Bonjour à tous, sauriez vous me dire si pour un disjoncteur 3P+N 32A, on peut tirer jusqu'a 32 A par phase ou bien sur l'ensemble des trois phases.

C'est pour alimenter une machine qui peut demander jusqu'à 28A au démarrage.

Merci pour vos réponses.

ou créer un compte pour participer
Annonce

Réponses

Par Noe68

avatar - Noe68
Ouvrier
Message(s) : 148
17/04/2021 à 00h14
17/04/2021 à 00h14

C'est par phase. Maximum 32 x 3. Fil de 6 mm2 au moins en sortie.

ou créer un compte pour participer

Par cjupiter

avatar - cjupiter
Promoteur
Message(s) : 3471
17/04/2021 à 08h53
17/04/2021 à 08h53

Bonjour,

Si c'est juste pour protéger une machine, il faut plutôt regarder l'intensité nominale. Le problème de l'intensité de démarrage se règle en choisissant la courbe adaptée (courbe D pour un moteur par exemple). 

ou créer un compte pour participer

Par Moyoc

avatar - Moyoc
Petit·e nouveau·elle
Message(s) : 2
17/04/2021 à 10h13
17/04/2021 à 10h13

Merci pour vos réponses, j'avais effectivement l'intention de mettre un disjoncteur courbe D pour cette machine qui comporte un moteur.