Bonsoir, j'aide un ami à rénover une habitation qu'il vient d'acquérir, nous sommes en train de reprendre l'électricité qui pourtant a déjà été reprise en partie par l'ancien proprio: en espérant ne pas me tromper je suis surpris que le cable venant du disjoncteur edf n'est que du 6mm2 ? En consultant le diagnostic réalisé pour la vente aucun défaut n'est émis: pourtant en épluchant les controles nécessaires en B43F , indique que le cable d'alimentation doit être fonction de l'intensité max délivré par le disjoncteur edf; et si je ne me trompe pas avec du 6mm² l'intensité max est de 30 A soit 6kw?
A présent je peux confondre 6mm² et 10mm² ; quelqu'un peux t il me donner le diamètre avec la gaine de ces sections? avec un pied à coulisse on peut le mesurer.
les diagnostiqueurs se basent sur l'intensité de réglage du DB pour la section d'alimentation , les électriciens sur le calibre max, 2 normes différentes qui ne donnent pas les mêmes résultats
@phil de cuivre, en épluchant les règles des diagnostics, les diagnostiqueurs doivent prendre le réglage max indiqué par le disjoncteur, comme le spécifie @ les3c19; en 15/45 le cable doit être de 10²; mais je vais y regarder de plus près en mesurant le diamétre du cable, j'ai réussi à trouver sur le web la correspondance soit pour du 10²: diametre fil nu 3.6mm avec isolant 5mm à 5.5mm!
En consultant le diagnostic réalisé pour la vente aucun défaut n'est émis:
le diag électrique est réalisé suivant la norme NF C 16 600 qui prend le coté "dangereux" de l'installation,et non pas le coté "normatif" de la C 15 100, norme des électriciens
donc ,il n'y a pas d'anomalie (pour le diag) de mettre du 6 mm² sur un AGCP réglé à 30A
@phil de cuivre, eh non justement le disjoncteur edf est réglé à 45 A, c'est la le "oups"! De toute façon on vas régler celà , déjà appeler le diagnostiqueur et puis passer en 16², il y a 5 à 6m du disjoncteur au tableau élec! merci pour vos conseils .