Bonjour,
J'ai transformé un garage en future salle à manger/cuisine et j'ai installé un boitier électrique secondaire pas encore raccordé au principal.
Justement, avant de remettre le jus je voulais votre avis sur mes branchements, savoir si quelque chose vous choque, si je vais cramer la maison ou tuer des gens avec mon truc 😄
pour le moment j'ai cablé 2 disjoncteurs sur 4 (un 20 et un 16)
sur le différentiel j'ai bien l'arrivée en haut, le départ en bas
merci
Bonsoir
Il est dommage que vous n'ayez pas pris un interrupteur différentiel peignable, c'est plus pratique. Mais bon c'est fait.
Alimenté en 6² 32A, un différentiel 40A aurait suffit.
Utilisez des bornes de raccordement pour vous raccordez aux peignes. C'est plus propre :
Borne de raccordement pour produit borne à vis pour alimentation par peigne universel
Votre alimentation semble en 6². Avec une cuisinière, un lave-vaisselle, un radiateur et des prises classique, c'est plus que juste. Ne pas oublier le disjoncteur 32A au départ.
J'ai dit cuisinière car j'ai vu un 32A. Mais c'est peu être juste un four. Dans ce cas un circuits 2,5² 20A/16A suffit.
Carminas a déjà très bien couvert la demande. J'ajouterai pour ma part que je ne laisse pas les peignes dépasser du module (voir partie encerclée en bleu). Je chipote un peu mais c'est source de problème ces trucs qui dépassent.
Une question pour Carminas: peux-tu préciser ce que tu entends par "ne pas oublier le disjoncteur 32A au départ". Merci!
bonjour et merci à tous les 2 pour ces précisions c'est top.
pour la section en 6² cela m'inquiète quand même et je tiens à rectifier. Il y aura en tout :
- un radiateur mural
- une gazinière Gaz + four électrique
- une ligne de prises
le lave vaisselle non, puisque j'ai en fait déjà une ligne dédiée sur un 20A avec prise de force de libre reliée au panneau principal
le 6² est encore insuffisant ?
pour le 32A en premier, je ne comprends pas non plus
merci
Bonjour,
32A c'est pour des plaques électriques, si vous n'avez qu'un four, un 16A suffit...
Bonjour
Vous aviez un symbole de lave-vaisselle sur un de vos disjoncteurs, ce qui m'a induit en erreur.
Il faut mettre un disjoncteur dans le tableau principal au départ du câble de liaison, de calibre adapté à la section et à la longueur de celui-ci (voir schéma). Donc 32A pour un 6² et une vingtaine de mètres maxi.
Si on fait un petit bilan des puissance des gros consommateurs possibles :
Certes, tout ne va jamais fonctionner en même temps, mais votre 6² qui vous limite à 7kW peut être juste.
Et si un jour vous changez la cuisinière à gaz par un modèle avec plaque induction, ce sera vraiment trop juste.
Personnellement je passerais un 10² avec un disjoncteur 40A au départ.
Mais vu que la matériel est acheté, vous pouvez voir à l'usage ce que cela donne et si nécessaire changer ultérieurement (si la gaine où passe le câble est suffisante donc de diamètre 32).
Pour le peigne qui dépasse, si le cuivre a été coupé plus court que le plastique, ce n'est pas plus mal, cela protège des contacts directs.
Si vous voulez faire propre, il existe des Capot d'extrémités pour peignes d'alimentation universel Phase + Neutre HX³ horizontale
Sinon, pour éviter les bornes de raccordement que j'ai évoquées plus haut, vous pouvez utiliser un Module de raccordement par peigne pour DX³ , DX³-ID et DX³-IS - à borne automatique - 2P jusqu'à 63A - 1 module
Membres en ligne
Membre(s) : cjupiter
Visiteurs non identifiés : 76