Alimentation provisoire d un tableau

Par Jujuesp

avatar - Jujuesp
Petit nouveau
Message(s) : 5
29/06/2014 à 08h42
29/06/2014 à 08h42
Bonjour, Je doit alimenter un tableau secondaire ,en attendant le bon câble (6carré) je me demandais si je pouvais l alimenter provisoirement avec du 2,5 et si je devait protéger mon câble avec un disjoncteur de 16 A ??
ou créer un compte pour participer
Annonce

Réponses

Par Carminas

avatar - Carminas
Promoteur
Message(s) : 9391
29/06/2014 à 08h53
29/06/2014 à 08h53
Bonjour

Oui vous le pouvez.

Disjoncteur 20A maxi au départ impératif (voire moins suivant longueur de la liaison)

@+

Carminas
ou créer un compte pour participer

Par Jujuesp

avatar - Jujuesp
Petit nouveau
Message(s) : 5
29/06/2014 à 09h17
29/06/2014 à 09h17
Je dirais qu'il y'a entre 10 et 15 mètres ! Quelle calibrage me conseillez vous
ou créer un compte pour participer

Par Carminas

avatar - Carminas
Promoteur
Message(s) : 9391
29/06/2014 à 10h01
29/06/2014 à 10h01
Sur 15m, du 2,5² encaissera 20A avec un chute de tension raisonnable, donc ce choix est possible.

Donc 16A ou 20A à votre choix.

20A vous offrira une puissance maxi plus élevée.

A voir en fonction de l'usage prévu pendant cette phase provisoire

Carminas
ou créer un compte pour participer