Bricoleur du Dimanche

Branchement chaudiere

Par cedre

avatar - cedre
Ouvrier
Message(s) : 140
07/08/2010 à 11h04
07/08/2010 à 11h04
Bonjour,

Je dois raccorder ma chaudière électriquement et j'aimerai savoir si elle doit etre sur un circuit isolé comme le lave vaisselle ou la machine à laver ou bien si je peut repiquer sur un circuit prise en 16A section 2,5mm² ne comportant que 4 socle ?

Pour info la chaudiere est une vaillant VC-F 240 T qui ne fait pas la production d'eau chaude.
ou créer un compte pour participer
Annonce

Réponses

Par Utilisateur désinscrit
Utilisateur désinscrit
avatar - anonyme
14/08/2010 à 08h32
14/08/2010 à 08h32
Bonjour,
Votre message est passé au travers et donc :

Il est préférable d'avoir une ligne dédié pour la chaudière en cas de panne il sera toujours agréable de localiser la panne et d'avoir du chauffage si une prise à un souci non ??
ou créer un compte pour participer

Par cedre

avatar - cedre
Ouvrier
Message(s) : 140
14/08/2010 à 11h19
14/08/2010 à 11h19
Merci

Donc je vais partir sur un circuit isolé.
Par contre 16 A est ce suffisant ?
ou créer un compte pour participer
Par Utilisateur désinscrit
Utilisateur désinscrit
avatar - anonyme
14/08/2010 à 11h23
14/08/2010 à 11h23
Bonjour,


Oui très bien pas de problème
ou créer un compte pour participer
Annonce
Par Utilisateur désinscrit
Utilisateur désinscrit
avatar - anonyme
14/08/2010 à 12h24
14/08/2010 à 12h24
Maximun un 20 a avec du câblage en 2,5 mm² donc le 16 A c'est OK comme te l'a dit JLS
ou créer un compte pour participer