Bonjour
Cela n'a pas beaucoup d'importance, ce qui compte c'est la section des fils.
Le disjoncteur est là pour s'assurer que vous ne tirez pas plus que ce que le fil peut encaisser.
Avec du 2,5² c'est 20A maxi, donc 20A, 16A, 10A, 6A...
Avec du 1,5² c'est 16A maxi, donc 16A, 10A, 6A...
Il faut par ailleurs que le calibre du disjoncteur permette de passer la puissance des radiateurs.
Donc pour 2000W 10A mini
En résumé avec un circuit en 2,5² et 2000W de radiateurs, vous pouvez mettre de manière indifférente des disjoncteurs 10A, 16A, 20A
Personnellement je mettrais du 16A qui est un bon compris (augmente la marge de sécurité, permet d'augmenter la puissance des radiateurs au cas où). Mais si vos 20A sont achetés et déjà en place, il conviendront très bien;
Carminas