Appartement mis aux normes

Appartement mis aux normes

avatar - TARTARIN50
Bricoleur
Message(s) : 57
le 05/03/2015 à 12h41
Bonjour,

Je dois refaire l'électricité de l'appartement de mon oncle dcd.

On me dit que l'on peut remplacer le tableau général avec des disjoncteurs différentiels plutôt que de tout refaire (Câble de terre en plus sur tous les éléments)

Est-ce exact ?

TARTARIN50
ou créer un compte pour participer à la conversation.

Liste des réponses

Hors ligne Par les3c19

avatar - les3c19
Modérateur
Message(s) : 18349
le 05/03/2015 à 14h08
bonjour
ce n'est pas des disjoncteurs différentiels
voir les 6 points conseillés par Promotélec pour une mise en sécurité,
la mise aux normes implique la réfection totale de l'installation

1) un appareil général de commande et de protection accessible, = disjoncteur EDF ou inter diff sur tableau si un seul ou inter général si plusieurs inter diff; accessible sans sortir de l'appartement et à moins de 180 cm de haut.

2) au moins un dispositif différentiel de sensibilité appropriée aux conditions de mise à la terre, à l’origine de l’installation électrique,= les fameux inter différentiels 30 mA

3) un dispositif de protection contre les surintensités adapté à la section des conducteurs, sur chaque circuit, = fusibles ou disjoncteurs divisionnaire uni+neutre

4) une liaison équipotentielle et une installation électrique adaptées aux conditions particulières des locaux contenant une baignoire ou une douche,

5) l’absence de matériels électriques inadaptés à l’usage ou présentant des risques de contacts directs avec des éléments sous tension,

6) des conducteurs protégés mécaniquement.
ou créer un compte pour participer à la conversation.

Hors ligne Par Carminas

avatar - Carminas
Promoteur
Message(s) : 7590
le 05/03/2015 à 19h56
Bonsoir

Tout dépend ce que vous voulez faire.

Ainsi il ne faut pas confondre

Mise en conformité (ou mise aux normes)
Consiste à rendre une installation conforme à la norme NF C 15-100 en vigueur comme exigé dans un logement neuf.
Sauf à faire une rénovation totale (dépose complète de l'ancienne installation pour en refaire une à neuf), c'est souvent illusoire de faire une mise aux normes complète dans de l'existant. Mais on peut essayer de s'en rapprocher au maximum

Mise en sécurité d'une installation électrique
Consiste à respecter les 6 exigences minimales de sécurité décrite au dessus par les3c19, en éliminant les risques identifiés sur l'installation par la mise en oeuvre des matériels et des circuits rendus nécessaires.

A noter que ce sont à peu près ces 6 points qui sont repris dans le diagnostic obligatoire de l'installation électrique en cas de vente d'un logement de plus de 15ans.

Si vous voulez plus d'informations, je vous conseille d'acheter le guide "Installations électriques des logements existants". Vous le trouverez en faisant une recherche dans la librairie en ligne de Promotelec.
Librairie Promotelec

Si vous voulez aller plus loin et vous rapprocher de la norme NF C 15-100 actuellement en vigueur, je vous invite à acheter toujours chez Promotelec, le petit livre rouge "Locaux d'habitation Installation électrique" (même lien), c'est un très bon résumé de la norme accessible à tous.

@+

Carminas
ou créer un compte pour participer à la conversation.
avatar - TARTARIN50
Bricoleur
Message(s) : 57
le 05/03/2015 à 22h40
Bonsoir,

Merci à tous pour ces conseils avisés !

TARTARIN50
ou créer un compte pour participer à la conversation.

Connexion

Inscrivez-vous gratuitement !

Le sondage du moment

L’automne arrive, qu’allez-vous faire dans votre jardin ?

A découvrir

Précédent Suivant

Membres en ligne

Membre(s) : -

Visiteurs non identifiés : 28