Bonjour,
Je veux rajouter une prise dans une pièce en semi-sous sol qui me sert de bureau afin de pouvoir brancher un luminaire, des PCs, etc (pas de chauffage).
J'ai une gaine de 20 qui arrive par le mur pour de l'éclairage (2 fils 1,5) et dans laquelle je veux faire passer 3 fils 1,5 pour la prise.
Jusque là ça parait correct ?
C'est ensuite au niveau du branchement au tableau électrique que je ne sais pas comment faire. Est- ce que je branche sur un disjoncteur existant ou est-ce qu'en j'en rajoute un ? J'ai acheté un disjoncteur C10 mais quand je regarde mon tableau, je reste perplexe (photos jointes). Les disjoncteurs différentiels ont l'air déjà bien chargés. Cela étant je n'ai pas de chauffage électrique chez moi ni de clim, je suis au gaz.
Merci pour votre aide !
bonjour
sur la première rangée il y a un C16 repéré VIDE.
@+
Bonjour Efred,
Oui, mais à mon souvenir même ceux où il y a vide il y avait des fils dessus. Par contre, je ne sais pas ce que c'est parce que je n'ai pas mis d'étiquette en plus.
Bonjour,
Il faut ouvrir le tableau pour savoir
Le mieux serait de se reprendre sous le 63A car oui, les diffs sont surchargés.
@+
Membres en ligne
Membre(s) : le+bo
Visiteurs non identifiés : 55