
28/10/2013 à 15h55
si je branche la la phase en sortie du programmateur sur la borne HC et que je branche l'autre sur la phase qui alimente l'accu ça disjoncte.
Ne faut il pas mieux relier l'autre borne sur le neutre?
ou créer un compte pour participer
avatar - toufou_dinozzo
Apprenti bricoleur
Message(s) : 11
28/10/2013 à 16h05
28/10/2013 à 16h05
GrainDsel a écrit :

Bonjour.
De toute façon la distinction phase/neutre n'a pas d'importance pour un appareil d'utilisation monophasé, cela fonctionne de la même façon.
C'est utile mais pas grave pour une installation fixe.
C'est indispensable en triphasé 230/400V.
Salut !


Je dirais même que j'ai dégagé le programmateur...pas cool j'espère vraiment trouver une solution.
Help Please !
ou créer un compte pour participer
Annonce

Connexion

Devenir membre du forum

Membres en ligne

Membre(s) : -

Visiteurs non identifiés : 42