Bonjour à tous,
Je souhaite installer un tableau secondaire à 5 mètres du principal pour alimenter un sèche linge, un circuit de 6 prises et 2 circuits éclairage du jardin, max 2 x 8 lumieres (tableau secondaire avec ID 40, 1 Disjoncteur 20 A, 1 de 16 A et 2 de 10A).Je pense installer un disjoncteur dédié de 20 A dans le tableau principal pour alimenter le secondaire avec du 2,5 mm2.
Question 1:Est -ce suffisant ou doit- on mettre un disjoncteur 32 Iso 20.?
Question 2:Si 20 ampères suffisent quelle section de câble entre les bornier du principal et le disjoncteur dédié ( 2,5 mm2 ou plus).
Mon compteur abonné est un 30 A puissance 6 kwa
Merci pour votre aide
Christophe
Bonjour
1/ Même si 2,5² peut suffire pour l'usage décrit, perso je partirais sur du 4² ou du 6² afin que ce soit évolutif, sachant que le 4² est difficile à trouver de nos jours. En synthèse :
2/ Selon la NF C15-100 (Annexe E du Titre 10) :
Selon NF C16-600 (norme des diagnostiqueurs) : 10², mais il semble que cette norme permette également la règle de la NF C15-100 (mais je n'ai pas le texte exact). Pourtant je me suis déjà fait retoqué sur ce point avec un 2,5² en amont d'un disjoncteur différentiel 16A (mais la gars était-il compétent ?)
Merci pour tous ces conseils.
je passe donc en 10mm2 entre les borniers du principal et le disjoncteur 32 ampères dédié et ensuite en 6mm2 entre la sortie de ce disjoncteur et l’ID 40 du tableau secondaire.
Est ce correct comme réflexion?
merci
Membres en ligne
Membre(s) : -
Visiteurs non identifiés : 10