Bonjour,
Le fil bleu du bornier de ma cuisinière a brûlé. Ce qui a provoqué l’arrêt de celle ci.J’ai donc changer le bornier en respectant bien le placement des ponts et le serrage des fils. Cependant,il n’y a que 2 plaques vitrocéramique sur 4 qui se remettent en route et le four est toujours H.S.... Avez vous une idée de mon erreur? Ou alors y a t’il autre chose à changer ?
Merci mille fois de votre aide!
salut
sur un bornier de cuisinière il y a 5 bornes +1
2 sont pour le neutre
3 sont pour les(la)phase
en règles générales et en monophasé les bornes 4 et 5 sont couplées pour le neutre
les bornes 1 / 2 et 3 sont couplées pour la phase
la 6° borne étant la terre
il manque des ponts sur les différentes bornes ou le fil bleu n'a pas été mis au même endroit
voir exemple en photo
et une photo de celui que tu as remplacé
attention les fils bleus ne sont pas spécialement le neutre sur une cuisinière , les fabricants n'ayant pas de norme couleur à respecter, ils font ce qu'ils veulent , sur la photo on voit très bien que le bleu n'est pas un neutre mais une phase
Membres en ligne
Membre(s) : -
Visiteurs non identifiés : 22