Bricoleur du Dimanche

Besoin de validation d’un branchement pour tableau secondaire

Par hoopla

avatar - hoopla
Petit nouveau
Message(s) : 4
22/11/2018 à 22h14
22/11/2018 à 22h14
Bonjour , Je vais me lancer dans la rénovation d'une partie et la réhabilitation de combles , et j'aurais aimé qu'une personne puissent me valider le schéma ci joint , actuellement je ne peux pas toucher a l'électricité mise en place , a moins de tout refaire , je peux simplement la mettre plus ou moins au norme d'ou un tableau principale un peu curieux . Mais c'est surtout le premier tableau divisionnaire , qui me préoccupe en terme d'intensité de chaque disjoncteur / interrupteur , il a 2 circuits un pour les combles et un pour le bureau , chacun aura max 8 prises et max 8 éclairages , et je mettrais dans chaque pièce un convecteur électrique a inertie ( 1000 w par convecteur ) . En vous remerciant

Images jointes :

Tableau elec a valider.jpg

Le mec qui a inventé la roue n'était pas intelligent .... c'était juste une grosse feignasse .
ou créer un compte pour participer
Annonce

Réponses

Par Carminas

avatar - Carminas
Promoteur
Message(s) : 9387
22/11/2018 à 22h43
22/11/2018 à 22h43
Bonsoir

J'ai du mal à comprendre la nature de vos interrogations.
Ce n'est pas surchargé du tout, surtout avec des disjoncteurs 32A au départ (peut être mettre 40A si vous pensez que 7kW est juste)

Dans le tableau chambre/bureau, l'interrupteur sectionneur n'est pas obligatoire si cela communique avec le tableau principal par l'intérieur
Dans le tableau atelier, l'interrupteur sectionneur n'est pas nécessaire s'il y a un seul interrupteur différentiel.

Il faudra peut être augmenter l'abonnement si vous ajoutez beaucoup de radiateurs.
Vous verrez bien à l'usage.

Carminas
ou créer un compte pour participer

Par hoopla

avatar - hoopla
Petit nouveau
Message(s) : 4
22/11/2018 à 23h10
22/11/2018 à 23h10
Ah merci . Oui le 1er tableau divisionnaire communiquera avec le tableau principale , mais il sera a l'etage , et ayant 2 circuit a gérer je pensais qu'il fallait un inter sectionneur pour couper les deux . Je sais aussi que j'aurais pu mettre du 6mm² pour la liaison entre les deux premiers tableaux . Par contre c'est pour la liaison avec l'atelier , il me semble que c'est 15 m max en 10mm² aprés un 32A ? En tous cas un grand merci pour votre réponse aussi rapide ... Y'a plus cas et toujours en sécurité biensur Top !

Le mec qui a inventé la roue n'était pas intelligent .... c'était juste une grosse feignasse .
ou créer un compte pour participer

Par Carminas

avatar - Carminas
Promoteur
Message(s) : 9387
23/11/2018 à 07h14
23/11/2018 à 07h14
Non la coupure d'urgence dans le 1er tableau divisionnaire n'est pas obligatoire car vous avez accès à la générale du logement.
Mais rien ne vous empêche de le faire, cela peut être pratique.

Vous auriez effectivement pu vous limiter à du 6² vers le 1er tableau, mais le 10² est plus évolutif (et de toute façon déjà en place si j'ai bien compris)

Quand au 10² derrière un 32A, en tableau sur une chute de tension maxi d'environ 2%, vous pouvez avoir une longueur de 31m.
Et si vous montez à 40A, la limite descend à 25m

Carminas
ou créer un compte pour participer
Annonce

Connexion

Devenir membre du forum

Membres en ligne

Membre(s) : Carminas , erge

Visiteurs non identifiés : 108