Bonjour à tous, Ayant une SDB sans fenêtre, j'ai acheté un aérateur hygrostat. Je ne souhaite pas brancher avec l'interrupteur de la sdb ni à la lumière, au magasin ils m'ont dit :la phase sur le "L" du bornier, le neutre sur le "N" du bornier et ne rien faire d'autre, reste le "T" pour connecter à l'interrupteur donc sur leur conseils que je n'ai pas branché. Donc ne sont branché que le neutre et une phase, je précise, d'une ligne que j'ai "repiqué" sur une ligne de prise de courant. Mais l'aérateur ne se déclenche pas pourtant y avait de la buée suffisante pour pourvoir dire qu'il y avait de l'humidité. Pouvez vous m'aider s'il vous plait.. Cordialement
ou créer un compte pour participer
Annonce

Réponses

Par philbrico

avatar - philbrico
Petit nouveau
Message(s) : 2
19/10/2014 à 13h19
19/10/2014 à 13h19
........J'oubliais, puis je relier par un fil : au bornier le "L" et le "T" ? Cela fonctionnerait il ? Merci
ou créer un compte pour participer

Par les3c19

avatar - les3c19
Modérateur
Message(s) : 19325
19/10/2014 à 19h48
19/10/2014 à 19h48
%
philbrico a écrit :

........J'oubliais, puis je relier par un fil : au bornier le "L" et le "T" ? Cela fonctionnerait il ?
Merci


Bonjour
voir réglage de l' hygrostat, il est peu être réglé très haut à 90 % le baissé à 65%
si tu relis le T l'aérateur ne s'arrêtera jamais.