Alimentation provisoire d un tableau

Alimentation provisoire d un tableau

Par Jujuesp

avatar - Jujuesp
Petit nouveau
Message(s) : 5
le 29/06/2014 à 08h42
Bonjour,
Je doit alimenter un tableau secondaire ,en attendant le bon câble (6carré) je me demandais si je pouvais l alimenter provisoirement avec du 2,5 et si je devait protéger mon câble avec un disjoncteur de 16 A ??
ou créer un compte pour participer à la conversation.

Liste des réponses

Par Carminas

avatar - Carminas
Promoteur
Message(s) : 7255
le 29/06/2014 à 08h53
Bonjour

Oui vous le pouvez.

Disjoncteur 20A maxi au départ impératif (voire moins suivant longueur de la liaison)

@+

Carminas
ou créer un compte pour participer à la conversation.

Par Jujuesp

avatar - Jujuesp
Petit nouveau
Message(s) : 5
le 29/06/2014 à 09h17
Je dirais qu'il y'a entre 10 et 15 mètres ! Quelle calibrage me conseillez vous
ou créer un compte pour participer à la conversation.

Par Carminas

avatar - Carminas
Promoteur
Message(s) : 7255
le 29/06/2014 à 10h01
Sur 15m, du 2,5² encaissera 20A avec un chute de tension raisonnable, donc ce choix est possible.

Donc 16A ou 20A à votre choix.

20A vous offrira une puissance maxi plus élevée.

A voir en fonction de l'usage prévu pendant cette phase provisoire

Carminas
ou créer un compte pour participer à la conversation.

Connexion

Inscrivez-vous gratuitement !

Le sondage du moment

Poubelle verte, jaune, bleue, grise, rouge...
49 % C'est bon, je maîtrise les couleurs pour mes déchets (27)
35 % Hum, je vérifie souvent quelles sont les règles du tri sélectif (19)
16 % C'est un peu complexe, mais je fais du mieux que je peux (9)

55 Votes

Connectez vous pour voter !
Voir les autres sondages.

A découvrir

Précédent Suivant

Membres en ligne

Membre(s) : -

Visiteurs non identifiés : 314