Bricoleur du Dimanche

Alimentation tableau secondaire

avatar - Bleumaeschris
Petit nouveau
Message(s) : 3
20/10/2024 à 11h31
20/10/2024 à 11h31

Bonjour à tous,
Je souhaite installer un tableau secondaire à 5 mètres du principal pour alimenter un sèche linge, un circuit de 6 prises et 2 circuits éclairage du jardin, max 2 x 8 lumieres (tableau secondaire avec ID 40, 1 Disjoncteur 20 A, 1 de 16 A et 2 de 10A).Je pense installer un disjoncteur dédié de 20 A dans le tableau principal pour alimenter le secondaire avec du 2,5 mm2.

Question 1:Est -ce suffisant ou doit- on mettre un disjoncteur 32 Iso 20.?

Question 2:Si 20 ampères suffisent quelle section de câble entre les bornier du principal et le disjoncteur dédié ( 2,5 mm2 ou plus).

Mon compteur abonné est un 30 A puissance 6 kwa

Merci pour votre aide

Christophe


Christophe
ou créer un compte pour participer
Annonce

Réponses

Par Carminas

avatar - Carminas
Promoteur
Message(s) : 9724
21/10/2024 à 08h42
21/10/2024 à 08h42

Bonjour

1/ Même si 2,5² peut suffire pour l'usage décrit, perso je partirais sur du 4² ou du 6² afin que ce soit évolutif, sachant que le 4² est difficile à trouver de nos jours. En synthèse :

  • 2,5² disjoncteur 20A pour 4,5kW maxi
  • 4² disjoncteur 25A pour 5,5kW maxi
  • 6² disjoncteur 32A pour 7kW maxi

2/ Selon la NF C15-100 (Annexe E du Titre 10) :

  • 2,5² mini si disj 20A
  • 4² mini si disj 25A
  • 6² mini si disj 32A

Selon NF C16-600 (norme des diagnostiqueurs) : 10², mais il semble que cette norme permette également la règle de la NF C15-100 (mais je n'ai pas le texte exact). Pourtant je me suis déjà fait retoqué sur ce point avec un 2,5² en amont d'un disjoncteur différentiel 16A (mais la gars était-il compétent ?)

Images jointes :

DPE.jpg

Carminas
ou créer un compte pour participer
avatar - Bleumaeschris
Petit nouveau
Message(s) : 3
21/10/2024 à 09h33
21/10/2024 à 09h33

Merci pour tous ces conseils.

je passe donc en 10mm2 entre les borniers du principal et le disjoncteur 32 ampères dédié et ensuite en 6mm2 entre la sortie de ce disjoncteur et l’ID 40 du tableau secondaire. 
Est ce correct comme réflexion?
merci


Christophe
ou créer un compte pour participer

Par Carminas

avatar - Carminas
Promoteur
Message(s) : 9724
21/10/2024 à 09h37
21/10/2024 à 09h37

Oui c'est correct


Carminas
ou créer un compte pour participer
Annonce
avatar - Bleumaeschris
Petit nouveau
Message(s) : 3
21/10/2024 à 09h41
21/10/2024 à 09h41

Merci pour tous ces conseils.

Maintenant au boulot!


Christophe
ou créer un compte pour participer

Connexion

Devenir membre du forum

Membres en ligne

Membre(s) : -

Visiteurs non identifiés : 10