Bonjour,

J'habite une maison avec un sous-sol qui fait la dimension de la maison, où il y a trois chambres qui sont toutes les trois chauffées par des radiateurs à inertie fluide.

Le salon quant à lui est chauffé actuellement avec l'insert.

J'aurai souhaité, au cas où il y aurait un problème avec l'insert, avoir un plan B dans le salon et le couloir pour les chauffer en hiver, pour cela j'avais pensé mettre les mêmes radiateurs (mais en plus puissants, sauf pour le couloir) que ceux des chambres.

Pour le salon un radiateur inertie de 2000w et un autre à inertie aussi de 1800w et le couloir inertie de 1000w.
Le problème c'est que je n'ai pas de prises chauffage dédiées aux endroits où je veux les mettre, j'ai juste des prises électriques classiques.

J'ai vu sur internet qu'il n'est pas préconisé de brancher des radiateurs sur ce type de prise, car on ne sait pas combien d'autres prises sont raccordées en grappe dessus.

Comment faire pour faire partir des câbles de ces endroits vers le panneau qui lui est au sous-sol ? Je suppose qu'il faut percer des trous dans la chape, mais ces trous se verront forcément dans le salon et le couloir, en plus dans la chape des fois on ne sait pas ce qui s'y trouve, il est arrivé à un plaquiste de perforé le tuyau d'eau froide en perçant un trou pour fixer une cloison.

J'avais aussi pensé mettre une pompe à chaleur, car actuellement j'en ai une dans le salon, plus précisément une climatisation console réversible, qui est actuellement hors service, elle date de 2000, et dans nos souvenirs elle ne réchauffait pas tant que ça en hiver, une année on s'en était servis durant un mois ou deux.

Merci pour toutes vos réponses.

Daniel.
ou créer un compte pour participer
Annonce

Réponses

Par dani31

avatar - dani31
Ouvrier
Message(s) : 159
21/01/2017 à 18h36
21/01/2017 à 18h36
Disons que le radiateur que je vais brancher fait 1800w, je voulais pas trop m'approcher des 2300w maxi.

Vous pensez que le 1.5 est limité à 10a comme le précise Leroy merlin et nexans sur ses emballages ?
ou créer un compte pour participer

Par Carminas

avatar - Carminas
Promoteur
Message(s) : 9395
21/01/2017 à 21h35
21/01/2017 à 21h35
Non le 1,5² n'est pas limité à 10A.
Il faudrait voir sous quelle forme c'est écrit.

Mais de toute façon, avec 10A vous avez 500W de marge, donc aucun problème

Carminas
ou créer un compte pour participer

Par dani31

avatar - dani31
Ouvrier
Message(s) : 159
21/01/2017 à 22h21
21/01/2017 à 22h21
Merci Carminas.

Finalement ce soir j'ai pris du 2.5, comme ça j'utilise le disjoncteur que j'ai sur mon panneau qui est de 20a, j'en ai un dont je ne me sers plus depuis que j'ai fait enlever une vieille pompe à chaleur.