Bonjour,

Novice en électricité j'essaye de faire un branchement
Voilà après une ou 2 châtaigne je vous demande de l'aide

A la sortie de mon interrupteur il y a 4 fils pour 2 lampes extérieure ( voir photo)
un noir, un rouge claire, un rouge foncé et un bleu

Ma première lampe extérieur ressorte un fil noir et un bleu

J'ai un interrupteur simple simens (photos) je ne sais pas comment faire le branchement

Merci de votre aide

Images jointes :

DSC_0183.JPG DSC_0182.JPG
ou créer un compte pour participer
Annonce

Réponses

Par jeason55

avatar - jeason55
Apprenti bricoleur
Message(s) : 18
17/02/2015 à 17h56
17/02/2015 à 17h56
1 pas de lumière
2 lumière 1 qui s allume
ou créer un compte pour participer

Par jeason55

avatar - jeason55
Apprenti bricoleur
Message(s) : 18
17/02/2015 à 17h57
17/02/2015 à 17h57
1 pas de lumière
3 lumière 1 allumée
ou créer un compte pour participer

Par les3c19

avatar - les3c19
Modérateur
Message(s) : 19331
17/02/2015 à 18h04
17/02/2015 à 18h04
encore un essai peu être le dernier
voir dessin les 4 fils ensembles

Images jointes :

3 essai.png
ou créer un compte pour participer
Annonce

Par jeason55

avatar - jeason55
Apprenti bricoleur
Message(s) : 18
17/02/2015 à 18h13
17/02/2015 à 18h13
desolé mais juste la lumière 1 s'allume
ou créer un compte pour participer

Par les3c19

avatar - les3c19
Modérateur
Message(s) : 19331
17/02/2015 à 18h29
17/02/2015 à 18h29
jeason55 a écrit :

desolé mais juste la lumière 1 s'allume


ben oui tu peux être désolé, mais là y a gros problème, le fil bleu vient bien de la lampe 2 mais ce n'est pas le retour lampe c'est le neutre et là il semble manqué à l'arrivée dans ton boitier sans ce neutre à brancher avec le bleu la lampe 2 ne peut pas s'allumer.
voir dessin pour le câblage sur l'inter

Images jointes :

inter.jpg
ou créer un compte pour participer

Par jeason55

avatar - jeason55
Apprenti bricoleur
Message(s) : 18
17/02/2015 à 18h30
17/02/2015 à 18h30
Désolé mais la nuit tombante je ne peu plus coupé l'éléctricité et faire de test
si vous avez une idée je reste ouvert

Merci pour tous
ou créer un compte pour participer
Annonce

Par les3c19

avatar - les3c19
Modérateur
Message(s) : 19331
17/02/2015 à 18h40
17/02/2015 à 18h40
de refaire un test sans avoir de neutre de passé cela ne sert à rien, il faut passer un neutre depuis une boite de dérivation.
ton installation de la 2° lampe ne fonctionnera jamais sans avoir passé ce neutre, tu n'as que 4 fils et il en faut 5 fils
ton problème est trouvé, à toi de le solutionner avec ce passage du neutre.
ou créer un compte pour participer

Par les3c19

avatar - les3c19
Modérateur
Message(s) : 19331
17/02/2015 à 18h43
17/02/2015 à 18h43
quand tu auras passé ce neutre jusqu'à ce boitier, je te mets le raccordement à faire avec l'inter et un domino

Images jointes :