Bonjour à tous,

Je viens vers vous car j’aimerais avoir votre avis sur mon tableau électrique.

Il y a quelques incohérences que j’aimerais enlever je vous donne donc le résultat final en photo

Mes question:
- j’aimerais changer l’inter sur de la deuxième rangée par un 63A type AC
- les 16A ne sont pas trop haut je ne pourrais pas passer en 10A ?
- les 8’moteurs de volant roulant je peux passer en 10A ?

Merci d’avance pour vos retours n’étant pas du métier je préfère avoir des avis :-)


Guillaume
ou créer un compte pour participer
Annonce

Réponses

Par gui77

avatar - gui77
Bricoleur chanceux
Message(s) : 13
01/04/2020 à 19h45
01/04/2020 à 19h45
Je n’arrive a mettre la photo

Je passe donc par un hébergeur

https://zupimages.net/up/20/14/7nqe.jpeg
ou créer un compte pour participer

Par Carminas

avatar - Carminas
Promoteur
Message(s) : 9389
01/04/2020 à 21h03
01/04/2020 à 21h03
Bonsoir

1/ C'est une bonne idée

2/ Pour les prises 16A c'est très bien.

3/ Oui si vous voulez, mais vous pouvez également laisser comme cela. Vu que c'est fait comme cela, pas vraiment de raison de changer

Carminas
ou créer un compte pour participer

Par gui77

avatar - gui77
Bricoleur chanceux
Message(s) : 13
01/04/2020 à 22h54
01/04/2020 à 22h54
Ok super merci de votre réponse

Ce n’était pas clair pour les 16A désolé
Je voulais parler dès radiateurs vous les laisseriez en 16A
Pour 2 radiateurs de 1000w donc total 2000w il y a un 16A

Pour un radiateur de 2000w il y a un 20a

Qu’en pensez-vous? C’est ma réalisation mais je voudrais savoir quoi mettre pour chaque disjoncteur de radiateur(s)16A ou 20A?

Merci
ou créer un compte pour participer
Annonce

Par Carminas

avatar - Carminas
Promoteur
Message(s) : 9389
02/04/2020 à 08h16
02/04/2020 à 08h16
Bonjour

Cela n'a pas beaucoup d'importance, ce qui compte c'est la section des fils.
Le disjoncteur est là pour s'assurer que vous ne tirez pas plus que ce que le fil peut encaisser.

Avec du 2,5² c'est 20A maxi, donc 20A, 16A, 10A, 6A...
Avec du 1,5² c'est 16A maxi, donc 16A, 10A, 6A...

Il faut par ailleurs que le calibre du disjoncteur permette de passer la puissance des radiateurs.
Donc pour 2000W 10A mini

En résumé avec un circuit en 2,5² et 2000W de radiateurs, vous pouvez mettre de manière indifférente des disjoncteurs 10A, 16A, 20A

Personnellement je mettrais du 16A qui est un bon compris (augmente la marge de sécurité, permet d'augmenter la puissance des radiateurs au cas où). Mais si vos 20A sont achetés et déjà en place, il conviendront très bien;

Carminas
ou créer un compte pour participer

Par gui77

avatar - gui77
Bricoleur chanceux
Message(s) : 13
02/04/2020 à 17h41
02/04/2020 à 17h41
Merci beaucoup pour les réponses

Bonne journée