Passionnés de bricolage ? Recevez toutes les semaines notre newsletter pour plein d'astuces, conseils et vidéos !

Ma newsletter
MESSAGE A L'ORIGINE DE LA DISCUSSION
le 29/11/2018 à 18h22

Alimentation électrique habitation

Bonsoir, j'aide un ami à rénover une habitation qu'il vient d'acquérir, nous sommes en train de reprendre l'électricité qui pourtant a déjà été reprise en partie par l'ancien proprio:
en espérant ne pas me tromper je suis surpris que le cable venant du disjoncteur edf n'est que du 6mm2 ?
En consultant le diagnostic réalisé pour la vente aucun défaut n'est émis:
pourtant en épluchant les controles nécessaires en B43F , indique que le cable d'alimentation doit être fonction de l'intensité max délivré par le disjoncteur edf; et si je ne me trompe pas avec du 6mm² l'intensité max est de 30 A soit 6kw?

A présent je peux confondre 6mm² et 10mm² ; quelqu'un peux t il me donner le diamètre avec la gaine de ces sections? avec un pied à coulisse on peut le mesurer.

Merci
citer répondre

Liste des réponses

le 30/11/2018 à 05h49
Alimentation électrique habitation
salut
pas de surprise pour moi!
installation pas faite d'hier mais d'avant hier Explose de rire

avant hier: DB 15/45 réglé sur 30 A = possibilité de mettre que du 6 mm²

actuellement: DB 15/45 possibilité de mettre du 10 mm² (minimum) suivant la longueur
DB 30/ 60 du 16 mm² minimum là aussi suivant la longueur

citer répondre


le 30/11/2018 à 10h50
Alimentation électrique habitation
salut,

les diagnostiqueurs se basent sur l'intensité de réglage du DB pour la section d'alimentation , les électriciens sur le calibre max, 2 normes différentes qui ne donnent pas les mêmes résultats Grand sourire

cdlt
citer répondre
le 30/11/2018 à 11h06
Alimentation électrique habitation
@phil de cuivre, en épluchant les règles des diagnostics, les diagnostiqueurs doivent prendre le réglage max indiqué par le disjoncteur, comme le spécifie @ les3c19; en 15/45 le cable doit être de 10²; mais je vais y regarder de plus près en mesurant le diamétre du cable, j'ai réussi à trouver sur le web la correspondance soit pour du 10²: diametre fil nu 3.6mm avec isolant 5mm à 5.5mm!

Merci pour votre éclairage Top !
citer répondre
le 30/11/2018 à 11h44
Alimentation électrique habitation
Billy86 a écrit: :

En consultant le diagnostic réalisé pour la vente aucun défaut n'est émis:


le diag électrique est réalisé suivant la norme NF C 16 600 qui prend le coté "dangereux" de l'installation,et non pas le coté "normatif" de la C 15 100, norme des électriciens

donc ,il n'y a pas d'anomalie (pour le diag) de mettre du 6 mm² sur un AGCP réglé à 30A
citer répondre
le 30/11/2018 à 18h02
Alimentation électrique habitation
@phil de cuivre, eh non justement le disjoncteur edf est réglé à 45 A, c'est la le "oups"!
De toute façon on vas régler celà , déjà appeler le diagnostiqueur et puis passer en 16², il y a 5 à 6m du disjoncteur au tableau élec! merci pour vos conseils .
citer répondre
bouton_charte bouton_faq

A découvrir sur Bricoleurdudimanche

Nos bricoleurs ont du talent !
Suivez en vidéo les aventures de nos bricoleurs : conseils, astuces et réalisations
Voir nos vidéos
Le guide de la construction maison
Plus de 190 vidéos bricolage, pour apprendre à construire sa maison soi même !
Regarder les vidéos
Envie de changer de cuisine ?
Envie d'une cuisine équipée et sur-mesure ? Rendez-vous sur Cuisine Plus pour réaliser la cuisine idéale !
Découvrir nos cuisines
DIY, inspirez-vous de nos idées déco !
Pas assez de budget pour votre déco ? Découvrez nos conseils pour la créer vous-même ! Soyez créatifs !
Voir nos conseils

Le sondage de la semaine

Vous vous chauffez comment l’hiver ?
  • Au gaz, j'ai une maison récente
  • Au fuel, j'ai une vieille baraque
  • A l’électricité hélas c'est cher
  • Un plaid et un câlin, c'est gratuit
Membres en ligne
Membres :

les3c19 , le+bo , sofa , Estellebricole

Visiteurs non identifiés : 359
keyboard_arrow_up