Bonjour à tous, sauriez vous me dire si pour un disjoncteur 3P+N 32A, on peut tirer jusqu'a 32 A par phase ou bien sur l'ensemble des trois phases.
C'est pour alimenter une machine qui peut demander jusqu'à 28A au démarrage.
Merci pour vos réponses.
Bonjour,
Si c'est juste pour protéger une machine, il faut plutôt regarder l'intensité nominale. Le problème de l'intensité de démarrage se règle en choisissant la courbe adaptée (courbe D pour un moteur par exemple).
Merci pour vos réponses, j'avais effectivement l'intention de mettre un disjoncteur courbe D pour cette machine qui comporte un moteur.