Bricoleur du Dimanche

alimentation d’un étage

Par tetigne

avatar - tetigne
Petit nouveau
Message(s) : 2
07/06/2011 à 17h51
07/06/2011 à 17h51
bonjour voila mon interrogation je dois équiper en electricitre le 1 er etage d'une maison -3 chambres - 1 salle de bain - 1 escalier - 1 ballon electrique de 200l chambre 1-2-et 3 4 prises + 1 point lumineux au plafond escalier 1 ampoule installé sur va et vient le ballon d'eau chaude lumiere dans la salle de bain + 2 prises ma question est les cables du compteur electrique alimente le reste de la maison en section 6 carre dois je alimenté mon etage en repartant de mon tableau en 6 carre ou le 4 carre sufirais ??? merci a vous les specialistes de vos réponses
ou créer un compte pour participer
Annonce

Réponses

Par Carminas

avatar - Carminas
Promoteur
Message(s) : 9757
07/06/2011 à 19h26
07/06/2011 à 19h26
Bonsoir

Tout dépend de la puissance dont vous voulez disposer, mais vu qu'il y a un ballon électrique, il ne faut pas sous dimensionner.
- soit du 6² protégé par un disj 32A au départ pour 7 kW maxi
- soit du 4² protégé par un disj 25A au départ pour 5,7 kW maxi.

Je choisirai le 6² pour les raisons suivantes :
- plus évolutif
- pas beaucoup plus cher sur une distance raisonnable (voire moins cher)
- 4² et disj 25A introuvables en grande surface de bricolage.

Voir exemple joint.

Quel est le mode de chauffage prévu ?


Images jointes :


Carminas
ou créer un compte pour participer

Par tetigne

avatar - tetigne
Petit nouveau
Message(s) : 2
08/06/2011 à 19h24
08/06/2011 à 19h24
bonjour carminas et merci de tes conseils et du schema cela rejoins ce que je pensais que le 6² etait le meilleur choix pour le chauffage 2 chambre sont déja équipé d'un chauffage central au fioul pour la 3 eme chambre et la salle de bain nous allons installer des convecteurs electrique il est vrai que j'ai oublié de le preciser je me suis rendu compte apres de mon oubli par la suite le maison entiere seras tout electrique mais tant que la chaudiere fioul marche je la change pas pour l'instant il s'agit en l'occurence d'une maison secondaire j'avais donc plus axé mon choix sur le 6² aussi pour le chauffage electrique encore merci de tes conseils @+
ou créer un compte pour participer

Par Carminas

avatar - Carminas
Promoteur
Message(s) : 9757
08/06/2011 à 22h23
08/06/2011 à 22h23
Bonsoir

Si à terme, vous avez 4 pièces à chauffer à l’électrique (donc aux alentours de 5 à 6kW) + un chauffe-eau de 2,5kW, partez dès maintenant sur du 10² qui vous permettra d'aller jusqu'à 9kW, voire du 16² (14kW maxi), cela évitera de changer le câble ultérieurement

Si c'est pour alimenter un étage, la longueur ne sera pas très élevée, donc l'écart de prix raisonnable.

@+

Carminas
ou créer un compte pour participer
Annonce

Connexion

Devenir membre du forum

Membres en ligne

Membre(s) : Caroline88

Visiteurs non identifiés : 42